Уважаемые электрики! Из трубы выходят три провода (на фото). Была розетка для электроплиты. Так понимаю верхний (который с гайки) - земля, средний - фаза (проверил пробником), нижний - ноль. Подсоединил к розетке с заземляющими контактами, включил чайник - выбило автомат (снимок 2). Помогите разобраться в чем дело.
Что-то никто не отвечает. Наверное непонятно спросил. Добавлю информации... Розетка, куда включал чайник, на противоположной стене. К ней ведет скрытая проводка от тех проводов из трубы, которая на снимке. К проводам из трубы были подсоединены еще две розетки. Все работало нормально. Сегодня я две розетки снял и присоединил три провода из трубы к трем проводам скрытой проводки. В оставшейся розетке фаза точно не на заземляющих контактах. Но автомат выбивает. Какие могут быть варианты (кроме как позвать электрика)?
Когда выбивал автомат (с диффзащитой кстати), вы подключали к фазе и земле. Оставшийся - рабочий нуль. Фазу определите к помощью указателя. При условии, что всё исправно и подключено правильно, ессно. Хотя, допускаю, что на гайку мог быть повешен рабочий нуль... Чайник к каким контактам подключали то?
Я и был уверен, что к гайке подключена земля, а получается что ноль? Разве так можно? (дому 30 лет и что, и кто подключал теперь неизвестно) У той розетки, где чайник, фаза точно не на заземляющих контактах, остальное проверить нечем. И еще. Получается, что труба с гайкой не безопасна? Где-то в стене может быть напряжение?
1. Отключите провод от гайки. 2. Подключите чайник (можно лампочку) к фазе и предполагаемому нулю. потом ко второму нулю. Если выбъет диффзащита, то это т.н. "земля". Если нет - рабочий нуль. 3. Подсоединить "землю" на трубу. Всё.