Есть такая проблема. Частный новый дом, центральный водопровод по улице. Сделали врезку в колодце, завели воду в дом 25 трубой. Давление воды 3 атм. на входном манометре. Когда открываешь любой кран в доме, вода идет с хорошим напором, но давление на манометре падает до нуля и с любого другого крана вода уже еле течет. Местный сантехник предположил: 1. Засор в подводящей трубе. 2. залом трубы при обратной засыпке песком (труба проходит под домом). 3. Сплющило полиэтиленовую трубу, т.к. она проходит снизу под фундаментом (правда в гильзе в мет. трубе). Кто что подскажет, где и как искать проблему? Один сантехник предложил установить гидрофор + станция повышения давления Другой предложил перепроложить новую трубу к дому. У меня сомнения есть, может врезку в центральную чугунную трубу сделали малым диаметром сверла.
Если на врезке заужено, то это надо проверить. Обычно, если сделано правильно, то сразу после ЗАПОРНОГО крана ДОЛЖЕН располагаться СЛИВНОЙ кран. Вот через него и проверьте ВЕРСИЮ о малом диаметре врезки. Если ВЕРСИЯ подтвердится, то Вам повезло. Удачи!
Сразу после врезки есть сливной кран. Как проверить через него версию о малом диаметре врезки? Поставить туда манометр (на сливной кран) и открывая краны в доме смотреть на показание? Попробую еще проверить сеточки фильтров, может там засада
Надо проверить РАСХОД. Не ДАВЛЕНИЕ- оно во всей гидравлической системе одинаково и равно 3 атм (в Вашем случае), а именно РАСХОД или ПОДАЧУ. Т.е. количество воды вытекаемое из крана в единицу времени. Желательно, что бы получалось не менее 2...2,5 куб метра в час или 0,55...0,65 литров в секунду. Берёте ведро и секундомер и ...... далее, я думаю, понятно. Удачи!
Может быть и 1 и 2 и 3, Но, скорее всего 1 из-за малого отверстия в чугунной трубе.Принесло грязь к отверстию- вот и падает давление. Попробуйте компрессором или кислородом из баллона продуть трубу из дома в магистраль, если не поможет- увы- переделывать трубу и врезку.
Кажется нашел причину низкого расхода воды. Когда открывал - закрывал сливной вентиль в вводном колодце, то после закрытия этого вентиля, слышится шипение-шум воды еще 1-2 сек. Т.е такое ощущение , что за эти 1-2 сек восстанавливается давление воды в трубе через малое отверстие врезки. Открываю-закрываю сливной вентиль соседа - сразу тихо. ( у нас один колодец на двоих) Далее... Присоединил в своему сливному вентилю фильтр с манометром - показывает 3.7 атм. Открыл кран в доме, давление на манометре падает до 0.5 атм. Думаю если бы засор был где-нибудь в трубе , то давление не падало бы так резко. Что интересно разница между началом трубы и концом 0.7 атм. Наверное это нормально учитывая разницу высот между ними 3-4 метра и длину трубы 35 метров Получается остается 2 варианта либо малый диаметр врезки либо засор врезного отверстия проплывавшим мимо мусором.
Засор возникает при перекрытии запорной арматуры на длительное время, например на зиму, в неотапливаемом помещении (личный опыт). Заилило наглухо, вода не сочилась даже. Отсоединял трубу, протыкал через кран (у меня шаровый) электродом, и порядок. Кстати каким D врезка, что труба 25 понятно, некоторые "специалисты" могут для дюймовой трубы сделать врезку на пол дюйма. Увеличьте D до 12-14 мм. Удачи.
Alexvod, у меня кстати эта врезка целый год простояла неиспользуемой. Т.е. врезку сделали прошлым летом, а подключился к ней только сейчас. Получается даже больше года, может в этом проблема?
Очень может быть, но в любом случае, вам скорее всего придется перекрывать магистраль, разбирать стыковку для ревизии на предмет состояния, грубо говоря "дырки" на врезке вашего водопровода.
Не факт, не факт что именно 0,7. Вертикальная дельта в 3-4м. должна снизить давление на "верхнем" конце трубы на величину около 0,3-0,4атм. А 35 метров горизонтального трубопровода никоим образом не должны повлиять на давление в статическом режиме (краны закрыты водичка в трубе не движется). Чего-то мне кажется, что подвирает один из двух манометров, которыми смотрели вход и выход трубы. Или измеряли "свои" 3,7 атм. манометрами, ... ну например со шкалой на 16 атм . А при большой цене деления, очень затруднительно отсчитать точные результаты. Хотя если измерения производили при помощи одного и того же манометра - тогда загадка... Хотя возникла догадка и на измерения одним манометром. Не исключена вероятность, что свои коррективы внесла временная дельта при двух измерениях. Например пока переносили манометр с "этого" конца трубы на "тот", ... давление в магистрали успело измениться. Кстати изменение давления в магистрали вполне может повлиять и на результаты при "двух манометрах". Пока делали пробежку в 35м. вдоль трубы, давление на "том" конце уже успело изменится, ... сосед например открыл/закрыл в своем доме крантик.
Да ... манометры были разных производителей. На субботу договорился о расширении врезки. Будут сверлить сверлом d 18 мм . Посмотрим решится ли проблема
Все...проблема решилась. Проблема была в малом отверстии врезки и возможно еще в заиливании от долгого простоя