1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электрокотел Savitr

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем man2212, 26.10.11.

  1. man2212
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    man2212

    Участник

    man2212

    Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Установил электрокотел Savitr Star Control 9 кВт 220 В. В целом работает нормально, хорошо поддерживает установленную температуру.
    Из недостатков: очень шумное реле(хотя в описании котла указано "минимальный уровень шума при включении");
    при настройке котла по t воздуха при достижении заданной температуры происходит очень частое (4-5 циклов в минуту)включение-отключение котла;
    одновременное включение-выключение всех тэнов (надругих котлах плавное, ступенчатое включение ТЭНов), поэтому при мощности 9 кВт происходят сильные скачки напряжения.
     
  2. mdz3
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    25

    mdz3

    Живу здесь

    mdz3

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    У-у
    Стар контрол: стр. 18, руководства - "Установка мощности".
     
  3. man2212
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    man2212

    Участник

    man2212

    Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я имею в виду то, что одновременно включаются 3, 6, 9 кВт в зависимости от установленной мощности, а у других производителей ступенчатое вкл., выкл., т.е. постепенное изменение нагрузки на эл.сеть. А так без установки стабилизатора не обойтись. Но, в принципе, у данного котла должна быть такая техническая возможность, установить подобную функцию, доработав программу.
     
  4. mdz3
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    25

    mdz3

    Живу здесь

    mdz3

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    У-у
    Напомни, у других, это каких? На ум приходит только Стэлс галановский...
     
  5. man2212
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    man2212

    Участник

    man2212

    Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
  6. bermakc
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    2.126
    Благодарности:
    883

    bermakc

    Живу здесь

    bermakc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    2.126
    Благодарности:
    883
    Адрес:
    Кондас
    Неужели так плох?
    Я себе тоже брать буду данный котел, но на 380в.
    Хотелось бы отзывов побольше услышать.
    А то может на простые смотреть уже, коли всё так плохо?
     
  7. mdz3
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    25

    mdz3

    Живу здесь

    mdz3

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    У-у
    Стоит СТЭЛС Л, при достижении температуры, тоже в течении минуты вкл/выкл раз 5-6...да и работал по пару минут то на 1/3, 2/3, или вообще выкл все тэны.

    Жалко релюшки, поставил на режим работы по темп. подачи. котёл перестал вообще тактовать, при заданной обратки 45, и подачи 60, замер на 47 обр. при включенном 1\3 мощности... уже часов 10 как не меняет режим. :)

    рекомендую стэлс Л.
    имеет 9 тэнов, при вкл. 1/3, включает по 1 тэну на каждую фазу.
    и автоматически вкл 1/3, 2/3 и полн.мощн... дороже савитра рублей на 5... и дизайн красивее..))
     
  8. man2212
    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    man2212

    Участник

    man2212

    Участник

    Регистрация:
    25.10.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Котел хороший, 3 недели работает без проблем,испытания -12гр. морозами прошел на отлично, температуру держит замечательно, включаю 6кВт только на ночь, днем 3кВт, в доме 20-22гр. 9кВт включаю только когда нужно быстро поднять температуру воды, с 19 до 60 гр. нагревает за 1 час, в системе примерно 100 л.(напомню у меня 100 кв.м.). Из уже описанных недостатков: датчиком комнатной темп. не пользуюсь (жалко реле), выставляю по уличной темп., реле срабатывает 1-2 раза в минуту (в доме в среднем держится 21гр.). Что касается скачков напряжения, на 380В таких сильных как на 220В быть не должно.
     
  9. Vandiesel
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    203

    Vandiesel

    Живу здесь

    Vandiesel

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Москва
    У меня 3-х фазный Savitr Star Control 6кВт. Работает на тёплый пол площадью 64кв.м. (пока) Дом два этажа , около 190кв.м. Пока работает с запасом - включается не часто. Запрограммирован на разные температуры , по ночному и по дневному тарифу.Вообще очень радует , что столько функций и датчиков в базе , по доступной цене.Мощность не убавлял - 2кВт по фазе - при выделенных 15кВт.(по 5кВт на фазу) смысла ,ИМХО , не имеет. Всё равно при выставленной температуре теплоносителя , котёл отдаст столько кВт , сколько их "расходует" дом . Ну если лето холодное , то возможно и пригодится включить на 30% мощности - просушить дом ...Хотя опять-же - выгоднее это сделать по ночному тарифу , на максимальной мощности. Очень прикольно наличие уличного термодатчика , на экране котла всегда есть данные о температуре внутри , снаружи помещения и время.
    О мелочах...
    Щёлкает громко!(другие не слышал - сравнивать не с чем) Наверное буду перевешивать потом на демпфирующую прослойку. Хоть и висит на стене гаража-котельной , в жилой части слышно .Правда нет пока меж-этажных перекрытий с утеплителем-шумоизоляцией между этажами , так что возможно потом и не будет слышно. С нова не работает выход насоса - нет на нём питания. Т.е. воспользоваться функцией "отключение ЦН при ждущем режиме котла" воспользоваться не могу. Насос отдельно подключен и работает на постоянку. Это сильно не парит , т.к. в последующем всё равно насосы будут управляться через термореле и т.д. Когда добавлю в систему ТТ котёл. Конечно из-за такой фигни не буду его снимать и тащить в гарантию!
    А так радует пока , но впереди суровые испытания морозами зимой! Ведь ему придётся "попыхтеть" - этой зимой , ему никто не поможет на такой площади объекта ;) А я поэкспериментирую ... Опыт ценный будет , покажет теплопотери дома и прямо в кВт. :aga:
     
  10. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.372
    Благодарности:
    12.727

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.372
    Благодарности:
    12.727
    Адрес:
    Можайск
    при выделенных 15кВт.(по 5кВт на фазу)
    Это, что то новенькое.)) Что за чудо автомат у Вас стоит и на исколько ампер ?
    Или на каждую фазу свой автомат.:ogo:
     
  11. Bazilio78
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29

    Bazilio78

    Живу здесь

    Bazilio78

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сегодня запустил систему отопления на резервном электрокотле, взял Savitr на 4 кВт. Заказал в Москве, оплатил 7300 по высланному счету из фирмы, немного подождал и его доставили в Питер за 370 рублей! (просто смешные деньги за доставку). Огорчило качество сборки (забыли привинтить колбу на один болт), кожух выполнен не особо грамотно, и подключение реализовано не продуманно, но это мои личные придирки.
    Сейчас включён на все 2 тэна (4кВт) и обогревает около 150 кв.м. при высоте потолков 2.35м., при этом температура на обратке 15-16 градусов, на прямой 24 градуса, грел около 10 часов, оставлю его на пару деньков и понаблюдаю за температурным режимом.
    Повторюсь, что брал его я как резервный котел к ТТ котлу, так что не ставил и не ставлю задачу отопления всего дома, это сейчас вроде эксперимента, да и паровоз свой не хочется запускать так как не живём, пусть электрокотелок погреет.
    О температурных данных сообщу папажа.

    Прощли сутки.
    После суток беспрерывной работы данные не изменились, на прямой 25 градусов на обратке 16. В доме не тепло и не холодно, пар изо рта не идёт, и чувствуется значительное понижение влажности, про температуру воздуха в доме сказать не могу, нет термометра, завтра поставлю и понаблюдаю.
    Сегодня решил изменить условия эксперимента и отключил один тэн, так что нагрев теперь происходит только на 2 кВт.
    Продолжение следует.
     
  12. Vandiesel
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    203

    Vandiesel

    Живу здесь

    Vandiesel

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Москва
    Ну во те нате :)] Это у всех местных одна фаза и они даже не знают , сколько им выделено мощности :aga:Ночным тарифом то похоже не многие пользуются.
    А новоподключенным , вроде меня , без ломок и попрошайничества , сразу дают 15 кВт , 3-х фазного электричества. Т.е. по 5кВт. на 1 фазу. Новые трансформаторы уже несколько лет стоят в "деревне".

    А автоматов 3-х фазных навалом в продаже , мне на входе и воткнули на 25ампер , 3-х фазный.

    Единственно , что пришлось , так это котёл до УЗО подключать - у котла то все 3 фазы с одним нулём работают. А у меня дальше идёт 3-х фазное УЗО 300ма (противопожарное) , потом каждая фаза с своим нулём и своим УЗО на 30ма. со своими , расчётными группами потребителей (что-бы например, стиралка , электрочайник и бойлер не сошлись в битве за электричество , будучи включены одновременно.;))
    Вот это пожалуй и есть некая проблема(особенность) обладания 3-мя фазами.
     
  13. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.372
    Благодарности:
    12.727

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.372
    Благодарности:
    12.727
    Адрес:
    Можайск
    :hello: Вы уже не в одной теме пишете, что 15 квт. = по 5квт. на фазу.
    А ошибка в том, что вы прекрасно можете снимать с одной фазы 15 квт.
    И даже чуть больше, при напряжении всети 380в. 16.4квт. получается.
    Ваш автомат 25а не делит 15квт. на 3
     
  14. mdz3
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    25

    mdz3

    Живу здесь

    mdz3

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    У-у
    Не понял.
    Почему не делит?

    Поясните, как можно снимать 15 кВт с фазы?!?, стоит автомат 25а 3-полюсный.
    Что то не врублюсь, стоит же "ограничитель"(-автомат) тока на каждую фазу-25А, это около 5,5кВт.
    Может ссылку дадите, или поясните.
     
  15. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.372
    Благодарности:
    12.727

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.372
    Благодарности:
    12.727
    Адрес:
    Можайск
    Автомат выбивает при 25а независимо от того по одной фазе идёт такой ток или по трём. можете спокойно повесить всё на одну фазу. только не превышайте 15 квт. Другое дело, что эта фаза может " просесть":)]


    У меня по фазам большой разброс. Например, может быть так: 190в+220в+ 260в
    Поэтому я поставил после автомата не узо на 300ма, (которое на мой взгляд бесмысленно, если далее на группах стоят на 30ма.)
    а преобразователь фаз.
    Он выбирает из тёх фаз одну, наиболее близкую к 220в.
    И на выходе из него только одна, но самая подходящая.
    Получается, что у меня всё на одной фазе.
    При автомате 16а я беру более 10квт.