1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя)

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем berrimor, 01.12.11.

  1. berrimor
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66

    berrimor

    Живу здесь

    berrimor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемые знатоки,

    прошу помочь мне в расчете температуры внешнего контура трубы.

    Исходные данные:
    - есть труба-сендвич, температура поверхности внутренней трубы известна (для упрощения можно принять ее равной Т дыма/газов, проходящих по ней) - 500 градусов для практического рассчета;
    - известна толщина утеплителя (50 или 100 мм для рассчета) и коэффициент его теплопроводности (например, Rockwool - ~0.043 Вт/м*К)
    - температурой внешней среды можно пренебречь (или по итогам ее суммировать)?

    Как рассчитать температуру на наружной поверхности утеплителя?..

    Вопрос не праздный, а имеет практическое применение - выбор материала обшивки для собственного ("кустарного") производства сендвича для банной печи на улице.

    Да и в выборе толщины утеплителя и, соответственно, материала внешней оболочки для покупного сендвича тоже пригодится - а то я слышал в одной из фирм, что при толщине утеплителя в сендвиче в 50мм в банном режиме снаружи должна быть, как минимум A-430/0.5 - мол, оцинковка прогорит..

    Правду ли говорят в магазинах? Нужна помощь в теории, расчете. Уверен, будет полезно многим рационально думающим (тем, кто покупает/строит, рассчитывая, а не поддаваясь на голословные заявления продавцов).

    Спасибо.
     
  2. pn2
    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    12.362
    Благодарности:
    17.274

    pn2

    парной дух

    pn2

    парной дух

    Регистрация:
    07.09.11
    Сообщения:
    12.362
    Благодарности:
    17.274
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Чтобы внутренняя труба не прогорела температура окалинообразования используемой стали должна быть выше максимальной температуры выходных газов, плюс сталь не должна иметь тэнденции к межкристаллической коррозии.
    Так что оцинковка для твоих условий не проходит однозначно. А430 спорно, потому как есть эта зараза меж кристаллическая коррозия.
    Следующий вопрос, а зачем тебе вообще сэндвич? может лучше однослойную трубу использовать? И наконец просто офигивательная конструкция " банная печь на улице" (С) это как? :ogo:
     
  3. berrimor
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66

    berrimor

    Живу здесь

    berrimor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Как всегда, огромный респект уважаемому НН за оперативную реакцию. Искренне спасибо, очень приятно.

    Честно говоря, я рассматриваю для своей трубы именно одностенную конструкцию и - после долгих метаний - чувствую, остановлюсь пока на одностенке из AISI-304 / 0.8 мм (вроде как A-321 или А-316 - перебор, а A-430 вроде как недобор, но, опять же, перечитав описания сталей, слегка в шоке и опираюсь пока на устные консультации продавцов, а они, как обученные на одной лекции :) ).

    Дальше - хуже :) режимы у меня планируются жесткие по конденсату. Я, подумав, что после хорошей бани, да особенно зимой, было бы хорошо Малютку Ферингера перевести в режим тления и продолжать потихоньку отапливать (тем более каменка будет еще теплой - пусть отдает постепенно тепло людям :) ) помещение КО1 и КО2 (на 2 этаже) - для поддержания плюсовой температуры.

    И тут (в режиме тления) мне от конденсата, думаю, никуда, вот и смотрю на будущие варианты (если "одностенка" будет сильно течь гадостью в конденсатосборник) утепления - тогда буду делать "самодельный сендвич".

    Теоретически, все более-менее просто - каменную вату на "одностенку" (50 или 100 - нужен расчет - как раз тот, над которым бъюсь), закрепляю проволокой, а далее - чем-то закрыть каменную вату от атмосферных осадков. И тут - самое интересное :)

    Из материалов на ум пока пришло только стекловолокно/стеклоткань. Позвонил в соответствующие фирмы, мне сказали - протекает, если не пропитать стеклянным клеем, но, говорят, есть стеклопластик - герметичен, стоек и пр., НО! температура от -40 до +60... Вот и думаю - как посчитать температуру на ВТОРОМ (внешнем) кожухе, зная примерно температуру внутренней трубы и толщину кам.ваты (или наоборот - посчитать толщину кам.ваты, зная Т внутр. трубы и Т макс внешней)?

    Говоря про оцинковку, я имел в виду именно внешний контур. Продавцы напугали тем, что сендвич "А-304 внутри + 50мм утеплителя + оцинковка снаружи" для банных печей перегревается и выходит из строя ИМЕННО ОЦИНКОВКА СНАРУЖИ... я чегой-то не могу поверить...

    Это неудачная конструкция моего "ломанного русского" :) В фразе "для .. производства сендвича для банной печи на улице" часть "на улице" относится к сендвичу, а не печи ))


    Вдогонку: читая про стали, я был в полной уверенности, что именно аустенитные стали подвержены МКК.. разве не так?

    Вот только что перепроверил:

    явная ссылка на то, что противостоит МКК вплоть до +1000 град.

    а в
    http://www.tmtrading.ru/truba_aisi_304.htm - ни слова о МКК (умалчивают о недостатке? стандартный прием)

    согласно http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/tableproperties
    недостатка 304, в плане противодействия МКК, лишена 304L (которая "Отличается высокой устойчивостью к воздействию межкристаллической коррозии, используется при температуре до 425°С. По химическому составу отличается от 304 почти вдвое меньшим содержанием углерода.")
     
  4. Богаченков
    Регистрация:
    17.03.11
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    164

    Богаченков

    TMF

    Регистрация:
    17.03.11
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Новосибирск
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Это задача теплопередачи.

    Пренебрегаем стальными кожухами – их как бы нет, поскольку теплопроводность стали велика, а толщина кожухов мала.
    Температура дымовых газов T1, окружающего воздуха T2 (известны), температура наружной стенки T2c, внутренней T1c (неизвестны).


    Линейная (на погонный метр) плотность теплового потока (Вт/кв.м/м)

    q=(T1-T2)/(1/(pi*d1*alfa1)+1/(2*pi*lamda)*ln(d2/d1)+1/(pi*d2*alfa2);
    T1c=T1-q/((pi*d1*alfa1),
    T2c=T2+q/(pi*d2*alfa2) или T2c=T1c-q/((2*pi*lamda)*ln(d1/d2))


    d1-внутренний, d2 – наружный диаметр, alfa1 – коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к внутренней стенке, для дымовых газов, при скорости потока 1,5…2 м/c, alfa1=10…15 Вт//(кв.м град), для воздуха, при свободной конвекции alfa2=6 Вт//(кв.м град), lamda= 0.043 Вт/м*К (Ваши данные).

    Вариант 110 мм, 210 мм. T1,T2, например 500 и 20 град, пусть
    q=(500-20)/(1/(3,14*0,11*10)+1/(2*3,14*0,043*ln(0,21/0,11))+1/(3,14*0,21*6))=76,6Вт/(кв.м)/м,
    T1c=500-76,6/((3,14*0,11*10)=478 оС,
    T2c=20+76,6/((3,14*0,21*6)=39 оС.

    То есть температура никакая.. Вообще Ваш материал имеет весьма низкий коэффициент теплопроводности. Как у пенопласта. Проверьте. Нужно еще учесть конструкцию и условия эксплуатации– в расчете это сплошной цельный слой утеплителя. Насколько стабильны свойства материала?
     
  5. berrimor
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66

    berrimor

    Живу здесь

    berrimor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Огромное спасибо за расчет и описание методики!! Уверен, что это будет оч. полезно не только мне.

    Теплопроводность Rockwool light batts взята с офиц. сайта:

    http://guide.rockwool.ru/products/building_insulation/lightbatts.aspx

    Теплопроводность
    λ10 = 0,036 Вт/(м·К)
    λ25 = 0,038 Вт/(м·К)
    λА = 0,040 Вт/(м·К)
    λБ = 0,042 Вт/(м·К)

    Если конденсата будет дюже много и я соберусь делать "самопальный" сендвич - для внешнего контура (при Т внешней оболочки в 39 расчетных градусов) вполне можно будет использовать и стеклопластик (его рабочие температуры до +60). Естественно, понимаю, что чем более равномерно положу и укреплю утеплитель, тем более равномерно будет распределена температура на поверхности..

    Еще раз спасибо!
     
  6. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978
    Адрес:
    Пермь
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    я соберусь делать "самопальный" сендвич - для внешнего контура

    "Самопальный" близкий к слову "самосожжённый"::
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Именно!
    Сам сваял!
    Сам спалил!
    Удачи!
     
  8. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978
    Адрес:
    Пермь
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Если я Вас правильно понял, то Ваше высказывание относится к марке дымоходов , которые Вы испытывали в Воронеже и результаты испытаний оных не выкладывайте на русбанях http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7215. Хотя обещали!Прошло 4,5 мес. Т.к. Вулкан и ТиС Вы объявили , что испытывать не будете, надо полагать речь идет о сендвичах заявленного, испытанного Вами производителя!:hello:
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Каюсь!

    Мне стыдно, что так я и не доделал результаты...
    Уже все в графики вбито и начерчено и остается малость...
    Скоро будет!
     
  10. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.628
    Благодарности:
    1.978
    Адрес:
    Пермь
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Народ ждет! Будет интересно.:hello:
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.536
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Работа не терпит спешки!
    Прошу не торопить!
    Всему своё время!
     
  12. berrimor
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66

    berrimor

    Живу здесь

    berrimor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя


    Не все же Вам их делать :)

    А если серьезно, то процесс кропотливый, но ничего технически невозможного в самостоятельном производстве не вижу.
    Если расчет верен и внешняя Т около 40-50 град, но гореть ничего не будет.


    А где конструктив? Я так погляжу, _обыватели_ тут - тролли. Языком почесать и обгадить соседа - мастера.


    UPD: Междусобойчики прошу вести в другой теме. Тут - обсуждение правильности расчетов, подтверждение практическими замерами и пр.

    Спасибо.
     
  13. Denisuk
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Москва
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Лайт батсс вам не подойдет,
    1 он слишком рыхлый - будет проседать со временем
    2 много связующего мало волокна- будет спекаться со временем и распадаться
    Рекомендуется утеплитель для качественной теплоизоляции дымохода 100-120 кг. М3
    По сталям: наиболее окалиностойные 309, 310
    Для банной печи прямоточной актуально
    При условии правильной разделки можно и 50 мм утеплителя, хотя для 600-700с лучше 100 мм утеплителя. Графики прогрева на сайте теплова и сухого есть.
     
  14. berrimor
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66

    berrimor

    Живу здесь

    berrimor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    Вот это по делу, вот это толково. M3 = Изорок М3? Он лучше Rockwool firebatts (там тоже вроде связующего мало и он плотнее, чем lightbatts)?

    Спасибо!
     
  15. Denisuk
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Москва
    Расчет Т внешнего контура сендвича(в зависимости от Т внутри и толщины утеплителя

    М3 -метр кубический, плотность утеплителей идет в кг на объем,