    В характеристиках насосов обычно указывают параметр - напор. Напор выражается в метрах, водяного столба.
    Например, 40 метров. 10 метров водяного столба = 1 бар = 1 атм. Значит насос может дать напор 40 метров = 4 бар = 4 атм.
    Ещё один параметр насоса - производительность. В м3/ч или л/мин.
    Помимо этих параметров для конкретного применения насоса нужно смотреть график напор-производительность. Пример на картинке.
    Из графика видно, что при производительности (расходе воды) 3,7 м3/ч напор будет равен 0. Это при полностью открытом выходе насоса и всасывании из ёмкости рядом с насосом (на уровне дна ёмкости).
    Если выход насоса прикрыть краном, чтобы расход воды стал 2 м3/ч, напор составит 28 метров (для СВД-1350Н).
    Если насосу нужно ещё и всосать (поднять) воду из скважины, то напор будет меньше.
    Например, насос поднимает воду с глубины 10 м. Значит напор на выходе насоса будет на 10 м меньше.
     

    Вложения:

    • Калибр СВД.jpg
  2. Ivazhik
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Ivazhik

    Участник

    Ivazhik

    Участник

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Спасибо за развернутый ответ:)
     
  3. aldbrvn
    Регистрация:
    22.08.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    aldbrvn

    Новичок

    aldbrvn

    Новичок

    Регистрация:
    22.08.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго дня сначала по FAQ
    3.1.
    Развёрнутый анализ воды. Есть ли запах у воды? Если есть, то опишите его своими словами - Иногда вода воняет болотом - 20% времени

    I. Анализ воды:
    Аммиак и аммоний-ион = 0,24 мг/дм3
    Бор= 0,42 мг/дм3
    рН = 7,39 ед. рН
    Железо общее (раствореное) = 1,02 мг/дм3
    Жесткость= 10,65 Жо
    Запах 20/60= 1/2
    Кадмий = менее 0,0001 мг/дм3
    Кальций= 85,57мг/дм3
    Марганец= 0,035мг/дм3
    Мутность = 1,16 мг/дм3
    Нефтепродукты= менее 0,005 мг/дм3
    Массовая конц. нитратов= 0,59
    нитриты= 0,066
    сухой остаток= 769,4
    привкус=1
    свинец= менее 0,0001
    сульфаты= 150,49
    фториды= 0,31
    хлориды=109,5
    цветность= 7,36
    щелочность=4,27
    Общие колиформные бактерии= не обнаружено
    общее микробное число= 0

    3.2. Характеристика объекта. Без развёрнутой информации тема обрастает дополнительными сообщениями с выяснением этих же самых вопросов.
    Необходимо выбрать или дать ответ.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: общая скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры 1,5 х 1 х 2 (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины (колодца)= 230м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной.
    3.2.6. Характеристики насоса: затрудняюсь ответить
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор - Нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) = 0,5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)= 0,2 мах
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: душ, 2крана, стиральная машина, унитаз.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 постоянно/ 3 переодически
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель- примерно 5куб
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: затрудняюсь ответить
    3.2.14.Особенности водоподготовки: для питьевых целей, горячее водоснабжение

    Суть вопроса- помощь в подборе оборудования
    Итак, село, общая скважина, вода непригодна не то что для питья, но и для бытовых нужд, техника служит мало, так же как и сантехника. Задумался о фильтрации читал темы, но информации и методов очень много и человеку далекому от сферы водоподготовки очень тяжело разобраться.
    из того что усвоил:
    Аэрация: безнапорная точно нет (дом построен в 90е никаких хоз помещений и котельных нет) очень ограничен с местом размещаемого оборудования. К слову от напорной тоже хотелось бы отказаться в виду стоимости и присутствия шума. из этого первый вопрос Можно ли с этой водой обойтись без аэрации?
    С жесткостью более менее понятно: смола
    Так же проблема с канализацией, яма 5куб в зимний период достаточно проблемно заказывать ассенизатор, с промывками которые используют конский объем воды может быть проблема.
    Прошу помощи, какие варианты будут работать? водозабор небольшой максимум 4куб/мес
     
  4. ivan__1990
    Регистрация:
    29.03.23
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    110

    ivan__1990

    Живу здесь

    ivan__1990

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.23
    Сообщения:
    897
    Благодарности:
    110
    Друзья всем привет. Много перечитал статей, так и не нашел, подскажите, в воде оч много железа, вода на вид из шланга прозрачная, в емкость наливаешь желтая, после постояв видео выпадает осадок частицы ржавчины, скважина пробурена ручным буром, на 6 метрах на песке, слой песка на с 5 до 10 метров, дальше снова глина, не стали бурить, напор: 20 литров за минуту набирается, станцией стервинг 900 нососной, в скважину установлена труба пнд с сеткой, парни которые бурили сделали все. Так вот, скважине уже год вода есть, после зимы запустилась все норм, два вопроса: 1) повезу на анализ 300 км до СЭС, как набрать и сохранить в течении 2 суток до лаборатории ее в стеклянной банке ? Вопрос два) щас устанавливаю систему отопления, и оставляю после станции в тех помещении 2.65 длина и 1.25 м ширина, место для колон, что поставить временно пока делают анализ и пока установку делаю, чтобы не засорять систему отопления и все остальное ? Временный фильтр так сказать .
     
  5. Blade45
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    Blade45

    Живу здесь

    Blade45

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Система исправно работает, настало время сменить засыпки. фирма которая делала под ключ - какие то "дикие" деньги просит и за материалы и за работу. начинал я сам с одной колонны ставя эксперименты) но потом решил обратиться к опытным. сейчас перезасыплю сам. вот только уже не вспомню расположение в колонах засыпок. правильно ли:

    1 колонна - Сорбент АС+МС Ферокс
    2 колонна - Смола+ЭКОТАР В30?

    В исходной воде много железа и хлора (вонючка, болотина). 1я колонна промывается раз в день (малый дебет в скважине), вторая раз в три дня+солеобмен. если это нужно.

    п. с. в накладной еще стоит замена верхнего и нижнего дистрибьютора (сетка). ну "типа они одноразовые, меняем". и трубу водоподьемную тоже. тоже не понял, для чего? если они целые?
     

    Вложения:

    • компоненты для колонны.jpg
    Последнее редактирование: 08.10.25
  6. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274
    Адрес:
    Москва-Истра
    С чего вы взяли, что засыпку нужно менять?
    Бывает так, что водоподъёмная труба "прирастает" к верхнему дистрибьютору и при попытке открутить "голову" просто ломается.
     
  7. Blade45
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    Blade45

    Живу здесь

    Blade45

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    6-ой год пошёл. запах появился, налёт железный на унитазе, удаляется легко, но. и вода уже не такая мягкая.
     
  8. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.841
    Благодарности:
    2.498

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.841
    Благодарности:
    2.498
    Адрес:
    Москва
    1 колонна - Сорбент АС+МС Ферокс
    2 колонна - Смола+ЭКОТАР В30?

    Всё правильно. У самого точно такая же система.

    В 1054 сорбент
    В 1252 экотар.

    Менял один раз, года три назад. В 1252 два мешка у меня. Не простое это дело
    Никакие трубки и сетки не менял. Всё промыл и обратно собрал.

    Промываю раз в неделю. Тк счётчик расхода воды сломался. Так, на глазок. Дом ПМЖ. Вода очень грязная. Железо. Своя скважина.

    ЗЫ. Где-то пару лет назад понял, что колона с сорбентами не очень нужна. Никакого эффекта, что с ней, что без нее. Возил воду на анализ. Ну и отключил её. Обход у меня.
     
  9. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.841
    Благодарности:
    2.498

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.841
    Благодарности:
    2.498
    Адрес:
    Москва
    О, вспомнил. Год назад к соседке приезжали менять. Только работа 25тр. Одна колона 1252. Просила меня за 10. Я отказался. Слишком гиморно всё это
     
  10. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274
    Адрес:
    Москва-Истра
    Всё зависит от помещения, в котором стоят колонны. Если есть слив в самом помещении, то можно прям там завалить колонну и слить воду. Либо нужен пылесос, которым можно откачивать воду.
    Засыпать не сложно, гораздо сложнее вынимать загрузку.
     
  11. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.841
    Благодарности:
    2.498

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.841
    Благодарности:
    2.498
    Адрес:
    Москва
    И засыпку туда же?

    Колонна с водой больше 100кг весит. Главное не уронить.
     
  12. Blade45
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7

    Blade45

    Живу здесь

    Blade45

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    7
    Там все просто решается, я же экспериментировал. по началу вытаскивал колонну на улицу и вымывал. а потом осенило - берем шланг на конец его жесткую проволку/прут и сифоном - подливая воды в колонну все сливается на ура)
     
  13. lexin505
    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    lexin505

    Участник

    lexin505

    Участник

    Регистрация:
    08.08.17
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Добрый день. А можно подробнее о схеме слива?
     
  14. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274
    Адрес:
    Москва-Истра
    Да. Строительный пылесос засасывает засыпку вместе с водой, потом из пылесоса высыпаем в мешок и повторяем процесс.
     
  15. кожухово
    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.841
    Благодарности:
    2.498

    кожухово

    Живу здесь

    кожухово

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.09
    Сообщения:
    5.841
    Благодарности:
    2.498
    Адрес:
    Москва
    Ну вот, ещё пылесос надо купить...