Доброго времени суток . Есть возможность сделать септик из мет.цилиндрических емкостей. Подскажите плюсы и минусы металлических септиков. толщина стенки 8 мм. УГВ около 2 м.
Я делал из огромных овальных метал. цистерн. Минус - опасно, дно не плоское, а надо подцепиться снизу к бетону, т.е лазить под этой цистерной когда она может повалиться в любую сторону. Автоэвакуатор тоже сильно рисковал когда ставил на вытянутой стреле. Сложно просверлить и вварить под. и отводящую трубу. Плюсы - удобно было сбоку и сверху краном навалить бетонные блоки на цистерны от всплытия. Большой обьем земляных работ - высокая оплата .
А за какое время мет. емкость скородирует, и какие варианты антикора внутреннего, с наружным попроще (не такая агрессивная среда). Варианты крепежа к плите решаемы, а объем земляных работ он в любом случае будет.
Толщина стенок-8?Лет на 20 думаю, должно хватить..Среда слабоагрессивная, если вентиляцию правильно сделать.
По поводу коррозии скажу уверенно: не "возможность коррозии", а ее 100%, нет, даже 200% вероятность. Насчет запаса 8 мм стенок на 20 лет...? Да кто его знает, как оно там пойдет. В холоде процесс коррозии идет медленнее, а в теплых условиях быстрее. Всякие дефекты и неровности на сварных швах или места с мехповреждениями это потенциальные очаги начала и развития ржавчины. Что касается вентиляции: коррозия наиболее активно действует в тех местах, где имеется наличие жидкой среды и воздуха одновременно. Т.е. уменьшите один из этих факторов, и коррозию удастся, по-крайней мере, заметно замедлить. А среда в септике, в том-то и дело, что не слабоагрессивная, а очень агрессивная. Нанесение антикоррозионых покрытий на металл для работы в такой среде, конечно даст положительный результат. Но... Речь веду не о простом нанесении краски, продаваемой в обычных хозяйственных магазинах, кистью/валиком. Для таких агрессивных сред применяют химостойкие покрытия. Чаще всего это двухкомпонентные краски. Эпоксидные и/или полиуретановые, например. Лучше всего продуманная антикррозионная схема. И их нанесение должно призводиться на соответственно подготовленную поверхность методом распыления. В идеале - безвоздушного распыления. Иначе, если кистью и валиком, эффект от нанесения недешевого покрытия будет почти потерян. Все это в быту учесть и применить, как правило, не реально. Плюс стоимость металлической емкости (даже б/у) перекрывает стоимость жб колец и укладку их в яму. Вот поэтому проще и понятней применить септик из жб колец. И наслаждаться его наполнением, не заморачиваясь на всякие премудрости.
Из опыта прежней работы- скорость коррозии для сильноагрессивных сред- нефтепродукт + метилэтилкетон в смеси с толуолом+ вода( аццкая смесь, я Вам доложу )- 0.03 мм в год. Да и вообще- при воздействие сильноагрессивных сред на сталь, быстрее гниют отводы на трубопроводах, но это при напорном течение жидкости. Емкости, как правило, гораздо меньше подвержены коррозии. При визуальном осмотре стенок емкости- примерно так и было. Вентиляция- она же не приточная в септике, а вытяжная.. Конечно из бетонных колец предпочтительней, но, мы же ситуацию у ТС не знаем. Может емкость халявная.
Вот и я о том же. Пусть выбирает сам. Если емкость халявная, то продав ее без особого труда, можно запросто на те же деньги сделать проверенный и более надежный вариант из колец. А если вкопает железо все таки: уж и не знаю, будем ли и как скоро будем обсуждать, как быстро оно прогнило или все забудется... Как в старом анекдоте: Лоцман (Л) капитану: Лево руля! Капитан (К) лоцману: Нет, Право руля! Л: Нет, Лево руля! К: Нет, Право руля! Л: Ну хорошо, Право руля. И через пять минут вы убедитесь, что я был прав!
Я в начале написал УГВ 2 м - с ж\б кольцами вариант отпадает. Покрытие полиуретановое сомневаюсь что простоит, а эпоксидное должно простоять. Наружное покрытие можно резино-битумной мастикой покрыть. А цена емкостей очень приемлемая, почему и рассматриваю их применение с доработкой.
Если материал ёмкости 09Г2С или лучше (в ёмкостях обычно ниже не импользовали, но это в СССР), то минимум 50 лет работы гарантируется по основному металлу. Проблема в сварных МОНТАЖНЫХ (те что по месту варят) ШВАХ. Здесь из-за пережёга и низкой качества корродирование идёт значительно быстрее. В сварных швах сделанных при изготовлении ёмкости такой проблемы быть не должно (обычно он даже надёжнее материала основного тела ёмкости). Цельносварные ёмкости до появления пластиковых применялись очень широко и статистика на них известна. Но железобетон, конечно НАДЁЖНЕЙ, желательно не сборный.
Подскажите, ещё вопрос по длине горизонтальной сливной трубы от дома до септика. 18 метров это много или ... ?