1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Будет ли работать данная СО?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CHiRus, 21.12.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. CHiRus
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0

    CHiRus

    Живу здесь

    CHiRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    Будет ли работать данная СО?
    Будет ли работать данная система отопления? Длина плеча около 40м. Или лучше разделить на 2 плеча? Какие диаметры труб выбрать? Труба ППР. Точно такой же второй этаж. Заранее благодарю.
     

    Вложения:

    • 1 этаж_.JPG
  2. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Если котел настенный газовый или электрический котел, сделайте четыре контура по 4 радиатора в каждом с разводкой от коллектора в котельной. От котла до коллектора (а можно и сам коллектор) смонтируйте пп 32 мм, контура из пп 25 мм с подводкой к каждому радиатору (в том числе и к последним в контурах) пп 20 мм.

    477861-e61d2716b50c4abc49a6cbf06dd95804.jpg Эскиз отопления.JPG
     
  3. CHiRus
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0

    CHiRus

    Живу здесь

    CHiRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    Александр, спасибо за ответ. Диаметры труб внутренние или наружные? Необходимо ли ставить насосы на каждое плечо или будет достаточно того что в котле? На первом этаже ещё планирую подключение теплых полов через смесительный узел Valtec VT.COMBI: 5 петель по 60м диаметр трубы 16мм.
     
  4. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    CHiRus, когда говорят про полипропилен, имеют ввиду, конечно же, наружный диаметр! Насос в котле справится и с радиаторами, и с подачей теплоносителя к теплому полу, однако циркуляцию в самом теплом поле должен обеспечивать отдельный насос. Обычно ставят насос 25/6 130 мм, но лучше уточнить в поспорте к Вашему смесительному узлу. Теплый пол - это самостоятельный контур отопления, поэтому на коллекторной гребенке в котельной предусмотрите еще одно ответвление. Можите выполнить его также трубой 25 мм.
     
  5. CHiRus
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0

    CHiRus

    Живу здесь

    CHiRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сыктывкар
    Ещё раз огромное спасибо за участие). Котел собираюсь ставить электрический с последующим переходом на газ (через годик), а его переведу в резерв. Котел выбрал Эван
    WARMOS QX-15, подключение дома позволяет, тем более что включается он ступенчато. Насос в котле -
    DAB Va55/130. Подключение - 3/4". Вот я и думаю сделать следующее:
    ППР-трубой 32мм сделать обвязку котла. А ничего, что выход котла 3/4"? Какой посоветуете коллектор (гребенку) из опыта? Нужно на 6 контуров: 1- радиаторы 1 этаж, 2
    - радиаторы 1 этаж, 3
    - радиаторы 2 этаж, 4
    - радиаторы 2 этаж, 5
    - смесительный узел на ТП, 6 - при переходе на газ подключу баню (через насос). На радиаторы 25мм с подводом к радиаторам 20мм. Насос в смесительном узле уже стоит:
    Wilo Star
    RS 25/4/130.
    Будет работать как думаете? Может все-таки поставить отдельные насосы на контура? Или пустая трата денег.

    Какой-то бред с форматированием, прошу прощения
     
  6. Александр182
    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094

    Александр182

    Живу здесь

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Новосибирск
    Эскиз системы отопления.jpg
    Котельную распланируйте так, чтобы в будущем можно было рядом с электрокотлом повесить еще и газовый котел, и чтобы была возможность подключить оба котла к одному коллектору. После присоединения теплого пола и отопления в бане (плюс два контура в коллекторе) диаметр коллектора следует увеличить на один размер до пп 40 мм, сохранив при этом диаметр трубопровода от котла до коллектора пп 32 мм. И пусть пока у Вас нет отопления в бане, вывод под него следует предусмотреть заранее. Какой коллектор лучше? Можно купить готовый латунный 11/4" у того же Valtec. Но в этом случае у Вас навряд ли получится расположить подающий и обратный коллектор один над другим, поэтому их придется разнести в разные стороны, что в свою очередь может занять слишком много свободного места в котельной.
    Пример обвязки котельной.jpg
    Гораздо дешевле и практичней самостоятельно споять коллектор из полипропилена. Вот как раз фото котельной, сделанной по такому же эскизному проекту, что я Вам нарисовал.
    Фото0269.jpg
    Для регулировки отопления по контурам следует смонтировать балансировочные клапана на обратном коллекторе. Балансировать радиаторы в каждом контуре будете радиаторными клапанами. Ни на контура, ни на баню насосы покупать не стоит. Насос в Вашем котле справится со всеми нагрузками. Монтируя полипропилен при проходе через стену из комнаты в комнату, делайте П-образные компенсаторы, чтобы Ваши трубы не изогнулись и не выскочили из опор. Опоры монтируйте через полметра. Тоже самое касается углов и поворотов. При монтаже делайте их немного "тупыми", отступая от стены 2-3 см. Когда включите отопление углы выпрямятся. Иногда и на длинных прямых участках следует делать П-образные компенсаторы. Монтаж пп трубы выполняйте при температуре в помещении выше 10 градусов.
    Фото0273.jpg P1030090.jpg П-образные компенсаторы с воздухоотводчиками.jpg
    Те, кто пренебрегают этими нихитрыми правилами, присылают вот такие картинки:
    Фото0255.jpg Фото0259.jpg
    Если у Вас все же труба прогнулась - ничего страшного! Дождитесь пока теплоноситель в системе отопления остынет, слейте воду, разрежьте трубу, "натените" ее и снова запояйте участок с помощью ремонтной муфты.
    Вобщем, CHiRus, у Вас сейчас есть вся информация для самостоятельного монтажа системы отопления. Как смонтируете, отпишитесь! И сделайте фотоотчет, пож-ста! В этой же теме!
     
Статус темы:
Закрыта.