1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автоматические выключатели постоянного тока

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем jecaxx, 08.02.15.

  1. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    96*200 ... 19кВт*часов? И зарядка на 2А?
     
  2. Everio
    Регистрация:
    17.11.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Everio

    Участник

    Everio

    Участник

    Регистрация:
    17.11.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Да! Лоханулся...блин...мог бы взять 4А... но, как ни странно, заряжает...
     

    Вложения:

    • Screenshot_20241220_112901_Samsung Internet.jpg
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    некорректно от коллеги...
    или 8х200А*чх12В -> 96В200Ач
    или 16 по 12В по 100Ач
     
  4. Everio
    Регистрация:
    17.11.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Everio

    Участник

    Everio

    Участник

    Регистрация:
    17.11.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Для корректности.
    Итак. Всего 16 акб по 100 Ач, каждый по 12V.
    Смешанное подключение - последовательно-параллейное. Линейки по 8 акб соединены последовательно для достижения рабочего напряжения ИБП в 96V. А параллельное (в самодельном модуле защиты) между линейками - для достижения общей ёмкости в 200 Ач.
     
  5. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    AGM, гель, LiFePo4, стартеный...? Балансиры между 12В? Заряжаем 4дня получается.
     
  6. Everio
    Регистрация:
    17.11.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4

    Everio

    Участник

    Everio

    Участник

    Регистрация:
    17.11.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    4
    Угу!
     

    Вложения:

    • 20241220_133253.jpg
    • 20241220_133309.jpg
    • 20241220_133317.jpg
  7. KornNick
    Регистрация:
    08.07.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    KornNick

    Новичок

    KornNick

    Новичок

    Регистрация:
    08.07.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Мне нужно подобрать двухполюсный автоматический выключатель постоянного тока для соединения ИБП Штиль SW500L c двумя внешними последовательно соединёнными аккумуляторными батареями (напряжение 12В у каждой, ёмкость 55Ач у каждой). В инструкции для ИБП написано
    внешние АБ должны иметь двухполюсное защитное устройство (2P), предназначенное
    для отключения электропитания. Подскажите пожалуйста какие характеристики должны быть у него?
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.487

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.487
    Адрес:
    Москва
    По максимальному току разряда акб.
     
  9. KornNick
    Регистрация:
    08.07.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    KornNick

    Новичок

    KornNick

    Новичок

    Регистрация:
    08.07.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    А как определить максимальный ток разряда акб? Важны ли другие характеристики?
     
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.487

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.456
    Благодарности:
    9.487
    Адрес:
    Москва
    Максимальный ток разряда указан в паспорте на АКБ.
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    16.244

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.641
    Благодарности:
    16.244
    Адрес:
    Новая Москва
    Я бы взял раза в 1,5 - 2 раза больше предельного тока нагрузки.
    А также - не заморачивался бы дорогими DC автоматами, а взял бы обычные, т. к. на малых напряжениях их можно использовать.
     
    Последнее редактирование: 01.12.25