1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перекрытие 6,9м

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем crown13, 03.12.11.

  1. crown13
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    crown13

    Участник

    crown13

    Участник

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Саратов
    День добрый.

    По проекту дома из газобетона и кирпича планируются над одним из помещений перекрытие по деревянным балкам длиной 6,9м. Балки будут лежать внутся дома на несущих кирпичных стенах. Перекрытие должно быть составное: брус 60х250мм, из двух часте 5500мм и 1400мм, увязанных друг с другом брусьями 32х250мм.
    Сверху доски, между брусьями - утеплитель. Это должен был быть пол неотапливаемого чердака.

    Сейчас возникло желание чердак сделать отапливаемым и обжитым. :) По всем килькуляторам рассчета нагрузки на перекрытие таких балок недостаточно. Надо делать размер балок - 150х250мм и класть балки с шагом в 600мм. Но проблема еще в том, что былок 6900мм нет в продаже, максимум 6000м.

    Подскажите как было бы правильно сделать перектие на помещение шириной 6,9м. Можно ли делать балки составными? И какие они должны быть тогда?

    Заранее спасибо за помощь.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Zoff74
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Zoff74

    Участник

    Zoff74

    Участник

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Можно ли делать балки составными? И какие они должны быть тогда?

    Вот здесь есть подробный и с фотографиями ответ. www.andre777.narod.ru
     
  3. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    Без искиза трудно вникнуть однако по сути вопросов. Можно заказать клеенные балки (сечение по расчету), а лучше перейти на металл. Чтобы ответить точней выкладывайти план дома.
     
  4. Neo_
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62

    Neo_

    Живу здесь

    Neo_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Россия
    деревянные по любому на зыбкость не пройдут, для 7м, кладите двутавры или плиты перекрытия сборные. По цене одинаково выйдет, зато в плитах нет гемора с подшивным потолком и полом.
     
  5. Constructor
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166

    Constructor

    Живу здесь

    Constructor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Пенза
    В принципе ваше сечение 150х200 проходит с шагом 0,6м под нагрузку 60кг(вес пола и утеплителя)+180(полезная) , но длины 6900+300 (опирание) дерева нет. Можно сделать металл. Кинуть балки (двутавр №18Б1) шаг 1м (расчет в приложение), по ним положить профлист 75. По профлисту жесткий утеплитель (для шумоизоляции), на него стяжку армированную сеткой и пол.
     

    Вложения: