    Я правильно понимаю что ZONT h-1new автоматически управляет котлом при изменении температуры на улице?
     
  2. Алексей432
    Регистрация:
    05.05.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    3

    Алексей432

    Участник

    Алексей432

    Участник

    Регистрация:
    05.05.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    3
    Да, если включить и правильно настроить функцию ПЗА (погодозависимой автоматики)
     
  3. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    2.193
    Благодарности:
    1.693

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    2.193
    Благодарности:
    1.693
    Адрес:
    Курск
    А сколько котлу лет?
     
  4. 63_igor
    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    11

    63_igor

    Участник

    63_igor

    Участник

    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    11
    Возможно сделал себе погодозависимую регулировку без ZONT.
    Подключил термосопротивление 10к в СN14, сам датчик вытащил на улицу. Снежинка на дисплее заморгала и появилась новая настройка мощности котла, от 0,5 до 6,0. Поставил себе 1,0. При изменении сопротивления в большую сторону, температура старта котла увеличивается. Испытывал переменным резистором 100к. Предварительно сравнивал с термостатом W3230.
    Надо еще выбег вентилятора после нагрева уменьшить до 30 секунд, а то после первой минуты продувки, при работе насоса, котел начинает охлаждать теплоноситель. Это видно если поставить термометр на обратку.
     

    Вложения:

    • изображение_2025-11-26_213738828.png
    • изображение_2025-11-26_214007015.png
  5. Bastari
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Bastari

    Участник

    Bastari

    Участник

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Волгоград
    Здравствуйте. Я очень сильно извиняюсь. Но не стал все 97 страниц листать что бы найти ответ на свой вопрос. Если дадите ссылку то буду очень благодарен. Суть вопроса такая: При включении котла Навьен NGB 210 16 кВт на горячею воду начинает хлопать лицевая крышка. Сразу предупреждаю, я этот котел не ставил, не запускал, меня вызвали решить проблему.
    Теперь постараюсь объяснить подробнее. Котел стоит в многоквартирном доме и подсоединён к коллективному коаксиальному дымоходу. Квартира не очень большая, примерно квадратов 30. На отопление он не выходит на полную мощность и лицевая крышка не хлопает, а как только человек включает ГВС лицевая крышка начинает устраивать танцы. Котел подсоединён к коаксиальному коллективному дымоходу как на картинке ниже. Коллективный дымоход сделан из нержавейки и имеет проблемные места. Красной стрелкой указано место где внутренняя труба оторвана совсем, она ходила как угодно, абонент зафиксировал внутреннею 3377183.jpg трубу через наружную шурупами. Переход с нержавейки на коаксиал заделать плотно не получается так как конструкцией нержавейки этот момент не предусмотрен. Из-за проблем с дымоходом может хлопать крышка при работе котла на ГВС
     
  6. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    631
    Благодарности:
    128

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    631
    Благодарности:
    128
    Может. Как вариант, переделать на забор воздуха из помещения.
     
  7. mek47n6
    Регистрация:
    04.10.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mek47n6

    Участник

    mek47n6

    Участник

    Регистрация:
    04.10.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Всем доброго! Подскажите пожалуйста есть дом 60 м2. Планирую взять котёл
    NAVIEN NGB 210 Вопрос: какой мощности взять ? на 24 квт стоит 33тыр на 10-13 квт стоит 35. Читал что в 24 якобы можно понизить мощность до 10, расход я так понимаю тоже понизится. нагрев возы якобы у всех 13 литров. Выручайте уже голову сломал.
     
  8. Алексей432
    Регистрация:
    05.05.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    3

    Алексей432

    Участник

    Алексей432

    Участник

    Регистрация:
    05.05.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    3
    У меня котёл на 24 кВт. В заводских настройках можно изменить мощность на 10, 13, 16 и 24 кВт.
    Я установил на 10 кВт и насос переключил на 2ую скорость (с завода на 3 стоит) для поддержания плюсовой температуры в доме, пока он пустует.
    Производительность ГВС, согласно документации, у котлов 10, 13, 16, 20 и 24 кВт одинаковая.
     
    Последнее редактирование: 27.11.25
  9. mek47n6
    Регистрация:
    04.10.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    mek47n6

    Участник

    mek47n6

    Участник

    Регистрация:
    04.10.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Как я понял он просто уменьшает открытие клапана как на газовой плите... те в теории можно взять любой и выставить 10квт, потом когда буду делать основной дом, трассу отопления кинуть и поднять мощность...
     
  10. FullHP
    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    FullHP

    Участник

    FullHP

    Участник

    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Добрый вечер. Котелы Navien ngb21032H. Одноконтурные. Стоят в двух новых домах. Один запустился отлично. Второй запустился с ошибкой е3. Без передней панели работал. Пришел сервисник, сказал проблема в дымоходе. Пересобрали, одна внутренняя труба 60 мм была занята с одной стороны и короткая, взяли новую отрезали побольше. Теперь котел выдает ошибку е1. Не видит пламени. При включении пытается зажечь, через несколько секунд бахает нормально так. На следующей неделе опять сервисников вызвали. Что может быть, с трубой все нормально. Дымоход выходит в кровлю, два колена, примерно длина 2.5 метра. Как и в первом доме, все то же самое.
     
  11. FullHP
    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    FullHP

    Участник

    FullHP

    Участник

    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Имею ввиду, что труба в первом доме имеет то же направление и длину что и во втором.
     
  12. Asdd82
    Регистрация:
    15.12.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Asdd82

    Участник

    Asdd82

    Участник

    Регистрация:
    15.12.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    А котёл какого года выпуска?

    Upd: Прочитал 2023. А как подключается?
     
    Последнее редактирование: 04.12.25
  13. FullHP
    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    FullHP

    Участник

    FullHP

    Участник

    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    В общем, сегодня пересобрали коаксиальную трубу, внутреннюю ещё обработали силиконом, сейчас и не разберёшь так просто, в одном месте было разъединение, тщательно всё проверили. Запустили проработал минут 5 и опять ошибка Е3. С открытой крышкой работает без ошибок. Пламя горелки жёлто синее. Как только прижимаю крышку, срабатывает прессостат и ошибка Е3.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2025-12-04-18-20-17-006_com.miui.videoplayer.jpg
  14. ВжекДоробей
    Регистрация:
    30.11.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ВжекДоробей

    Новичок

    ВжекДоробей

    Новичок

    Регистрация:
    30.11.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Ограничительное кольцо (диффузор) стоит в вентиляторе?
    При работающем котле наружняя труба нагревается?
     
  15. FullHP
    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    FullHP

    Участник

    FullHP

    Участник

    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Ограничительное кольцо сняли, наружная труба в начале теплая, потом комнатной температуры. Сегодня приезжали сервисник, поменяли датчик воздуха (прессостат), котел заработал. Прессостат от котла на 24 кВт, у нас 32 кВт, на новом датчике немного отличается давление мин и макс.