    Добрый день!
    Нужна помощь !
    Есть теплые полы установлен коллектор на 10 контуров с расходомерами контура от 61 до 69 метров котел baxi ampera plus 9квт подключен на прямую к теп. полам!
    Запускаем котел открываем поочередно контура с дальнего от котла
    Подача с низу (расходомеры) ! Обратка с верху
    1. контур качает 2л в мин
    2 контур качает 2 л мин
    3. Контур начинает падать ! И предыдущие то же до 1.5 л мин
    4. Контур открываем еще больше падают все до 1л в мин
    5. 0.8
    6. 0.5
    7 0.3
    8 и так далее
    9
    10. 0 л в мин
    С какой бы стороны не открывать контура все то же самое!
    При этом котел не может нагреть теплоноситель больше 30-35 градусов
    В чем проблема?
    Заранее спасибо за помощь!
     
  2. ШкольникРемонта
    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    171

    ШкольникРемонта

    Живу здесь

    ШкольникРемонта

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Иваново
    Какой регион проживания? Какая отапливаемая площадь? Как устроены (утеплены) полы стены и крыша?
    Может не хватает мощности котла?
     
  3. Seviktor
    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13

    Seviktor

    Участник

    Seviktor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13
    N90 м2 один этаж моск обл.
    Полы по грунту эппс 2 по 50мм
    Стены д 500 300мм + утеп. и штукат в будущем
    Потолок 200мм вата
    Вопрос на водомерках 0!
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Фильтр чистый? Воздух из системы удален?
     
  5. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.748
    Благодарности:
    24.964

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.748
    Благодарности:
    24.964
    Адрес:
    Минск
    @Seviktor, Нам бы веселые картинки (фото) с изображением обвязки котла и коллектора ТП:|:
     
  6. Seviktor
    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13

    Seviktor

    Участник

    Seviktor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13
    Фильтр чистый воздух вроде как бы удален
     
  7. Seviktor
    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13

    Seviktor

    Участник

    Seviktor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13
    На данный момент могу только от руки нарисовать
     
  8. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.748
    Благодарности:
    24.964

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.748
    Благодарности:
    24.964
    Адрес:
    Минск
    @Seviktor, А насосика котлового хватает?, на кокой скорости стоит
     
  9. Seviktor
    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13

    Seviktor

    Участник

    Seviktor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13
  10. Seviktor
    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13

    Seviktor

    Участник

    Seviktor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Мощность у него сколько?
     
  12. Seviktor
    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13

    Seviktor

    Участник

    Seviktor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Каждый отдельно прокачивали? Воздухоотводчики исправны?
    25/60
    С учетом неизвестности длины контуров, И остальной информации по системе, слабоват.
     
  14. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.748
    Благодарности:
    24.964

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.748
    Благодарности:
    24.964
    Адрес:
    Минск
    10 контуров от 60 до 70 м
     
  15. Seviktor
    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13

    Seviktor

    Участник

    Seviktor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13
    1 кон 61м
    2. 61
    3. 64
    4. 62
    5. 67
    6. 69
    7. 63
    8. 66
    9. 62
    10 61