Что по Вашему мнению мешает нормальной работе Вашего котла ?

  1. Много ест топлива.

  2. Большая потеря тепловой энергии в системе.

  3. Вентилятор работает не правильно.

  4. Плохое качество топлива

  5. Не правильные настройки контроллера

  6. Не пойму что...

Результаты будут видны только после голосования.
  1. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    158

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Енисейск
    Ну а почему же товарищь vad вы сразу не сказали что настраивали этот Grobovoi котел и у вас что то не получилось? А признались в этом когда Grobovoi не смог сфотать работающий подключенный к системе котел и выложили старое фото где котел еще даже не подключен и даже когда я посоветовал связаться Grobovoi с вами в личке вы не признались что именно этот котел пытались уже настраивать а продолжили игру в незнакомку.
     
  2. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    661

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Красноярск
    Я и сам сразу не понял что Grobovoi это тот человек, что я уже ездил. Он мне позвонил и я его сразу предупредил, что такой контроллер C-Line ни разу не настраивал, но их ПОКА еще никто не умеет настраивать. Приехал и попытался настроить, через 3 дня он мне позвонил и сказал, что работает не очень хорошо...Я вернул ему деньги... Информации по нему в интернете нету, ни роликов, ни отзывов- вообще ничего..По инструкции описано все достаточно не понятно..Как именно логика подстраивается к системе отопления и что будет делать если уголь плохой с камнями и штыбом при слабо работающем вентиляторе даже со всеми открытыми задвижками -линейками...и с неравномерным наполнением на горелку... Все таки его контроллер C-Line тестировали на котлах, наверное, где уголь нормальный и наполнение на горелку тоже...Ни Зотовцы, ни представители по городам, где уже продали котлы людям ничего адекватного посоветовать не могут, игнорируют и сливаются...Ситуация ,возможно, как и у меня получается.
    ..Только не пойму почему он по прошествии 4-5 дней после настройки выкладывает старые фото ? И даже те что он мне отправлял перед настройкой-там где корж слева...Когда уже настроили все было в норме..Поэтому я и разместил свой обзор по этому контроллеру. Есть немного непоняток... Вот тогда то я и понял что это Grobovoi и к кому ездил один и тот же человек
    Но внутри все равно гложит от того что не сумел помочь человеку, Осадок в душе остался не хороший .. и именно поэтому после отказал в настройках еще 3 владельцам (Улан-Уде и Красноярск) с контроллером C-Line.
     
  3. Grobovoi
    Регистрация:
    05.10.25
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    Grobovoi

    Участник

    Grobovoi

    Участник

    Регистрация:
    05.10.25
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
     

    Вложения:

    • Screenshot_2025-10-20-12-15-16-083_com.miui.gallery.jpg
    • Screenshot_2025-10-20-12-14-34-316_com.miui.gallery.jpg
    • IMG_20251019_110606.jpg
    • IMG_20251019_104731.jpg
    • IMG_20251019_104740.jpg
    • IMG_20251019_104748.jpg
    • IMG_20251019_104836.jpg
    • IMG_20251019_104830.jpg
  4. Grobovoi
    Регистрация:
    05.10.25
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    Grobovoi

    Участник

    Grobovoi

    Участник

    Регистрация:
    05.10.25
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    Не влезло одно фото, так во время поддержке вентилятор включается 3 раза, а уголь подаётся один
     

    Вложения:

    • Screenshot_2025-10-20-12-46-26-423_com.miui.gallery.jpg
  5. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    158

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Енисейск
    Зачем котлу выходить на 100% мощность если он спокойно набирает температуру на 50% и менее мощности...?..? ..., когда он не сможет набрать заданную температуру тогда и начнет добавлять мощность. Вы товарищ vad как всегда пытались настроить котел по секундомеру :)] и заигрались с чужого акаунта в неосознанки. :aga: и теперь виноват не vad a Grobovoi:aga: стрелы переведены что дальше?
     
  6. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    6.069
    Благодарности:
    2.427

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    6.069
    Благодарности:
    2.427
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Александр никак не успокоится.
     
  7. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    158

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Енисейск
    Да как же так вы же всю дорогу учили людей настраивать вентилятор по положению штока а оказывается по вашему можно даже и так просто привязать и никакого прогара, если бункер герметичен и зачем закрыли ему шибер дымохода ? или я снова что то путаю товарищь vad?
     
    Последнее редактирование: 20.10.25
  8. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    661

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Красноярск
    @andira2002, он на своей волне...пишет и обвиняет в том, что сам придумал. Читать внимательно не умеет, что привязать шток временно с контролем прогорания для проверки вентилятора это до него никак не дошло...То что делал после моего посещения Grobovoi с шибером дымохода я не знаю, но он писал что везде все позакрывал и поэтому блестящий налет...- Я НЕ ЗНАЮ ! Смешно про чужой аккаунт - как я его у чужого человека могу взять ?(ни один здравый человек его не даст).
    Одну тупость упертую пишет ! И если почитать все его прошлые писанины - бред старпера !
    И это продолжается уже очень давно...Если вычеркнуть ВСЕ его посты со спамом, то тема и страниц было бы в 2 раза меньше
     
  9. Grobovoi
    Регистрация:
    05.10.25
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    Grobovoi

    Участник

    Grobovoi

    Участник

    Регистрация:
    05.10.25
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    Шибер я сам закрыл так, просто из этого всего не ясно из за чего стал появляться блестящий нагар на стенках
     
  10. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    661

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.207
    Благодарности:
    661
    Адрес:
    Красноярск
    @Grobovoi, Вам уже написали что этим закрытием Вы нарушили стабилизацию поступления обьема воздуха вентилятором и тягой дымохода (скорее всего при открытии дверки котла пыхает пламенем наружу) так как тяги дымохода недостаточно и котел работает в "задушенном" состоянии- из за этого возможны такие отложения на теле котла..и в первую очередь на полке сразу за рассекателем пламени, там где происходит максимальная разница температур. ...
     
  11. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    158

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Енисейск
    А вы задайте ему вопрос почему старые фото, не потому ли что отправлял их не хозяин котла? Ведь ему не тежело было оторвать зад и сделать фото, он же дома рядом с котлом или я опять не прав? И найдите разницу фотографий которые делали вы товарищь vad и которые отправлял вам хозяин котла.
     
    Последнее редактирование: 20.10.25
  12. Serg24ru
    Регистрация:
    03.08.25
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Serg24ru

    Участник

    Serg24ru

    Участник

    Регистрация:
    03.08.25
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Добрый день!
    Прошу помощи в настройке котла ZOTA Cuba 20 кВт, контроллер DM320 в планах заменить на DM350 или любой другой с Wi-Fi
    В настоящий момент котел работает со следующими настройками:
    Шнек:
    нагрев работа 24 сек, перерыв 80 сек
    поддержка работа 6 сек, перерыв 8 мин
    Вентилятор:
    поддержка работа 5 сек, перерыв 10 мин, макс мощность 10%
    Температура ТН - 56°С, гистерезис ЦО 4°С, температура обратки 45°С (датчик ГВС)
    Расход угля 42 кг/сутки
    Отапливаемая площадь 135 м²
     
  13. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    158

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Енисейск
    Топливо какое? Регион,? Пока только вижу в поддержке вентилятор 5сек за это время он только помычит и остановится, хотя бы 10 сек поставте хоть какой но раздувчик. Если 24 ёх секундная подача топлива сгорает за 80 сек и уровень на горелке в норме то проблем не вижу.,хотя на первый взгляд 24секунды как то многовато, но все зависит от качества и вида топлива. Расход топлива напрямую зависит от теплопотерь отапливаемых помещений. Ну и похолодает гистерезис убрать до 2 гр не меньше.
     
    Последнее редактирование: 20.10.25
  14. Grobovoi
    Регистрация:
    05.10.25
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    Grobovoi

    Участник

    Grobovoi

    Участник

    Регистрация:
    05.10.25
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    Я уезжаю на работу, 3-4 дня меня нету дома, вот сегодня дома выкладываю фото, это в работе котел и сам котел
     

    Вложения:

    • IMG_20251020_190409.jpg
    • IMG_20251020_190402.jpg
    • IMG_20251020_190357.jpg
    • IMG_20251020_184322.jpg
    • IMG_20251020_184211.jpg
    • IMG_20251020_184310.jpg
    • IMG_20251020_183826.jpg
    • IMG_20251020_183812.jpg
  15. Serg24ru
    Регистрация:
    03.08.25
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Serg24ru

    Участник

    Serg24ru

    Участник

    Регистрация:
    03.08.25
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Зеленогорск Красноярского края, уголь Бородинский фр. 5-20 завтра сделаю фото уровня топлива на горелке