1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Монолитное перекрытие, посоветуйте

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем drum16, 12.12.11.

  1. drum16
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    drum16

    Участник

    drum16

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новороссийск
    Надо сделать ЖБ перекрытие цокольного этажа, схема ниже, какие параметры плиты должны быть. Застройщик предлагает плиту 16см, одна сетка из 16 арматуры с шагом 15см. Достаточно ли этого?
     

    Вложения:

    • темп.jpg
  2. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    758
    Адрес:
    Ростовская область
    А как предлагает делать, частями или целиком?
     
  3. SVB75
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    57

    SVB75

    Конструктор

    SVB75

    Конструктор

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    При единой монолитной плите над цокольным этажом в обязательном порядке появится верхнее армирование на опорах (над внутренними стенами), толщины 16см при пролетах 4,4метра достаточно. Чтобы определится с армированием нужны нагрузки и последующий расчет (что безвозмездно здесь вряд ли кто сделает). Предложенный вариант ф16 150х150 на вскидку мне кажется завышенным, скорее всего пройдет фоновое армирование ф12 с шагом 200х200 с дополнительным усилением в растянутых зонах.
     
  4. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    414
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Толщина 18см, ДВЕ сетки 12-й арматуры шагом 200, усиление вокруг лестничного проема (4пруда шаг 100, концы заходят на стены)
     
  5. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    Вот ваше перекрытие. Для расчета в скаде принял расчетные нагрузки без собственного веса плиты: полы - 100кг/кв.м, перегородки -120 кг/кв.м., полезная - 180 кг/кв.м. Защитный слой примите 20-25 мм, учтите монтажную арматуру ( "лягушки" ), бетон В20. Для успокоения души можете перейти на 10 диаметр усиление над стеной можно тогда не делать.
     

    Вложения: