    Всем доброго времени суток! :hello:
    Сегодня мне закончили электрику в доме, но меня терзают смутные сомнения по поводу компетентности электрика и правильности выполненных работ.
    Смущает вот что:
    1. При подключении дома по трём фазам, заставили сделать контур в земле - зарыт треугольник из полосы, вбиты штыри в землю и заведен от этого всего кабель в дом, но не куда его не подключили. :faq:
    2. Объединили шину земли и шину нулевую перемычкой. :faq:
    3. При подсоединении кабеля от контура земли на шину нулевую выбивает УЗО :faq:
    Почему выбивает УЗО и куда девать конец кабеля от контура земли?
    Внизу схемка-картинка :aga:
     

    Вложения:

    • Схема электрическая.JPG
  2. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    1.466

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Апрелевка
    Перемычка быть должна, но должна она быть до УЗО. Из-за того, что она после УЗО, его и выбивает.
    Приходящий кабель PEN от энергоснабжающей организации должен попадать на шину PE, а не на N, как нарисовано у вас.
    Кабель от контура тоже должен подключаться на шину PE.
     
  3. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Потому что, землю после УЗО (как и автоматов, рубильников...) подключать к нулю нельзя. А УЗО в этом случае выбивать и должно.
     
  4. Bazilio78
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29

    Bazilio78

    Живу здесь

    Bazilio78

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Andrei81, Вас не затруднит подправить рисунок и прикрепить его к своему сообщению, чтоб наглядно мне понять куда ткнуть электрика носом.
     
  5. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    УЗО кстати, должно быть не 300ма а 30мА.
     
  6. Bazilio78
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29

    Bazilio78

    Живу здесь

    Bazilio78

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А в чём разница и что теперь если у меня оно на 300мА?
     
  7. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    1.466

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Апрелевка
    Простите, я в паинтах и фотошопох не очень. Это ж не Автокад :)
    У вас точно стоят простые автоматы, а не дифф.автоматы? И на освещение нельзя ставить автоматы больше 10А.
     
  8. Bazilio78
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29

    Bazilio78

    Живу здесь

    Bazilio78

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автоматы простые, а по поводу 10А или 16А так у меня в коробках не происходит разделения на освещения и на розетки, поэтому воткнули 16А.
     
  9. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    1.466

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Апрелевка
    Тогда придется заменить УЗО на 30мА, а автоматы на 10А.
     
  10. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Какое у Вас сечение проводов подходящих к дому и входящих в щиток?
    Дом деревянный или каменный?
     
  11. Bazilio78
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29

    Bazilio78

    Живу здесь

    Bazilio78

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дом каменный, входит кабель на 4 квадрата, до автомата на улице не знаю какое сечение, по дому на розетки NYM 3х2.5, на освещение NYM 3х1.5
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вот что примерно у вас должно быть.
    И какую мощность вам выделили!? Если 40А на фазу, то придется ваши 4мм.кв. менять и чем быстрее, тем лучше.
     

    Вложения:

    • ТТ-B.jpg
  13. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Вы правы, действительно засада, от недостатка информации от хозяина.
     
  14. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Тога ненужно Вам соединять рабочий ноль и заземление. А УЗО обязательно либо заменить на 30мА, либо поставить на 30мА дополнительно.
     
  15. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Дополнение - Вам не нужно соеденять рабочий НОЛЬ и собственное заземление у дома.