    Здравствуйте.

    Имеется дачный домик. Система заземления – ТТ. Планирую установить электрощиток (проводка проложена). Прочитав форум (и учтя коррективы от Бонус, SB3, Агенс и т.д.) нарисовал такую схему. Просьба ознакомиться, покритиковать и по возможности дать рац предложения.
    Скажите имеет ли такое право на жизнь и чего нужно поменять?

    Спасибо. :hello:
     

    Вложения:

  2. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Схема занимает по объему занимает мало места, зачем ее зиповать, пожалуйста дайте в открытом виде.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    А почему не СИП к дому!? А подземным кабелем никак?
    В целом до УЗО на 100мА, которое должно быть селективным почти все ок.
    Только диф холодильника и т.п. "разделить" всё-таки и "завести" под 100мА S УЗО.
    Вентилятор, водонагреватель разделить по АВ. Сушку с феном - тоже. Если сушка - "автомат", то своя розетка и линия, фен - своя . УЗО можно общее)
    Если уж хотите свет под одно УЗО, то под именно свое УЗО - для света. Разделить АВ линий света хотя бы по этажам или внутренний и внешний, если домик одноэтажный.
    Если хотите на гараж 32А, то кабель должен быть минимум 6мм.кв. , а если подумать, то и 10мм.кв. меди (+смотря какое расстояние). Ведь шину РЕ щитка гаража (или что там будет?) будете соединять с осн. шиной РЕ.
    Плита и аэрогриль - одна розетка!? Плита какой мощности? А гриль?
    УЗМ - это просто реле напряжения. Хотите ОПН - ставить придется один, на фазу на "столбе".Это минимум+свой АВ к нему.
     
  4. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Опять вы забыли добавить что применение УЗО 100ма это ваше личное мнение не обоснованное никаким документом.
     
  5. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Ненужны фазные шины в таком щитке, используйте шину-гребёнку 2П, или просто каскадируйте проводами.
     
  6. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    1.466

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Апрелевка
    Может глупый вопрос задам, но почему ТТ, а не TN-C-S?
     
  7. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    ТТ это отдельное личное заземление у дома хозяина, с сетью не соедененное,
    TN-C-S предусматривает пятый провод в сети РЕ,
    опыт показал что искуственное разделение PEN на N и PE и ввод в дом РЕ
    как заземляющий провод и соеденение его с корпусами приборов иногда приводит при авариях в сети к появлению на корпусах опастного потенциала, несмотря на заземление РЕ у столба, до вводного автомата, и зависит от состояния почвы и времени года.
    Давайте не путать современные городские дома 15-20 метров в высоту, и гарантированного заземления пятого провода в стояке, длинной не более 20 метров и состояние сельских сетей сделанных сплошь на скруткам и протяженностью до километра от ТП.
     
  8. Помор
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66

    Помор

    Живу здесь

    Помор

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Архангельск
    Надо всем настойчиво рекомендовать систему TN-C-S и тогда на аварии можно... забыть в общем.
     
  9. Andrei81
    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    1.466

    Andrei81

    Проектирую

    Andrei81

    Проектирую

    Регистрация:
    11.01.11
    Сообщения:
    1.220
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Апрелевка
    Я у себя сделал TN-C-S. Контур свой есть. Теперь вот думаю. До ТП далеко, около 1,5км, наверное. От нее СИП идет, года 2 как протянули. Напряжение всегда в сети нормальное.
     
  10. MAK2010
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    MAK2010

    Участник

    MAK2010

    Участник

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Московская область
    Ок. Буду использовать шину-гребенку.


    СИП идет от ВЛ до первого щитка на столбе. далее хотел бы медь пустить, чтобы алюминий не заводить в дом и орехи дополнительно не делать.
    Со светом ясно - надо поделить.
    на гараж возьму 10 мм кв.

    Насчет ОПН - порекомендуйте модель. Для защиты от воздействия молнии -косвенного. И от перенапряжений.

    Общая нагрузка гриля и плиты не более 25ампер.

    Насчет ОпН
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.357
    Благодарности:
    30.941

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.357
    Благодарности:
    30.941
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     