1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Первые отзывы о работе Грандег Био 25

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Repby, 05.12.11.

  1. Repby
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Repby

    Участник

    Repby

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Всех приветствую.
    В субботу запустили Грандег Био 25...были небольшие сложности при сборке и монтаже, в виду того, что паспорт не содержит нормальной инструкции! Но коллективным разумом победили :)

    Проработал два дня, расход довольно большой - по прикидкам два мешка по 30 кг в сутки!:ogo:
    Работает следующим образом: набирает 80 градусов, отключается вентилятор и подача, температура падает до 70-72 градусов, включается и начинает подавать гранулы и воздух. И все заново.

    Вопрос пока следующий: как можно отрегулировать температуру включения котла, поставить например 70, чтобы можно было обеспечивать обратку 65.
    В блоке управления стоит блок Commander SK.
    Кто знает как им пользоваться для регулировки?

    Предположим, что сам котел по-другому работать не умеет...как тогда регулировать температуру в доме? Казалось все понятно, арматурой, но! Как сделать, чтобы при уменьшении потребляемого тепла, котел меньше работал? Как я понимаю, чтобы он реже включался...дольше остывал в период 80-70...

    Специалисты по таким котлам, владельцы Грандегов, отзовитесь, поделись своим опытом в пользовании котлами...кто как регулирует расход?

    Дом 160 квадратов, до запуска котла все работало на электричестве, поддерживали 12-15 градусов тепла в доме.
    Схема отопления прилагается.
    Прошу помочь на моем примере.
     

    Вложения:

  2. ttkotel
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245

    ttkotel

    OPOP

    ttkotel

    OPOP

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.212
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Украина
    Правильно понимаете по регулировке в помещении!
    А по поводу управления котлом лучше обратится к сервисантам / продавцам!
     
  3. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609
    Адрес:
    Россия
    Многовато, но что в доме делается? Случайно отделка не ведется? Какая температура сейчас поддерживается в доме и какая была при запуске котла?

    Ну да. В случае котлов без автоматической регулировки мощности это именно так и происходит. Набор температуры, выключение котла, остывание, включение и так по кругу.

    Позвоните на грандег.ру. Должна быть документация нормальная и описание принципа работы.


    Судя по Вашей схеме надо термоголовки через термоголовки на батареях. Еще можно ткнуть трехходовые с приводами и погодозависимую автоматику, которая будет крутить эти приводы.

    Реже включаться котел будет тогда, когда теплее будет.

    Я конечно не гуру, но странно как-то. Зачем ставить отдельно кран-насос-обратный клапан-кран, а потом отдельно на обратке грязевик с двумя кранами, если по уму лучше поставить в обратку кран, грязевик, обратный клапан, насос и кран. Итого минус 1000 руб. на железе, если краны хорошие использовать. Защита от холодной обратки тоже как-то интересно сделана. Надо наблюдать, будет ли она работать и как будет. Не в обиду, студентом попахивает. Хотя я тоже чайник, не берите в голову.

    Полипропиленом обвязать котел с дровами? Ну не знаю...

    Данные по расходу на 180 кв.м. плюс гвс
    04/12-2011 16,41
    03/12-2011 19,20
    02/12-2011 20,04
    01/12-2011 19,00
    30/11-2011 18,51
    29/11-2011 19,71
    28/11-2011 15,92
    27/11-2011 16,17
    26/11-2011 17,27
    25/11-2011 18,05
    24/11-2011 22,38
    23/11-2011 22,16

    К килограммам надо добавить еще 30 процентов, т.к. пеллетный котел работает 16 часов, а 8 электрокотел. Т.е. грубо 20-25 кг, но в доме не ведется никаких работ и топится он с начала сезона.
     
  4. Repby
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Repby

    Участник

    Repby

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Именно так, ведется отделка, в данный момент шпаклевка и т.п., наливка полов и прочая подготовка под чистовую.

    По кранам и клапанам, там при установке их как раз убрали (схему не обновлял).
    Защиту от хол.обратки подсказали в Термо-мире, где котел покупал. На будущее наверное все-таки заменю на 3-ходовой, но к нему нужен блок управления, а он стоит многовато на данном этапе.

    Как у Вас устроена защита?

    Вы что-то колдовали с котлом? Или как запустили, так и работает?
     
  5. DmitryDmitry
    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    DmitryDmitry

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.07
    Сообщения:
    3.211
    Благодарности:
    1.609
    Адрес:
    Россия
    Тогда не парьтесь. Все равно отделочники окна открывают. Жарко, сыро и т.д. Весь этот отопительный сезон не будет показательным, а скорее наоборот, покажет кузькину мать (с) один известный политик.

    Есть вариант с эсбе. Это просто термостат, аналогичный машинному. Т.е. без датчиков и прочего-прочего. Стоит 3 тыс примерно. Vta 311-313. Поиском найдете, но в наличии нет (я не нашел в Москве). Заказ 6-8 недель.

    В виде градусника в обратке, за которым наблюдаю. При установленной температуре котла в 58-60 градусов в обратке меньше 55 не бывает. А так насос контура котла подключен к блоку управления котлом. Если котел остывает, то насос циркуляции выключается. Кривовато, но... Я Вам секрет открою, по большому счету, если не увеличивать резко температуру в доме, то защита обратки не нужна совершенно. Мне она требовалась, только тогда, когда я не жил в доме, а использовал как зимнюю дачу. По приезду поднимал температуру с 12 до 22, вот тогда да. Обратка валилась к 40 градусам на некоторое время. Сейчас такого не бывает. Может припасть на 2-3 градуса, после того, как кто-то принял душ, но тут котел просыпается, увеличивает мощность работы и минут за 5-7 ситуация устаканивается.

    К следующему сезону буду делать нормальную защиту, скорее всего с помощью вышепомянутого есбе. Теплоаккумулятор ставить на тонну буду, а такой объем быстренько не прогреть. Если чего, то для моего пеллетника огромной необходимости в нем нет, а вот нагреть его ночным электричеством и какое-то время не включать пеллетник - смысл есть.

    У меня хоть и пеллетный, но сильно другой котел. Настройка котла заключалась во взвешивании количества пеллет, которое шнек поднимает за 6 минут и заколачивании этой цифры в мозг. Дальше нажал кнопку вкл и отошел в сторонку. Все остальное, как графики работы, температуры включения-выключения насоса не то чтобы уж прям настройка котла. В моем горелка факельная и мощность работы ее регулируется с 20% до 100% с шагом в 1 %. Регулируется самим блоком управления котла. Там несколько коэффициентов есть, которые влияют на скорость увеличения роста мощности, уменьшения, еще чего-то в зависимости от изменений температуры котла, которая зависит от потребления тепла домом. Температура изменяяется плюс-минус 1 градус от установленной на котле. И котел горит постоянно. Ну если только 20% мощности это много для текущей уличной температуры. В этом случае он тухнет, стоит полчаса-час и зажигается снова.

    Звонили в грандег? Вам чего сказали на счет описания? На сайте смотрели? А у производителя?
     
  6. Барбамбей
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    31

    Барбамбей

    Thermasensa

    Барбамбей

    Thermasensa

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Рига
    Приветствую!

    У меня такой же котел и отапливаемая площадь. Тоже отделка идет. Радиаторы висят только на первом этаже. На улице сейчас +5, по ночам до -1. Отапление неободимо, чтобы дом просыхал. Котел работает 2 недели. Средний расход за это время 20 кг/сутки.

    По поводу уменьшения мощности - можно уменьшить параметр максимальной частоты на блоке управления. По умолчанию стоит 50 Гц. Я поставил 30. Пока хватает. Влияет это на скорость вращения эл. двигателя привода шнека - соответственно на количество гранул, подаваемых в горелку. Но прикол в том, что воду котел будет греть все равно до 80 градусов.
     
  7. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.940
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.940
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    По схеме ошибки. Насос котла и его арматура должна стоять левее, до подключения электрокотла. Или наоборот, подключение электрокотла в общую магистраль должно быть правее. После насоса ТТ котла и его арматуры.
    Насчет пластика от Грандека до гребенки уже сказано. Категорическое НЕТ. Схему делал ученик -теоретик.

    По температуре обратке. Гидрострелки или просто перемычки с подачи в обратку вполне достаточно для обеспечения нормальной работы котла. Защита от понижения t обратки нужна только на момент старта системы. Если ПМЖ, то это бывает редко. Можно и ручками поработать, подключая на старте не все контура разом, а поочередно. Тогда t обратки так критически не падает.
     
  8. Repby
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Repby

    Участник

    Repby

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
     
  9. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.940
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.940
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    Всё согласно вашей схемы и происходит. :)
    Насосу в обратке ведь наплевать, что там в СО творится. Надо переделывать обвязку. Счас совсем нет времени, смогу ответить много позже. Или Дмитрий Вам всё разъяснит.
     
  10. Барбамбей
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    31

    Барбамбей

    Thermasensa

    Барбамбей

    Thermasensa

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Рига
    Я скачал из интернета инструкцию к этому блоку :) Этот блок управляет только двигателем. Другие параметры менять нет смысла.

    Температуру нагрева менять заманчиво, но видимо не на этом котле, хотя производитель мог бы сделать режим 70 градусов, думаю, перестраховались.

    У меня стоит трехходовой вентиль, в котором на одном входе обратка от контура радиаторов, а на другом - малый круг циркуляции (котел + бойлер ГВС) со своим насосом. Уже понятно, что нужно автоматизировать все это хозяйство, а пока кручу вентиль, переключаю насосы...
     
  11. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.940
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.940
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    Ну так бывает. Не было интереса к вопросу. Нет так, или не там спросили.;)
     
  12. Repby
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Repby

    Участник

    Repby

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Я как полагаю, раз что-то дает команду на включение при 80, значит это можно настроить на 70,.или же.разорвать эту цепь, и поставить свой датчик :um:

    Вопрос где это все в блоке и где датчик с которого идет сигнал? Моих познаний приобретенных за время стройки не достаточно, чтобы понять или найти...

    А этот командер стоит только для регулирования частоты шнека?!?! я думал об этом, но думал, что еще и за вентилятор, например, в целом команду дает...а кто же тогда за включение котла отвечает?

    Люди, помогите.
     
  13. Барбамбей
    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    31

    Барбамбей

    Thermasensa

    Барбамбей

    Thermasensa

    Регистрация:
    26.09.10
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Рига
    Ну замена термодатчиков это уже глубокая модернизация котла, скорее всего анулирующая гарантию.

    Можно поэксперементировать с разными значениями частоты. Например при 20 Гц. котел не успевал прогревать воду до 80, подача была как раз 70 градусов. Но при этом подача гранул и наддув идут постояно! Как бы расход не оказался выше, чем при штатной работе.
     
  14. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.940
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.940
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    Запитайте, кроме основного двигателя, еще и вентилятор наддува от частотника. Получите некое подобие плавного управления мощностью. Правда, зависимости изменения подачи пеллет и воздуха могут не совпасть, тут нужно ставить опыт.
    Можно пойти еще дальше и применить контроллер с ПИД управлением, имеющий токовый выход. Типа вот такого. С выхода контроллера подать сигнал на вход частотника. И вообще будет лепота.
     
  15. Repby
    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0

    Repby

    Участник

    Repby

    Участник

    Регистрация:
    31.01.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Тула
    Тогда у меня вопрос, я тут провел эксперимент и убавил батареи на контуре второго этажа. Обратка на контуре стала 40, даже меньше. За счет 1 этажа обратка общая была 60, но если б я убавил батареи и на первом этаже, то обратка СО была бы 40, значит и защита от холодной обратки нужна все таки?!?! Или я чего то не понимаю? Если батареи не убавлять, то будет очень жарко! Или нужно что-то мудрить с крайней в контуре батареей, какой-то байпас делать или еще что-нибудь? Я щас задумался, а куда собственно девается избыток тепла, если задушить все батареи...в общем вопросов становится только больше...