1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Канализация напорная или самотечная

Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Артем001, 02.01.12.

  1. Артем001
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Артем001

    Участник

    Артем001

    Участник

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сыктывкар
    Канализация напорная или самотечная
    От дома до ЦК 110 метров. По плану 4 колодца, 150 труба - 1 колодец глубиной 1.93 метра последний 1.15 метра (это самотечная).
    Но мне предлагают сделать напорную. Труба диаметром 63мм, колодец 3м и насос с измельчителем. Будет стоять три унитаза, три душа, три стиральной маш. 6 человек, 6 детей, проживание постоянное. Септики делать не хочу, участок сырой. Есть выгребная яма, диаметр 1.5м глубина 1.5 подключен 1 унитаз 2 умыв 1 машина 1 душ, постоянно полная вытекает через верх.

    Что делать
    1. Напорку около - 200 тысяч и какой насос. Хочу знать все нюансы (делать будут проколом )
    2. Самотечную - около 400 тыс, но мне не нравиться что глубина 1.15 надо будет утеплить (участок через дорогу будут делать проколом, а может и все проколом, а потом ставить колодцы).

    Делать все буду летом
     
  2. Praktikkk
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Praktikkk

    Новичок

    Praktikkk

    Новичок

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тобольск
    Даже в таких условиях можно сделать автономку, ведь не на болотной кочке Вы живете. В 30-50 тыс можно уложиться. Хотя если нет желания сэкономить...
     
  3. dmchehow
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519

    dmchehow

    Живу здесь

    dmchehow

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    1.729
    Благодарности:
    519
    Адрес:
    Чехов
    Нафиг автономка и напорка. делайте самотечную работает без доп затрат на обслуживание насоса и электричество а по цене конечно дорого
     
  4. Praktikkk
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Praktikkk

    Новичок

    Praktikkk

    Новичок

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тобольск
    плюс ежемесячная оплата коммунальщикам...
     
  5. Артем001
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Артем001

    Участник

    Артем001

    Участник

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сыктывкар
    Автономку делать не хочу.
    Вопрос - самотечную хочется, но я боюсь, что подмерзнет и к ней еще можно подключить дома дабы с экономить. Но это все потом если кто захочет (как вариант).

    А вот напорка - мне бы хотелось узнать по насосу, как он там будет работать если бумагу кидать? Там и запас будет если свет выключат, я думаю. Дом просто в низине стоит, так как по весне первый этаж подтапливает, если канавы не почистить. Есть какие нить примеры напорки, как работают?

    Только не из кирпича, а из колец бетонных напорка.JPG
     
  6. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В общем задание сложное. Надо многое просчитывать. Я буквально неделю назад напорную на 150 метров обсчитывал, и ни как в 200 не уложиться (ну не вся напорная - большая часть самотечная). Нормальная трехметровая КНС с двумя насосами 280 тысяч. Труба 260 рублей (110), утеплитель 150 рублей. Ну и работы не дешевые.

    Если КНС из колец колхозить и то не просто. Насос с системой крепления и прочим (такой что бы на 100 метров толкать) стоить будет под 70 т. рублей. Кольца работа, туда сюда - еще 30-50. Из минусов - соседей подключить проблематично.

    По мне так вариант с возможностью подключения соседей достаточно перспективный. Может с ними сразу поговорить? Труба конечно высоковато - но можно сделать ход конем - все магистраль самотечно ниже глубины промерзания, а перед входом в ЦК КНС с насосом.
     
  7. Артем001
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Артем001

    Участник

    Артем001

    Участник

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сыктывкар
    Я договорился на счет прокола, мне сделают максимум за 1500 руб 1 метр = 150000 руб, ну и труба 63мм я думаю тысяч 15000 стоит.

    Колодец:
    дно 2700
    кольцо 4000 х 3
    крышка 2500
    люк 3000 = 18000

    Насос хотел поставит Grundfos Seg Grinder 45000 руб он конечно дорогой можно и за тысяч 10000 поставить

    Это цены в городе Сыктывкаре на 01.01.2012
     
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Этот не потянет 100 метров напора боюсь. У него подъем 14 метров. Надо что то на 25-30 брать. Надежнее будет.

    45 это стоимость только насоса. Еще донное крепление и направляющие под 10 будут стоить.
     
  9. Артем001
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Артем001

    Участник

    Артем001

    Участник

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сыктывкар
    На 110 метров этого насоса не хватит что ли? В день всего будет 2-3 куба воды тратиться я думаю.
    А какой тогда брать?
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фекальный насос Zenit GRE 200/2/G50H AOCT-E - вот нормальный насос - аналогичный грюндфос раза в два дороже будет.

    Насос GRE 200/2/G50H AOCТ-E снабжен измельчительным устройством, поэтому он хорошо приспособлен для перекачивания жидкостей, содержащих длинные волокна, нити или твердые частицы, которые должны быть перемолоты, например биологических жидкостей и городских стоков, трехфазное подключение.

    Мощность кВт:1,8
    Напор, м, max:26,8
    Напор, м, min:6,1
    Подача м³/ч, max:21,7
    Подача м³/ч, min:0
     
  11. Артем001
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Артем001

    Участник

    Артем001

    Участник

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сыктывкар
    А ссылку можно скинуть на крепления? Я может их сам сделаю?
     
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     

    Вложения:

  13. Артем001
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Артем001

    Участник

    Артем001

    Участник

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Сыктывкар
    Я, про ссылку для крепления насоса Гриндфос имел ввиду.
     
  14. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Насос тяжелый - важно его нормально закрепить что бы он не дергался. Данная система позволяет доставать насос не ныряя в КНС (ну не она одна - нужны еще 2 направляющие). И опускать его так же не ныряя туда - она само-ащелкивающаяся.
     
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про Грюндфос нет ссылки. Но смысл примерно такой же.