1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22

Мой CCU 825

Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем len123, 30.11.11.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. len123
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7

    len123

    Участник

    len123

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Как и предполагалось: молчит как рыба об лёд )
     
  2. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.711
    Благодарности:
    3.972

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.711
    Благодарности:
    3.972
    Адрес:
    Москва
    Время восстановления поставьте-0 мин, а число тревожных событий- 2,3 Не даст тревогу- явный "косяк" производителей. Получается, что рви шлейф, тревогу фиг получишь, если число событий более 1.
     
  3. len123
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7

    len123

    Участник

    len123

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    так и было 0 - 2 за 30 сек
     
  4. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.711
    Благодарности:
    3.972

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.711
    Благодарности:
    3.972
    Адрес:
    Москва
    Птички случаем не стоит в "Не переходить в режим Охрана при..."?
     
  5. len123
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7

    len123

    Участник

    len123

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Да нет.
    Надо искать решение.
    Одно как минимум я уже нашел: 2 сопротивления в начале шлейфа и в конце - 3 уровня напряжения на входе: норма, сработка, разрыв. Пока нарисовал с нормально-разомкнутыми реле датчиков (у меня такие есть тоже).


    Сопротивления и датчики - все параллельно.


    Правда если ставить защиту от ложняков, ещё один вход придется пожертвовать для этого)
     
  6. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.711
    Благодарности:
    3.972

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.711
    Благодарности:
    3.972
    Адрес:
    Москва
    А когда проверяли просто с разрывом шлейфа и сопротивлением в нем- датчик стоял дискретный, вх,открыта,закрыта?
     
  7. len123
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7

    len123

    Участник

    len123

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Назову его в честь местных профи: "Саботаж" ))


    Проверял без сопротивления. Зачем оно? Границы напряжений можно настроить как угодно.
    Датчик дискретный, а про вх... не понял.
     
  8. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.711
    Благодарности:
    3.972

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.711
    Благодарности:
    3.972
    Адрес:
    Москва
    Просто по порядку перечислил окошки "тип входа", название ...( вход, дверь,окно и т.п. - безразлично), и не трогайте при дискретном датчике напряжения оно всё едино не сработает ( ставьте уровень"свободный"), воткните в шлейф сопротивление и пробуйте с ним.
     
  9. len123
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7

    len123

    Участник

    len123

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Отправил этот вопрос в техподдержку.
    Будем посмотреть на реакцию.


    Почему не трогать границы?
    У меня (в параллельной схеме с НР контактами) получится норма = 3.5v, разрыв 2.5v, тревога 5v
    Я так понимаю мне нужно ловить только разрыв на этом входе "Саботаж",
    а тревога и норма должны быть в пределах границ. А уровень как раз нужно ставить Низкий на 3v. Тогда этот вход будет отрабатывать только разрыв и не мешать моей защите от ложняков.
    Где я не прав?
     
  10. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.711
    Благодарности:
    3.972

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.711
    Благодарности:
    3.972
    Адрес:
    Москва
    п.2.2.1 Вашей инструкции. Дискретный датчик, как Вы понимаете, тупо выдает сигнал на мозги: замкнуто-разомкнуто.
    Ещё раз предлагаю идти от простого к сложному. Считайте, что у Вас геркон ( ИК с Н.З. контактами) с включенным в шлейф сопротивлением. С проверки этого и начните. Добейтесь "тревоги" при простом разрыве шлейфа, простого замкнутого шлейфа, при включенном фильтре от ложняков.
     
  11. len123
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7

    len123

    Участник

    len123

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Добейтесь "тревоги" при простом разрыве шлейфа, простого замкнутого шлейфа, при включенном фильтре от ложняков.

    C чего Вы решили, что это вообще возможно, чтобы предлагать мне потратить на это время? Из логики и одной попытки выходит, что это невозможно.

    Дискретный - это не 0 и 1, это дискретный, т.е. ряд конкретных значений. А на мзги выдается на замкнуто-разомкнуто, а уровень напряжения. Тут Вы не совсем правы.

    п. 2.2.1 в описании CCU не существует.
     
  12. Wiktar
    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.711
    Благодарности:
    3.972

    Wiktar

    Живу здесь

    Wiktar

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.07
    Сообщения:
    4.711
    Благодарности:
    3.972
    Адрес:
    Москва
  13. Дед Михась
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45

    Дед Михась

    Живу здесь

    Дед Михась

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Тула
    Посмотрите параметры настройки в примере
    ht*tp://radsel.ru/ex_ccu825h_full_guide.aspx
    На схеме датчики Д4, Д5, Д6 подключен на вход 4.
    Настройка входа 4 приводится.
    Замыкание шлейфа и обрыв детектируется как тревога., т.е. когда напряжение выходит за установленные границы.
    Время усреднения защитит от случайных коротких импульсов в шлейфе, типовое значение (около 1 сек.) чуть меньше импульса от реле датчика.
    Если нужно защититься от случайных срабатываний датчика, то можно использовать фильтр ложных тревог. Ставим 2 активизации за 30 сек.
    Важный параметр "Время восстановления опроса" если равен 0, то сигнал от датчика контролируется по фронту. Т.е. будет считаться каждая активность датчика. Если установлено время в минутах, то после первой активизации контроль датчика прекратится на указанное время.
    Для контроля объемника лучше использовать значение 0, так будут считаться все импульсы на шлейфе .

    P.S. Разные датчики, требуют ранзый подход.
     
  14. len123
    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7

    len123

    Участник

    len123

    Участник

    Регистрация:
    25.06.10
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Москва
    Всё что Вы написали - абсолютная истина.
    Но вопрос то другой обсуждается:
    если на датчике движения ставить защиту от ложных срабатываний (к примеру тревога после 2 сработок за 30 сек)
    как защититься от обрезания провода. Датчик lc 151 есть реле НЗ и НР.


    То, что и то и другое по отдельности возможно (защита от ложняков и обрезания) я не сомневаюсь.
    На одном входе объединить можно эти две возможности?
    Тех. поддержка ответила очень быстро, спасибо конечно, но ответ тот же, что и здесь и проблемы не решает.
     
  15. Дед Михась
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45

    Дед Михась

    Живу здесь

    Дед Михась

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Тула
    В настоящий момент на одном входе распознать два события раздельно (обрыв шлейфа и срабатывание датчика) нельзя. Нужно использовать 2 входа. Что, согласен, не очень удобно. В настоящий момент обрыв шлейфа приведёт к тревоге, как и в случае сработки датчика.
    Для реализации такой функции нужно иметь 3 границы по входу.
    Тогда ниже нижней границы - замыкание шлейфа;
    Выше первой верхней границы - сработка датчика;
    Выше второй верхней границы - обрыв шлейфа.
    Такая логика не реализована в настоящий момент.
     
Статус темы:
Закрыта.