Подключение ТЭНов, звезда, треугольник, разные вопросы по тэнам

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GoraKind, 30.09.10.

  1. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    Нашел пускатель, немецкий, у соседа в гараже завалялась с колхозных времен.DDR 16A. Подойдет такой?
    А тепловое реле пускателя оставлять или убрать?
     

    Вложения:

    • BKDC1901.JPG
    • BKDC1902.JPG
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Убрать, есть же автомат.
     
  3. Zzwerr
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    70

    Zzwerr

    Живу здесь

    Zzwerr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Рыбинск
    220В*16А=3520 Вт, т.е. максимальная коммутируемая нагрузка по току 16А. Вам хватит? При превышении начнут очень сильно подгорать контакты.
    Если автомат до контактора больше 16А, то оставить лучше, ибо нагрузка может превысит допустимый ток и в момент размыкания возможно "залипание" контактов
     
  4. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    В данный момент стоят три автомата на 16А на каждую фазу, после автомата поставлю данный пускатель на 16А.
    мощность автоматов достаточная?
    будет ли работать пускатель если я включу только один автомат(т.е. каждый тэн раздельно)?
    3520Вт это на на одну фазу, а на три фазы получиться 10560Вт, все правильно?
     
  5. Zzwerr
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    70

    Zzwerr

    Живу здесь

    Zzwerr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Рыбинск
    Достаточно.

    В принципе правильно.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.646
    Благодарности:
    4.481

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.646
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Брест
    Будет работать. Правда, цепи управления (катушку пускателя, реле и т.п.) нужно запитать ДО этих автоматов.

    ЗЫ: посмотрел фотки пускателя - у вас катушка пускателя на 380В. Так что и запитывать цепи упр. нужно от двух любых фаз через двухполюсный АВ, ампер этак на 2...4.
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.646
    Благодарности:
    4.481

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.646
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Брест
    Ещё вопрос: электрокотёл ваш самодельный или заводской? К чему я? Не мешало бы в схему управления внедрить датчик температуры в котле для безопасности...
     
  8. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    Котел вот такой

    И датчик температуры имеется

    а я и не обратил внимание на катушку, это плохо или хорошо?

    ДмитрийМ я правильно нарисовал подключение термодатчика?
     

    Вложения:

    • evp9.jpg
    • THERMOSTAT.JPG
    • датчик.JPG
  9. Zzwerr
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    70

    Zzwerr

    Живу здесь

    Zzwerr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Рыбинск
    Почти правильно
    Нужно и вторую фазу через автомат, лучше если они спаренные. Кстати на термодатчике что-нибудь написано?
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.646
    Благодарности:
    4.481

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.646
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Брест
    Катушка на 380В - это ни хорошо, ни плохо. Просто это нужно учитывать при подключении её.

    Подключение в принципе, правильное, но автомат нужно двухполюсный, чтобы рвал оба провода на цепи управления. Ну и номинал его лучше поменьше указанного...

    Про датчик температуры я понял, он для регулирования оной. А я имел ввиду для защиты от закипания, т.е. второй датчик, который должен рвать цепь управления при температуре, скажем, 85...90 градусов.
    Ведь если заглючит (залипнет) ваш терморегулятор, то ТЭНЫ будут греть без перерыва, что чревато выгоном воды через расширительный бак (если система открытая) или "разрывом" системы закрытой. Хорошо если в системе клапан есть и он стравит...
     
  11. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    На датчике что написано не помню, поставил уже. Катушку запитал пока временно через выход первого автомата и вход третьего автомата. Все работает, но пускатель почему гудит, точнее дребезжит страшно. Почему так?
     

    Вложения:

    • BKDC1905.JPG
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.646
    Благодарности:
    4.481

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.646
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Брест
    Может, почистить-смазать чего надо, а может и катушка на издыхании...
     
  13. ЮрийLN
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    ЮрийLN

    Участник

    ЮрийLN

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Пускатель старый, наверное, изношенный, большие зазоры/люфты - почему бы не гудеть и дребезжать, лишь бы с безопасностью было все в порядке. Включать раздельно тэны можно, но не вижу особого смысла: 10кВт нагреют за 10 минут, а 3,33кВт за 30 минут; КПД системы примерно одинаковый, расход электроэнергии тоже.
    Заменить контактор можно таким реле: RP-4Z-30-220 - катушка управления на 220В, рабочий ток до 30А. Стоит 670руб.
     

    Вложения:

    • 48.jpg
  14. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    Почистил все наждачной бумагой нулевкой, блестит, но нечего не меняется -трещит жутко, надавишь отверткой треск прекращается.
    ЮрийLN вы в москве, у вас все что угодно можно купить при желании, а в нашем колхозе при всем огромном желании ни чего не найдешь.
     
  15. ЮрийLN
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    ЮрийLN

    Участник

    ЮрийLN

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    Да, если действительно в колхозе, то транспортные компании берут больше, чем стоит реле. В исключительных случаях отправляем ценной бандеролью.