1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Просадка напряжения при включении мощного потребителя

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Буль, 26.12.11.

  1. Буль
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    233

    Буль

    Живу здесь

    Буль

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Люберцы
    Просадка напряжения при включении мощного потребителя
    Здравствуйте, в электрике полный ноль, поэтому прошу советов у профи. Проблема в следующем: Имеем дом постоянного проживания в СНТ, сеть 220В, принадлежит СНТ как юридическому лицу. Дом запитан от столба СИПом. В доме при включении мощных потребителей, происходит сильная просадка напряжения. Например при включении резервного электрокотла 7кВт, стабилизатор показывает 155-160В, лампочки горят тускло, скважинный насос перестает запускаться, вообщем жесть! Если мощных потребителей нет, то напряжение примерно 200 В. Местный электрик все проверял, сказал, что все подключенно нормально. Грешили на подающую линию на столбе, в этом году линию вроде как поменяли, проблема осталась. У соседа дом запитан от этого же столба, проблем нет. Да еще на столбах стоят счетчики электроэнергии, а в доме еще один наш, показания счетчиков разные, на столбе показывает больше чем домашний. Воровством элэнергии не занимаюсь, вся проводка сделана открытым способом в коробах. Посоветуйте где искать проблемму?? И как можно попытаться ее устранить??
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    1. Малое сечение линии в целом.
    1а. Сильная несимметрия токов по фазам в линии (перегружена ваша фаза).
    2. Малое сечение вашего ответвления (ввода). И (или) высокая длина оного.
    3. Наличие по дороге от подстанции к вам соединений с хреновым контактом.
    4. Перегружен трансформатор на подстанции.
    5. Полтергейст или что-нибудь ещё)))
    6. Совокупность нескольких из вышеуказанных факторов.

    На фоне того, что у соседа всё гут, ваши варианты - 1а, 2, 3.
    А если сосед ещё и на той же фазе сидит, что и вы - 2, 3.

    7кВт - это немало. Какое сечение вводного кабеля/провода?

    К слову, проблема ваша не оригинальна и на форуме обсуждалась неоднократно.
     
  3. altrov
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    42

    altrov

    Рррр

    altrov

    Рррр

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Ростов - на -Дону
    200в - уже говорит об удалённости от Подстанции, или множество потребителей на этой фазе,
    если ваше потребление однофазное, то идите в ваши эл.сети и договаривайтесь о переключении
    вас на другую фазу. Ещё, если у вас перезаключение договора с сетями на следующий год,
    то внесите это в повестку. Да и в договоре сети обязуются предоставлять вам Норму величины
    напряжения.
     
  4. Буль
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    233

    Буль

    Живу здесь

    Буль

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Люберцы
    Спасибо за быстрый ответ. Дом подключен проводом СИП-4 2х16, с помощью зажимов для Сипа Нилед, длинна вводного провода метров 8, не больше. По поводу загруженности фаз, ничего сказать не могу вероятно в этом причина, но местный электрик ничего конкретно сказать не может. Трансформатор говорят что перегружен, на собраниях постоянно об этом толдычат, только не перегруженных трансформаторов я не видел. Транс перегружен. а новые подключения к нему делают). за деньги., Вот по поводу хреновых контактов, тоже есть подозрение. на столбе от которого запитаны, во время влажной погоды есть треск. Но на столб приходят провода от четырех домов. и который трещит не известно.

    У нас СНТ, сети пренадлежат СНТ как юр лицу, энергосбыт выставляет общий счет на СНТ, а все что внутри регулируется председателем.
     
  5. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Не факт.
    При перегрузке сети 10КВ может быть и меньше 200.

    В основной массе сети перегружены и по высокому и по 400В.
    Бороться с этим не просто.
    Если по уму, то первое что нужно сделать- уменьшить потребление.
    Потом с годик пободаться с энергетиками.
    А потом видно будет...

    К теме счетчика.
    Счетчик в доме может показывать меньше или столько же, но никак не больше.
    Если счетчики исправны, то разница показаний говорит о потерях в проводе между счетчиками.
    Собственно счетчики и ставят на столбы для того, чтобы такие потери не ложились на затраты всего СНТ, а только на одного члена.

    Однако для 2х16 длиной 10 м. 7КВт - копейки.
    Потери будут смешными (0,3%).

    А счетчики одинаковые?
     
  6. Буль
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    233

    Буль

    Живу здесь

    Буль

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Люберцы
    Счетчик в доме показывает меньше, чем счетчик на столбе. И в доме и на столбе стоят меркурии, вот модели не знаю , одинаковые или нет. Хочу сказать, что 7кВт - это РЕЗЕРВНЫЙ электрокотел, Отопление в основном осуществляется дизельным котлом. Просто сейчас сломалась горелка и уже четыре дня работает электрокотел, просадка по напряжению стала сразу очевидна. Но даже когда такой большой нагрузки нет, то видно как моргают лампочки при включении чайника 1,5 кВт, или при работе глубинного насоса в скважине или при старте холодильника. Моргание лампочек конечно раздражает, но жить можно. А вот сейчас при работе котла в 7кВт, скважинный насос не всегда запускается, приходится отключать отопление когда пользуешся водой. Вообщем беда с этим электричеством, теперь понимаю людей которые воруют электроэнергию, за такое качество услуг платить вообще не нужно.
     
  7. Водяной
    Регистрация:
    08.06.11
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    107

    Водяной

    Живу здесь

    Водяной

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.11
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Скорее всего трещит ваш провод, косвенно и счетчики это подтверждают. P=U*I, ток через счетчики одинаковый, напряжение на столбе больше, чем в доме.
     
  8. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    При таком падении напряжения насос и холодильник Вы рано или поздно спалите.
    Поставьте хотя бы на насос стаб.

    А вообще надо сделать ревизию всего, что идет от воздушки.
    Меркурии - штука надежная, умная и точная.
    Если сказал, что меньше, то при 99.9% вероятности так и есть.
    К слову, а насколько меньше? 1%, 10% ????
    При качественной проводке на проводе 16кв и нагрузке 7КВт должно быть порядка 0,3%
    Меркуирии хранят накопленную энергию помесячно 11 месяцев плюс текущий.
    Сравните.

    Я бы грешил на кривые орехи, поставленные кривыми руками кривым инструментом.
    А также на провод, который на самом деле не 16квмм.
     
  9. Буль
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    233

    Буль

    Живу здесь

    Буль

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Люберцы
    Провода и орехи покупались в большой фирме, не на рынке, хотя конечно сейчас гарантий нигде нет(((, Орехи Нилед, специально для СИПа, а вот про кривые руки это точно, местные электрики в основном были алкаши, которые вопросами своей професси вобще не интересовались. Слово СИП то и то вызывало изумление. В дом я их не допускал, а вод присоединение к столбу это, блин, их монополия(((
     
  10. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Монополия их, а гимор твой. :)
    Эх, Россея!

    Таких электриков к СИПу подпускать близко нельзя.

    В общем как всегда.
    Пока сам не вникнешь во все, порядка не будет...
     
  11. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Присоеденяюсь к прочитанному выше, если моргают лампочки то это явно плохой контакт на столбе .
    И треск это подтверждает, необходима зачистка и перетяжка подключения СИПа к линии.
    Тем более у соседа все нормально.
     
  12. Буль
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    233

    Буль

    Живу здесь

    Буль

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Люберцы
    Поговорил с председателем, договорились, что на праздниках, проведем ревизию моего столба, попробую сам туда вскарабкаться посмотреть. что да как, попрошу электрика посмотреть контакты и поменять фазу, посмотрим поможет или нет. Заодно модель счетчика посмотрю, поточнее.
     
  13. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Посмотри тип ореха.
    К голой воздушке полагается подключаться орехами, которые не имеют зубов со стороны ВЛ.
    А также проверь срезаны на них верхние гайки или нет.
     
  14. Mallx
    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Mallx

    Участник

    Mallx

    Участник

    Регистрация:
    03.01.12
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Темы "для чайников " не нашел, пишу сюда. Коротко. Хочу приобрести свар.инвертор, но при его испытании у меня дома, оказалось что он "просаживает" сеть. Даже это заметно у соседа. Сеть "сильная" сама по себе. На нашу улицу недавно поставили новый транс. Напруга около 230 В постоянно на всех трех фазах и никогда не "проседает". Что характерно, варю 2-х фазным советским трансом, сеть не садится. Когда электрики все меняли, они зазамление к нулю не подключили, хотя раньше по их требованию я закопал три трубы и заземлил старый щиток . Так я думаю, может это играет какую то роль, потому и сеть от инвертора садится?
    Сам инвертор "тянет" из сети в процессе сварки 20-25 А (мерял).​
     
  15. ufzyf
    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    3.836

    ufzyf

    Живу здесь

    ufzyf

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.11
    Сообщения:
    1.115
    Благодарности:
    3.836
    Адрес:
    Горячий Ключ
    То что не соединили ноль и заземление это правильно.
    Ваш инвертор получается где то больше 5 квт. Я сам лично пользуюсь инвертором, такого не происходит. Купите 164 инвертор, должно быть нормально.