1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Резко падает давление в водопроводе

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем санче, 20.12.11.

  1. санче
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28

    санче

    Участник

    санче

    Участник

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Минск
    Резко падает давление в водопроводе
    Есть такая проблема. Частный новый дом, центральный водопровод по улице. Сделали врезку в колодце, завели воду в дом 25 трубой. Давление воды 3 атм. на входном манометре. Когда открываешь любой кран в доме, вода идет с хорошим напором, но давление на манометре падает до нуля и с любого другого крана вода уже еле течет.
    Местный сантехник предположил:
    1. Засор в подводящей трубе.
    2. залом трубы при обратной засыпке песком (труба проходит под домом).
    3. Сплющило полиэтиленовую трубу, т.к. она проходит снизу под фундаментом (правда в гильзе в мет. трубе).

    Кто что подскажет, где и как искать проблему?
    Один сантехник предложил установить гидрофор + станция повышения давления
    Другой предложил перепроложить новую трубу к дому.
    У меня сомнения есть, может врезку в центральную чугунную трубу сделали малым диаметром сверла.
     
  2. Alexvod
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    25

    Alexvod

    Живу здесь

    Alexvod

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Калужская обл. Сухиничи
    Скорее всего ваше предположение верно - малый d на врезке.
     
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.446
    Благодарности:
    11.893

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.446
    Благодарности:
    11.893
    Адрес:
    Москва
    Если на врезке заужено, то это надо проверить.

    Обычно, если сделано правильно, то сразу после ЗАПОРНОГО крана ДОЛЖЕН располагаться СЛИВНОЙ кран.

    Вот через него и проверьте ВЕРСИЮ о малом диаметре врезки.

    Если ВЕРСИЯ подтвердится, то Вам повезло.

    Удачи!
     
  4. санче
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28

    санче

    Участник

    санче

    Участник

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Минск
    Сразу после врезки есть сливной кран. Как проверить через него версию о малом диаметре врезки? Поставить туда манометр (на сливной кран) и открывая краны в доме смотреть на показание?

    Попробую еще проверить сеточки фильтров, может там засада
     
  5. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.446
    Благодарности:
    11.893

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.446
    Благодарности:
    11.893
    Адрес:
    Москва
    Надо проверить РАСХОД.
    Не ДАВЛЕНИЕ- оно во всей гидравлической системе одинаково и равно 3 атм (в Вашем случае), а именно РАСХОД или ПОДАЧУ. Т.е. количество воды вытекаемое из крана в единицу времени.

    Желательно, что бы получалось не менее 2...2,5 куб метра в час или 0,55...0,65 литров в секунду.

    Берёте ведро и секундомер и ...... далее, я думаю, понятно.

    Удачи!
     
  6. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Новокузнецк
    Может быть и 1 и 2 и 3, Но, скорее всего 1 из-за малого отверстия в чугунной трубе.Принесло грязь к отверстию- вот и падает давление. Попробуйте компрессором или кислородом из баллона продуть трубу из дома в магистраль, если не поможет- увы- переделывать трубу и врезку.
     
  7. санче
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28

    санче

    Участник

    санче

    Участник

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Минск
    Кажется нашел причину низкого расхода воды.
    Когда открывал - закрывал сливной вентиль в вводном колодце, то после закрытия этого вентиля, слышится шипение-шум воды еще 1-2 сек. Т.е такое ощущение , что за эти 1-2 сек восстанавливается давление воды в трубе через малое отверстие врезки.
    Открываю-закрываю сливной вентиль соседа - сразу тихо. ( у нас один колодец на двоих)
    Далее... Присоединил в своему сливному вентилю фильтр с манометром - показывает 3.7 атм. Открыл кран в доме, давление на манометре падает до 0.5 атм. Думаю если бы засор был где-нибудь в трубе , то давление не падало бы так резко.
    Что интересно разница между началом трубы и концом 0.7 атм. Наверное это нормально учитывая разницу высот между ними 3-4 метра и длину трубы 35 метров
    Получается остается 2 варианта либо малый диаметр врезки либо засор врезного отверстия проплывавшим мимо мусором.
     
  8. Alexvod
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    25

    Alexvod

    Живу здесь

    Alexvod

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Калужская обл. Сухиничи
    Засор возникает при перекрытии запорной арматуры на длительное время, например на зиму, в неотапливаемом помещении (личный опыт). Заилило наглухо, вода не сочилась даже. Отсоединял трубу, протыкал через кран (у меня шаровый) электродом, и порядок. Кстати каким D врезка, что труба 25 понятно, некоторые "специалисты" могут для дюймовой трубы сделать врезку на пол дюйма. Увеличьте D до 12-14 мм. Удачи.
     
  9. санче
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28

    санче

    Участник

    санче

    Участник

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Минск
    Alexvod, у меня кстати эта врезка целый год простояла неиспользуемой. Т.е. врезку сделали прошлым летом, а подключился к ней только сейчас. Получается даже больше года, может в этом проблема?
     
  10. Alexvod
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    25

    Alexvod

    Живу здесь

    Alexvod

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Калужская обл. Сухиничи
    Очень может быть, но в любом случае, вам скорее всего придется перекрывать магистраль, разбирать стыковку для ревизии на предмет состояния, грубо говоря "дырки" на врезке вашего водопровода.
     
  11. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.277
    Благодарности:
    2.812
    Адрес:
    Москва
    :hello:
    Не факт, не факт что именно 0,7.
    Вертикальная дельта в 3-4м. должна снизить давление на "верхнем" конце трубы на величину около 0,3-0,4атм. А 35 метров горизонтального трубопровода никоим образом не должны повлиять на давление в статическом режиме (краны закрыты водичка в трубе не движется).

    Чего-то мне кажется, что подвирает один из двух манометров, которыми смотрели вход и выход трубы. Или измеряли "свои" 3,7 атм. манометрами, ... ну например со шкалой на 16 атм:( . А при большой цене деления, очень затруднительно отсчитать точные результаты.
    Хотя если измерения производили при помощи одного и того же манометра - тогда загадка...:|:

    Хотя возникла догадка и на измерения одним манометром.
    Не исключена вероятность, что свои коррективы внесла временная дельта при двух измерениях.
    Например пока переносили манометр с "этого" конца трубы на "тот", ... давление в магистрали успело измениться.
    Кстати изменение давления в магистрали вполне может повлиять и на результаты при "двух манометрах". Пока делали пробежку в 35м. вдоль трубы, давление на "том" конце уже успело изменится, ... сосед например открыл/закрыл в своем доме крантик.:)
     
  12. санче
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28

    санче

    Участник

    санче

    Участник

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Минск
    Да ... манометры были разных производителей.
    На субботу договорился о расширении врезки. Будут сверлить сверлом d 18 мм . Посмотрим решится ли проблема
     
  13. санче
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28

    санче

    Участник

    санче

    Участник

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Минск
    Все...проблема решилась. Проблема была в малом отверстии врезки и возможно еще в заиливании от долгого простоя