    Прокомментируйте пожалуйста мою схему щитка
    часть.jpg Прокомментируйте пожалуйста мою схему щитка для дома с цоколем на две семьи. Очень хочется комментариев спецов. За ранее СПАСИБО!
     
  2. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    На схеме -3 группы автоматов в ряд- цоколь, 1этаж, 2этаж.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Конечно чуть не так нарисовали. По вашей схеме выходит что некоторые линии под ... четырёхступенчатой защитой УЗО :) В целом мысль верна, но есть вопросы:
    где счетчик?
    что с заземлением?
    если дом два этажа - нет ли желания установить этажные щитки?
    В общем посмотрите где-нить на форуме любой образец и перерисуйте. Это, допустим, не мне надо. Это вам надо, даже если сами делать не будете, то хотя бы окончательно поймёте что и как :hello:
     
  4. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ! Счетчик стоит на улице(в вагончике) перед ним автомат 40А. Заземление планирую от скважины(обсадной трубы) пока ее нет. А почему рекомендуете этажные щитки? Просто когда он один проще, а так придется на каждой половине делать(стоять он будет в цоколе)Я вообщем по образцам форума и делал. Я так понимаю не надо четырехступенчатою делать? На каждое УЗО надо отдельную фазу и ноль с реле вывезти? Или так оставить?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Насчет этажных щитков - не рекомендовал, предложил подумать.
    Если С40А на "улице", туда же надо вынести общее УЗО, т.к. дом ,судя по всему, запитан подземным кабелем?
    Насчет 4-хступенчатой - конечно хуже не будет, но перебор. :) Так что перерисовывайте.
    А "свет цоколь" вообще только под 300мА УЗО, которое должно быть S (cелективным).
     
  6. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Не понял фразу на УЗО отдельную Фазу, у вас что трех фазное питание.
    SB3 прав свет в цоколе надо защитить УЗО 30 ма, так как УЗО на 100 или 300ма не защищает человека,
    УЗО на 300 ма в соответствии, с правилами - селективное УЗО ставится ближе к источнику питания, и перенесите его во входной щит в вагончике, подключив его после счетчика, а в домашнем щитке оставте только УЗО на 30 или 10ма. для защиты человека,
    Все УЗО запитываются по входу параллельно, шлейфом или шинкой, если нет спец инструмента, обжимок и т.д. на входе и выходе при подключении проводов в УЗО провода аккуратно скрутите и только потом вставляйте в гнездо УЗО, без этого один из проводов в пучке может не зажатся и искрить.
    И последнее один щит в доме наверно лучший вариант.
     
  7. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    щиток.jpg На каждое УЗО свою фазу и ноль от реле напряжения( На схеме перерисовал) Сделал как рекомендовал SB3. Да кабель у меня от вагона под землей 2*10мм медь. А свет цоколь можно под УЗО поставить? Просто у меня на нем 4 автомата. Два по 20А и два по 16А. А на него еще 10А. Всем огромное спасибо!!!
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите тему Схема электрики в доме от Boozoo.
    Сначала, где однофазная схема обсуждалась.
    У вас на одном УЗО висит допустим 4 АВ по 16А =64А, а у вас ввод всего 40А. Т.е. перед каждым УЗО, нагруженным таким образом, надо поставить В25А или В32А.
    И разберитесь с АВ "свет, коридор,лестница", у вас там действительно куча лампочек, может обойтись одной линией под АВ В10А, а-то и В6А? И так все остальное прикиньте.
     
  9. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Или увеличить кол-во УЗО 40А 30Ма. ???
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте сначала разобраться кол-вом линий.
     
  11. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    У меня стоит автомат в начале перед реле, его при превышении нагрузки вырубит. Зачем тогда ставить перед каждым УЗО?
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Чтобы у вас весь дом не обесточивался)
     
  13. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Ааааааа;). Благодарствую, совсем закис...
    9 линий получается на схеме через УЗО.
     
  14. kistik
    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374

    kistik

    Четкий

    kistik

    Четкий

    Регистрация:
    10.05.10
    Сообщения:
    398
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Ну вот добавил на линии автоматы(растет щит на глазах, и цена соответственно:ogo:)
     

    Вложения:

    • щиток2.jpg
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Не читаете :) Давайте так, домик два этажа?) Если да, то весь свет заводите по схеме (повторив два раза)
    АВ В16А - УЗО 40А 30мА тип АС - АВ линий света, скорее всего номиналами не более 6А.
    Линию коридора и какой-либо комнаты - под один АВ, ост. комнаты под др., кухня+санузел - под третий. Попробуйте так. И схему разделите, рисуйте всё до РН далее только группы света, потом также всё до РН- группы розеток. Потом всё объедините.
    Если не поможет - рисуйте план по этажный (2 экз. каждый этаж) на одном свет , на др. розетки.Какие будут объединены на одну линию и т.п.