1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не хватает мощности котла, что делать?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Иванов Олег, 29.11.11.

  1. Иванов Олег
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Иванов Олег

    Участник

    Иванов Олег

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Котел viessmann vitopend 100 двухконтурный 31 квт. Стоит коллектор, гидрострелка! С коллектора питается теплый пол 80 м, первый этаж 9 радиаторов, 2-й эт. 7 радиаторов и бойлер косвенного нагрева viessmann vitocell 160 литров. на каждый потребитель стоит свой насос!
    Дом деревянный из клееного бруса толщина 200мм площадь 160 м. Зима не началась, но есть ощущения, что котла не хватит!
     
  2. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    432

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    М. О.
    30 КВт это грубо на 300 кв.м.
    Его на вашу площадь не может не хватать по мощности.
    А вот почему не комфортно - есть несколько вариантов.
    Например - недопродумана СО. При ТП холодные стены и вот - вроде тепло но как то зябко. Добавляешь температуры в ТП - становится жарко и душно.

    Тп - это такая вещь... неудобная. С ними надо аккуратно.
    Лечится уменьшением Т* в ТП и добавлением радиаторов с хорошим тепловым излучением.

    Второй вариант - сквозит откуда то. И при теплой вроде бы комнате всё равно зябко как то..

    Третий вариант - неотбалансированная СО. Например - бойлер обычно подключается на короткий контур, если разбор небольшой а насос этого контура включается часто, то котел в обратку из этого контура может получать горячую воду, считает что СО догревать не нужно и остальные контуры СО оказываются недогреты.

    Но это всё только предположения и описания известных или надуманных случаев.

    Мы из вашего рассказа не знаем как часто включается котел, ан какой температуре, есть ли головки на радиаторах, что за радиаторы, какая на них температура, равномерно по всей площади или нет, какая температура в помещениях (в т.ч. в которых некомфортно) и т.д.

    Толщина 200мм - это стены. А как утеплен потолок, пол и фундамент? что за фундамент.
     
  3. Иванов Олег
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Иванов Олег

    Участник

    Иванов Олег

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    радиаторы sira rs 500, термоголовки пока не установлены, толщина стен 200мм. фундамент монолитная плита толщиной 200 мм. котел показывает 70 градусов, а температура обратки не более 40, т.е. потери 30 градусов, вот это и напрягает, если отключить бойлер и теплые полы то в доме становится как бане, а с включенными ТП и бойлером сильно падает температура обратки!
     
  4. Stealth1024
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    Stealth1024

    Живу здесь

    Stealth1024

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Иркутск
    Попробуйте отключить только ТП. Скорее всего проблема устранится, но тогда вопрос: хорошо ли утепелена плита ТП? Может тепло уходит в землю или наружу через мосты холода от плиты?
    Такие теплопотери (70С/40С)показвают, что Вы скорее всего греете улицу/землю (котел на полную мощность работает?)


    какое утепление плиты снизу/с боков?
     
  5. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    432

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    М. О.
    Вот и у меня такое же подозрение - ТП не теплоизолирован от фундамента.

    Конструкция так и не ясна - прямо на фунд плиту обычно сруб не ставят.
     
  6. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Есть подозрение, что теплые полы с нарушением технологии сделаны.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.151
    Благодарности:
    8.913
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да похоже землю грют,
    ну и еще вопрос сколько секций радиаторов.
    и возможно щели в стенах.
    А ну и ответ на вопрос что делать?, искать утечку тепла.
     
  8. Иванов Олег
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Иванов Олег

    Участник

    Иванов Олег

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    покупалась готовая коробка! то, что теплые полы сделаны правильно сомнений в этом нет, т.к. на бетонной плите лежит пенополистерол 5 см, а поверх него пенофол с фольгой, куда уж теплее, когда ТП заливались стяжкой по периметру дома так же проложили пенофол с фольгой типа демпферная лента. советчики разные говорят что бойлер такого литража при нагреве забирает 29 квт. котла
    говорят меняй котел ( а не хочется:hello:
    сегодня попробую отключить ТП и насосы переключить со 2 скорости на 3 проведу эксперимент.
     
  9. aa1
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    10

    aa1

    Живу здесь

    aa1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    бойлер надо выключить(кранами закрыть-если есть). потому как теплый пол всего 80кв.м. ну сколько киловатт может уйти в грунт-ну теоретически 8кВт. а так приоритет по ГВС, думаю, шалит
     
  10. Иванов Олег
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Иванов Олег

    Участник

    Иванов Олег

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    зачем тогда я его покупал:faq: мне говорили что проточной горячей воды будет достаточно, я не поверил, куда его теперь девать, вот вопрос?
     
  11. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    432

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    М. О.
    куда девать... зачем его девать то?
    Мы, опять же, ничего не знаем об автоматике, которую вы используете для балансировки ваших контуров.
    Как вариант - изменить приоритет/уменьшить скорость в контуре с бойлером/заменить это г.. на боллер ACV небольшого объема (при хорошей балансировке это может быть проточник).
    Ваш бойлер - змеевиковый. Очень неуклюжая вещь.
     
  12. aa1
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    10

    aa1

    Живу здесь

    aa1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    немного не так. бойлер долго-долго греется, потом должен выключится, и догреваться по мере необходимости
     
  13. researcher
    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    432

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    researcher

    На аватаре БКТТ в работе

    Регистрация:
    01.09.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    М. О.
    немного не так. змеевиковый бойлер "долго-долго греется, потом должен выключится" а "бак в баке" греется очень быстро и может работать как проточник.
     
  14. Иванов Олег
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Иванов Олег

    Участник

    Иванов Олег

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    бойлер змеевиковый! придется отказаться от него судя по всему!
     
  15. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.034
    Благодарности:
    3.100
    Адрес:
    Россия
    Чего вы до бойлера докопались? :faq:
    160-литровый бойлер этот котел должен минут за 20 нагреть без проблем.