1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5

Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mvsg27, 20.12.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mvsg27
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7

    mvsg27

    Живу здесь

    mvsg27

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic
    Приветствую всех владельцев и интересующихся! Давайте общаться!
    У меня котел на 15 кВт, эксплуатирую 3 месяца с перерывами, пока сжег 1т. пеллет и все 3 месяца пытаюсь его настроить, профессионализм пусконаладчиков оставляет желать лучшего... Если у Вас такой же котел, поделитесь настройками воздушной смеси и режима подачи пеллет, буду признателен!
     
  2. VOdin
    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    48

    VOdin

    Живу здесь

    VOdin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Питер
  3. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    В принципе хорошо, что Вы замутили такую тему, будет где обсуждать именно эти котлы.:super:

    У меня котел не такой как у Вас, гораздо более мощнее, с колпаком над тарелкой горелки, подачей подогреваемого вторичного воздуха в этот колпак, мешалкой золы в горелке. Поэтому мои настройки Вам вряд ли будут полезны.
    Но расскажите, что Вас не устраивает в работе котла, какие проблемы испытываете? Будет хорошо, если приведете свои настройки, выложите фотки топки котла (не чищенной!) , пепла, горелки в процессе работы.
     
  4. mvsg27
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7

    mvsg27

    Живу здесь

    mvsg27

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не устраивает в первую очередь то, что не функционирует режим fuzzy logic. То есть после работы горелки в режиме модуляции мощности, когда котел начинает наращивать мощность и она доходит где-то до 90% он останавливается и начинает процесс розжига, потом всё по-новой и через пару таких циклов пеллеты полностью выгорают из горелки тк при розжиге пеллеты в горелку не подаются довольно долгое время.
    Так что все три месяца котел работает без фаззи, то есть тупо на горелке 100% мощности - в этом режиме никаких проблем нет. Только с настройкой воздуха разобраться не могу - в установках есть такой параметр как О2 при мощности горелки 100%, так вот он у меня записан 100(не понятно чего, каких-то условных единиц, придуманных костршевой). Но вот какая интересная вещь - 100% мощности в режиме фаззи это 4 секунды подачи через 10 секунд паузы, а без фаззи это 5 секунд подачи через 8 секунд паузы! Вот тут мне совершенно не понятно становится, либо котел с завода настроен не правильно. Пытался добиться каких-то ответов от фирмы, которая пусконаладку осуществляла - бестолку, пишу на сайт костршевы - тоже на мои вопросы у них ответов нет))))
    Пепел серого-светло серого цвета, фотки сделаю на следующей неделе. Настройки какие интересуют? Шиберы на разжигающем на первой точке, но рабочем чуть дальше первой. Вентилятор 40.
    Вообще, котел неплохой, но мануал и сервис оставляют желать лучшего...
     
  5. pelletkotel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    34

    pelletkotel

    Живу здесь

    pelletkotel

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Киев
    это вы как определили?
     
  6. mvsg27
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7

    mvsg27

    Живу здесь

    mvsg27

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Читайте мой пост, я все написал. Если fuzzy logic отключить, то котел работает нормально без остановок.
     
  7. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    Так это же явная неисправность. :(
    Какие при этом температуры котла, дымовых газов? В моем котле подобное поведение я наблюдал лишь в том случае, когда тупо заканчиваются пеллеты. В этом случае начинает падать температура. Автоматика пытается ее поднять, постепенно увеличивая мощность. Но так как подача пеллет сходит на нет , температуры котла и дымовых газов всё одно снижаются. И на каком-то пороге снижения этих температур автоматика принимает решение, что горение прекратилось и снова запускает процедуру розжига котла. И так происходит пару раз и потом СТОП котла. Еще раз напоминаю, это происходит когда заканчиваются пеллеты. Но у Вас то пеллеты не заканчиваются!
    Хм, Вам конкретно не повезло с установщиками.
    Это их задача, найти что нет так, какие датчики не работают, и почему котел функционирует совсем не так, как должен. Одна из причин - выход из строя датчиков температуры котла и дымовых газов. Или уж совсем фантастический вариант. Какой-то датчик вовсе не установлен. Тогда котел будут вести себя так, как Вы пишете.


    Блин, ну это просто атас. Что же это за страна такая? В которой что якобы ни спец, то балбес! Ведь деньги с Вас взяли за пусконаладку котла! Ведь так? Вы имеете полную возможность затребовать их обратно, да еще компенсацию вытребовать, в счет возмещения Ваших физических и моральных потерь. Зла не хватает.:mad:

    Настройки вне режима Фуззи Логик - это ручные настройки. Вы их сами можете менять в какой угодно пропорции! Сделать паузу 1 секунда или 100, и также подачу тоже менять от 1 секунды до 100. Также в этом режиме вручную меняются установки воздуха и вроде как кислорода. Не помню точно про последнее.

    Настройки котла в автоматическом режиме совсем другое дело. Какая у Вас инструкция? На русском или польский вариант?
    Фото пепла можете не делать. И без фото ясно, какой будет пепел при работе на 100% мощности.
    Лучше опишите пошагово, что происходит в момент запуска котла и какие температуры при этом самого котла и дымовых газов. Как они меняются в процессе розжига.

    Кстати. А ссылку сможете дать, кто у Вас был пусконаладчиком? Не из этой конторы?
     
  8. mvsg27
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7

    mvsg27

    Живу здесь

    mvsg27

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На память точно не скажу, но котел у меня работал в режиме 60-66, газы в районе 75.
    Еще раз напоминаю, это происходит когда заканчиваются пеллеты. Но у Вас то пеллеты не заканчиваются!
    Хм, Вам конкретно не повезло с установщиками.
    У меня на трубе стоял шибер и дымил при запуске котла, я его убрал, так вот эти ребята отказались ко мне бесплатно ехать, тк типа из-за того, что я убрал шибер сбились настройки вентиляторов и поэтому котел работает не правильно и это моя вина и поедут ко мне только за 5000р! Нафиг, спрашивается, такая гарантия и сервис? Тем более за такие деньги...
    Датчики работают верно, все установлены. Явных причин такой работы котла я не вижу, это больше напоминает программный сбой.
    Как говорится, не ту страну назвали Гондурасом)

    Да, там можно менять подачу и паузу, скорость вентилятора, так же показывается значение О2 в непонятных единицах.
    Инструкция на русском, которой веры нет совсем - трудности перевода, неточности (например у 15го котла дымоход 160, а не 140 как указано!), нет полного описания функций и настроек. Видимо хотят оставить как можно больше работы пусконаладчикам, но не догадываются о их компетентности, а из-за этого страдают клиенты и имидж фирмы. Лучше бы подробно описали все настройки (например про шиберы на вентиляторах там ни слова), меньше заказов на пусконаладку не стало бы
    Фото пепла можете не делать. И без фото ясно, какой будет пепел при работе на 100% мощности.
    Сейчас точно не скажу, как буду у котла запишу что происходит.

    Нет, из этой

    Сообщение не отредактировать, извините за косяки с цитированием :)
     
  9. pelletkotel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    34

    pelletkotel

    Живу здесь

    pelletkotel

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Киев
    mvsg27

    Могу вас спроисть как организация торгующая котлами и сервисник, а кто вас просил лазить в настройки? Без обид только )
     
  10. mvsg27
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7

    mvsg27

    Живу здесь

    mvsg27

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А сама организация и просила! Когда я пожаловался на остановки котла, мне сказали увеличить время ожидания огня в сервисном меню. Больше никаких сервисных настроек я не менял.

    А если вы имеете ввиду настройки подачи и вентиляторов в режиме без фаззи, то они доступны свободно и могут меняться пользователем.
    А Вы видели когда-нибудь этот котел вообще? Без обид только :)
     
  11. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    То есть, датчики температуры котла и дымовых газов функционируют нормально. Это плохо. Потому как иных причин для такого поведения котла у меня нет. Естественно, кроме выхода из строя самого контроллера. Но это очень маловероятно. Потому как уже писали здесь, что за всё время выпуска этих котлов ни одного отказа контроллера. Бум разбираться.
    Простое выкручивание рук. Шибер к котлу никаким боком. Лишний раз доказывает, что установщики шарлатаны.

    Кислород показывается в сотнях каких-то условных единиц. :) Зависимость простая. 210 единиц - это 21 %. Столько кислорода в воздухе. Ну и так далее вниз. Чем больше мощность, тем меньше кислорода. Поэтому просто примите это как данность. Непонятно чем руководствовались поляки, когда ввели такую градацию, но раз привыкнув, потом вопросы не задаешь.
    Хм. Вы совершенно правы. Инструкция убогая. Но когда я запускал свой котел, у меня и такой не было. Вообще все ,что касалось настроек контроллера, пришлось разыскивать самому. Нашел сайт фирмы Estyma, она производит контроллеры для Костржева. На сайте нашел инструкцию для контроллера. В Гугле по одной фразе перевел текст, ну и потихоньку разобрался, что к чему. Хотя полный алгоритм работы котла мне до сих пор неведом, мои продавцы тоже хранят молчание. Или говорят - ты слишком много хочешь знать, Анатолий. Это закрытая информация. Только для сервисменов.
    Желательно поподробнее, буквально по шагам. Сделано то-то, сработало то-то. Температура выхлопа, котла, установки мощности котла и вентилятора.
    Ну вот, пусть люди знают, кого за три версты надо обходить стороною.
     
  12. mvsg27
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7

    mvsg27

    Живу здесь

    mvsg27

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот смотрите, что я нашел на сайте Kostrzewa:
    Где правда?)

    Хорошо, буду там на след неделе запускать холодный котел и всё запишу step by step.
    Спасибо Вам!
     
  13. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    Это мой вопрос и был. ;)
    Бум ждать.
     
  14. mvsg27
    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7

    mvsg27

    Живу здесь

    mvsg27

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы газоанализотором проверили?
    Я думаю, как можно настроить горение по лямбде? У меня в установках для мощности 100% прописано 100ед(10%), но 100% с фаззи и без это, как я писал выше, разные вещи, значит и кислород будет другой. Вообще, у меня нет ощущения, что котел выдает 15 кВт, у меня до этого был дровяной на 16 кВт, так там система уже закипала после 20 минут протопки, а этот котел может часами работать на 100%-х и температура растет еле-еле...
     
  15. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.939
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    Нет не проверил. Но всё хочется проверить.:)
    Контроллер показывает, пусть и в неикх своих единицах, уровень кислорода вне зависимости в каком режиме он работает. Поэтому если есть на табло 100 ед. О2 , то это так и есть.
    Дровяной котел мог запросто быть мощнее. А в пеллетном мощность зависит от многих причин - настроек котла, уровня подачи воздуха и пеллет. Поэтому есть желание проверить мощность - нужно проводить измерения. Вот здесь хороший способ описывается. Или воткнуть теплосчётчик.:)
    Очень косвенно мощность можно оценить через потребление пеллет. Насыпать в бункер немного пеллет. Точно отметить уровень. Включить котел на полную мощность. Проработать с час. Через час досыпать пеллет до отмеченного уровня, предварительно взвесив их. Будете знать, сколько пеллет скушал котел за час работы на полной мощности. Умножьте полученный вес на 4,2 кВт*час/кг. Получите мощность котла из расчета, что его КПД равен примерно 0,88.
    Еще раз повторяю, получатся данные очень прикидочные, но для грубой оценки вполне сойдут.
     
Статус темы:
Закрыта.