1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,47оценок: 30

Утепленная "шведская" плита - 13

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 25.10.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Грунты и нагрузки https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Про ПСБ https://www.forumhouse.ru/entries/1508/
    Про щебень https://www.forumhouse.ru/entries/1583/
    Про пучение https://www.forumhouse.ru/entries/1566/
    и еще ряд записей.
    Достаточно снять плодородку, не худо бы выбрать горизонт(уклон есть?). Подушку отсыпать по ДОУ(https://www.forumhouse.ru/entries/1594/) 7.2.20, 7.2.21. местным грунтом. Можно выше местности по вкусу.
    Дренаж у Вас необходим. Дренирующий слой песка уже есть, достаточно траншею в нем, трубу+150мм щебня на сторону. Сброс дренажной трубой за пределы. Если рельеф не позволяет, пробовать дренажный колодец сквозь глину(см. что под ней). М.б. начать со скважины и лично посмотреть слои?
    Армирование: у Доросел арматура указана конкретной марки, при замене подумать. Не думая, берут Д8-10. Противоречит нику.
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Думающий.
    Предлагаю посмотреть на бревенчатую баню ВТ 6х9м, довериться опыту его Андреса и повторить его УШП 100мм без ребер.
    Ваша расчетная нагрузка от 48т: 10кН/м периметр, 20кН/м осевая (чертеж доросел 26кН/м на ДС80=ПСБ25).
    Армирование: #6х150 с экстраармированием, разберитесь с марками.
    При полагании распределения нагрузки периметра хотя бы на 0.5м, получается 10кН/м:0.5м=20кПа=ПСБ25

    Летом сдал 1эт. каркасник 6х6м из 50х200мм, 6кН/м, УШП без ребер 100мм, без ТП (печное), арм. Д8х200 (низ) с экстраармированием (верх, периметр 1м), L-элемент из ПСБС35, остальное ПСБС25 150мм.
    Плодородку не убирал: легкий суглинок с гумусом без дерна протрамбовали. На него подушка ПГС 0.2-0.5м
    Готовая плита под стены клиентке обошлась 35-40тыр. материалы+гастеры, подушку готовила сама.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    Московская область

    :hello: Огромное спасибо за исключительно ценные ссылки и советы! Последняя пара вопросов, и берусь за проектирование своей плиты (шведского не знаю, простите):

    1. Какой бетон рекомендует Доросел, и какая аналогичная марка отечественного бетона ему соответствует?

    2. Указанная Дороселом арматура соответствует нашей АIII аналогичного диаметра?

    3. И еще вопрос: шпунтованный половой ЭППС безумно дорог. Как понял, все используют или Пеноплэкс или даже ПСБ. К какому выводу пришли опытные УШПисты: чем их между собой лучше связать: клеем, или чем еще, или просто класть не связывая? Прокладки между слоями геотканью или чем еще, при этом нужны?
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Шведского не знаю, не прощаю: Гугл переводчик знает
    1. Для бетона с классом прочности С25/30 прочность на сжатие составляет 30 МПа=М350-М400
    2. Предел текучести Доросел B500BT=500МПа, предел текучести нашей АIII=390МПа, т.е. Д6 Доросел=Д8 АIII
    Отдайте ник...


    Если глубже. В500С (600МПа) 5.5мм может дешевле...
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    "Опытные" пришли к выводу: ЭППС 500 и никаких ПСБ, промытый щебень и песок с 3 слоями ГТ, трамбовать не меньше месяца, до 500мм бетона с ребрами вверх, армирование #12х200.... больше не помню.

    Вспомнил. Пенопласт мыши съедят, плита вспучится и треснет...
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    У Вас длинные выходные...не издевайся над людьми...:|:...Сейчас чувство юмора притуплено...у многих!!!:)]
     
  7. МИТИЧ
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67

    МИТИЧ

    Живу здесь

    МИТИЧ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Красногорск
    С Новым Годом форумчане! Собираюсь весной строиться, а сейчас пока в Москве тепло и выходные -пробурить скважину под будующей УШП ? Бурить скважину зимой - это практикуется? И еще вопрос, у нас на форуме есть проектировщик ? Дом уже выбрал ,но только проекта нет и дом на ленточном фундаменте .может кто спроектирует ,а то экономия на проекте еще боком выйдет.вот ссылка https://www.monolithome.ru/p34
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Без юмора.
    Факт: никто при перезакладе арматуры в 4 раза не применил бетон В30(М400), как учит Доросел...

    Не смотрите, что "все используют", денег не хватит. Решения принимайте на основании документов.
     
  9. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    Московская область
    Тогда более-менее понятно, почему СТО 465-003-2008 требует не менее 15 см., но класса В15 (М200)

    Здесь ясно, но ник не отдам.



    Styrofoamgeo 500A с плотностью 38 кг/м³– убойно дорого! Хоть бы Пеноплэкс 35 под несущие стены и 31С под плиту?

    [/FONT]Опять ник затребуете :) : не понял?
     
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Обоснуйте...
     
  11. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.268
    Благодарности:
    4.686

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.268
    Благодарности:
    4.686
    Адрес:
    Киров
    а если не перезакладывал арматуру и применил М300 бетон- криминал?
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    См. по нагрузкам...
    Неужели Д6мм? Большой оригинал среди опытных...
     
  13. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.268
    Благодарности:
    4.686

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.268
    Благодарности:
    4.686
    Адрес:
    Киров
    скажу больше- СТК арматура у меня в УШП! )))
     
  14. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.303
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если это стеклопластик, то криминал: модуль упругости гораздо меньше стали/бетона (см. характеристики), т.е. при растяжении бетон и сталь порвутся, а стеклопластик еще не начнет работать. У грамотных продавцов ограничения в применении.
     
  15. Думающий
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Думающий

    докапываюсь до истины

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    1.468
    Адрес:
    Московская область
    Порылся в прайсах фирм, торгующих тем и другим. Признаю: с «убойно» дорого погорячился. Разница в 20%. А если 500 под ленту (где нагрузка больше), а 300 под плиту пола?

    Т. е. опытные уже сталкивались: при Д6 мм. плиту рвет? :faq: А какое армирование можно считать надежным в наших условиях?
     
Статус темы:
Закрыта.