Надо сделать ЖБ перекрытие цокольного этажа, схема ниже, какие параметры плиты должны быть. Застройщик предлагает плиту 16см, одна сетка из 16 арматуры с шагом 15см. Достаточно ли этого?
При единой монолитной плите над цокольным этажом в обязательном порядке появится верхнее армирование на опорах (над внутренними стенами), толщины 16см при пролетах 4,4метра достаточно. Чтобы определится с армированием нужны нагрузки и последующий расчет (что безвозмездно здесь вряд ли кто сделает). Предложенный вариант ф16 150х150 на вскидку мне кажется завышенным, скорее всего пройдет фоновое армирование ф12 с шагом 200х200 с дополнительным усилением в растянутых зонах.
Толщина 18см, ДВЕ сетки 12-й арматуры шагом 200, усиление вокруг лестничного проема (4пруда шаг 100, концы заходят на стены)
Вот ваше перекрытие. Для расчета в скаде принял расчетные нагрузки без собственного веса плиты: полы - 100кг/кв.м, перегородки -120 кг/кв.м., полезная - 180 кг/кв.м. Защитный слой примите 20-25 мм, учтите монтажную арматуру ( "лягушки" ), бетон В20. Для успокоения души можете перейти на 10 диаметр усиление над стеной можно тогда не делать.