1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3

Защита от закипания

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем aa304, 21.12.11.

  1. aa304
    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    186

    aa304

    Связист по жизни

    aa304

    Связист по жизни

    Регистрация:
    09.07.10
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    город Бийск
    Защита от закипания
    Добрый день (ночь, утро, вечер) уважаемые!:hello:
    Недавно случилось страшное, система отопления закипела! Но обо всем по порядку.
    СО особенностей не имеет. ТТ котел Будерус 16 кВт, циркуляционный насос, открытая с расширительным баком. Изначально успешно работала с ЕЦ.
    При температуре подачи 80 грС перестал работать циркуляционный насос, далее понятно. Котел закипел, вода поперла из расширительного бака. Хорошо оператор был недалеко и топку залил водой. Короче - маленькая Фукусима.
    Мозг заработал интенсивнее и родилась идея.

    Z_01.gif
    При закипании уровень воды в расширительном баке увеличивается и вода по аварийной магистрали заливает пламя. Небольшой пшик и все встало.

    Достоинства:
    1. простота, как следствие надежность.
    2. энергонезависимость.
    3. минимальная стоимость.

    Недостатки:
    1. все таки пшик будет.

    Можно возразить:
    1. Поставлю UPS и насос не встанет.
    А как же банальное - забился грязевик, UPS неисправен, долго нет электричества и тд и тп.
    2. Подавать холодную воду в систему.
    Опять же света нет, да и воды тоже (насосная станция не работает). Да и система не резиновая, опять из бака потечет, автоматика не сработает.
    3. В котле должен быть теплообменник для защиты от закипания.
    Но у меня его нет, да и смонтировать (в существующий котел) не представляется возможным. Плюс все остальное из пп 1,2.

    Что скажите, какие мысли?
     
  2. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.210
    Благодарности:
    6.657

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.210
    Благодарности:
    6.657
    Адрес:
    Москва
    Чугунная рубашка котла от такой экзекуции может лопнуть. Но для стального котла годится.
     
  3. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Елабуга
    У стального могут лопнуть колосники. Может ошпарить окружающих. При этом нет гарантии что потушит...
    рекомендую проверенную схему аварийного питания насоса. Сущие копейки и забуДете свою Фукусиму.
     
  4. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    baypas_112_khlopushka-500x500.jpg princyp_raboty-bypass1.jpg
    Поставьте байпас и забудете о своих проблемах.
     
  5. Pantherfahrer
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    277

    Pantherfahrer

    Живу здесь

    Pantherfahrer

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Москва
  6. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.210
    Благодарности:
    6.657

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.210
    Благодарности:
    6.657
    Адрес:
    Москва
    Есть еще вариант, который собираюсь реализовать, но руки еще не дошли.
    Это подача в топку ТТ котла струи из порошкового огнетушителя. Подходит, например, стандартный ОП-2. У него состав огнетушащего порошка, находящегося в колбе постоянно под высоким давлением, имеет обычно маркировку 1А 21В. То есть, данным огнетушителем можно загасить 21 литр горящего жидкого топлива или 1/8 куба твердого горючего вещества (дров).
    Аварийный клапан в группе безопасности котла имеет резьбу "мама", в которую вкручиваем штуцер и надеваем шланг. На другой конец шланга приспосабливаем какое-нибудь подходящее поршне-нажимное устройство, задача которого будет надавить на рычаг запорного устройства огнетушителя, закрепленного на стене рядом с котлом. Усилие для спуска требуется небольшое, порядка 200 Н.
    При закипании котла и открытии аварийного клапана давление пара поступает по шлангу к поршне-нажимному устройству и запускает огнетушитель в действие. Выходящий из огнетушителя порошок по другому шлангу под давлением подается в топку котла, например, через смотровое окошко.
    Преимущество такого способа в том, что огонь гасится не причиняя никакого вреда котлу и без образования в топке пара.
    Ну, а чтобы группа безопасности котла также приняла полноценное участие в предотвращении нежелательных последствий закипания, в нее необходимо будет поставить дополнительный аварийный клапан с номиналом на 1-2 десятые атм. больше, чем соединенный с огнетушителем.
     
  7. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Елабуга
    Теоретически возможно, практически не получится.
    Ядро горения этим не затушишь. придавите чуть, а потом вновь разгорится. Да как бы еще при этом не отравиться насмерть...
     
  8. chicken-A
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.210
    Благодарности:
    6.657

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    chicken-A

    Подумаешь, строить...

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.210
    Благодарности:
    6.657
    Адрес:
    Москва
    Там вредных газов не образуется. А интенсивность горения резко упадет однозначно. Если нет, то пожарники, выходит, дурят нам голову :)].
     
  9. Дачник МО
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    165

    Дачник МО

    Живу здесь

    Дачник МО

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    Московская область, Раменский район
    Тушил таким огнетушителем пожар в подкапотном пространстве на автомобиле (не моем). На счет вредных газов не скажу, некогда было, а вот моторный отсек человек потом с месяц пытался отмыть, оттереть. Так до конца и не очистил. Я бы предложил углекислотный огнетушитель, и гасит эффективно и дозировать легко. И не придется потом ничего отмывать.
     
  10. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    476

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    476
    Адрес:
    Минск
    Что люди только не придумают, чтобы не делать нормальную обвязку котла. Добавлю к сказанному:

    Клапан дисковый латунный. И не нужно использовать пружинные клапаны, выбрасывая из них пружину. Все уже придумано.
    Сам использую такой, ЕЦ прекрасно с ним работает.
     
  11. kholmoff
    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    kholmoff

    Регистрация:
    19.02.11
    Сообщения:
    8.914
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Елабуга
    Для полноты ответа прошу сбросить марку, тип, если есть - ссылку где можно купить...
     
  12. Pantherfahrer
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    277

    Pantherfahrer

    Живу здесь

    Pantherfahrer

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Москва
    Я, например, такой не нашел (за разумные деньги)
    А вот такой "" https://www.metallocenter.ru/showproduct.php?showprod=5578 ""
    отлично работает (с укороченой пружиной ) установлен горизонтально.
     
  13. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    476

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    476
    Адрес:
    Минск
    Пожалуйста: для дюймовой модели Giacomini N6Y005
    Где купить в Новосибирске, увы, даже не представляю. По этому названию легко ищется, в т. ч. для других диаметров. В Минске всегда беру здесь: http://www.bereg.by/cat/6239.html

    Все же такой клапан имеет довольно большое сопротивление и вряд ли предназначен для работы с ЕЦ. При нынешнем широком выборе, стоит ли колхозить такие вещи?
     
  14. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855
    Адрес:
    Украина, Харьков
    У меня такой на 2 дюйма - вообще насосом не пользуюсь, клапан самотёку не мешает. "Фокусим" или "Нагасак" за полтора сезона ни разу не было.
     
  15. Pantherfahrer
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    277

    Pantherfahrer

    Живу здесь

    Pantherfahrer

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Москва
    Почему же он имеет большое сопротивление?
    "шайба" клапана перемещается без усилия вообще (пружина укороченана и не касается "шайбы")
    При включении насоса даже на самой маленькой скорости четко захлопывается (да же слышно)
    При выключении инерцией воды открывается так же устойчиво.
    Единственное нельзя брать с пластиковым подвесом "шайбы" (не любит пластик высоких температур, хоть и на обратке)