    Здравствуйте. Прошу помощи! Сам не могу точно определиться/ Буду строить дом, есть план перекрытия 1 этажа. 2 Этаж будет мансардным.
    У меня 2 эркера. С одним я разобрался, там просто придется подрубить плиты. А во втором плиты будут опираться на 2 балки. Бетонные я не стал укладывать, так как на таком пролете в 4м они будут высотой 50см.Соответственно, если у тебя из потолка торчит балка в 50 см, это как то не эстетично)!?!?
    Прилагаю план перекрытия, балки указаны на нем синим цветом.Прошу помочь подобрать нужный размер двутавра или швеллера. Я думал уложить два 24
     
  2. Dywolenok
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dywolenok

    Участник

    Dywolenok

    Участник

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Губкин
    Помогите рассчитать сортамент двутавра под перекрытие.

    Извените что не могу выложить сам чертеж. Не разрешает форум выкладывать пока 55 сообщений не будет!? Но постараюсь сделать вложением файла!
     

    Вложения:

    • План перекрытия.JPG
  3. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Честно говоря, не уверен, что понял что и как должно опираться на эти балки...:|: Четыре крайние правые пустотки на них опираются? Если да, то почему не концами? Консоль, конечно, маленькая получается, но по хорошему и такой не должно быть.
    И что мешает "на земле" отлить плиту по форме эркера и уложить её краном?
    Я бы вообще оставил одну балку (если надо пошире, то составную) по стыку пустоток. Если она в эркере выходит на окно, о там перемычку помощнее.
     
  4. Dywolenok
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dywolenok

    Участник

    Dywolenok

    Участник

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Губкин
    Отвечаю по порядку.
    1. Да, на них будут опираться 4 крайние правые пустотки;
    2. Концами не получается, так как перемычки лежат не посередке, как видно. А уходят на колонны между оконными проемами в эркере;
    3. Над эркером скорее всего и будет монолитный участок, тратить туда плиту никто не собирается;
    4. 1 балка, это значит большая нагрузка от плит, не 2 на каждую, а 4 на одну! Боюсь я вряд ли найду такую перемычку на окно, что бы выдержала еще и вес 4 плит. А если и найду, то она будет стоить ого го го. Высота 1 этажа 3м, а окна в эркере будут высотой 2м, и начинаться от 0,5м от уровня пола. Соответственно перемычка и опирающаяся на нее балка туда никак не впишутся!
     
  5. Dywolenok
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dywolenok

    Участник

    Dywolenok

    Участник

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Губкин
    Если кому то не понятно, где что располагается, прикладываю план 1 этажа с размерами.
     

    Вложения:

    • Дополнения к раскладке плит.JPG
  6. alecs098
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    321

    alecs098

    Живу здесь

    alecs098

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    Нижний Новгород
    24 хватит, а у Вас в осях 2-3 две плиты пк 60 лежат, как я понял с консолью под лестничную площадку 1.25м? Так плиту пк запрещенно использовать.
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Поддерживаю.
    Но использовать лучше двутавр, чем швеллер.
     
  8. Dywolenok
    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Dywolenok

    Участник

    Dywolenok

    Участник

    Регистрация:
    24.10.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Губкин
    Да я знаю. Но там под окончаниями плит (между туалетом и стеной гаража) будет лежать еще перемычка, думаю что не отломятся опираясь на неё!?.
     
  9. peacekeeper
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27

    peacekeeper

    Живу здесь

    peacekeeper

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    У меня схожая проблема. есть полукруги в перемитре дома. строители все предлагают заливать бетоном перекрытия на этаж получается 400 тр это лям только перекрытия что составляет 40% от стоимости коробки дома. неужели ничего нельзя иного ? спасибо лучшему совету виски в подарок)
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    А почему нельзя полукруги отлить, а оставшиеся прямоугольные зоны перекрыть пустотками?
     
  11. peacekeeper
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27

    peacekeeper

    Живу здесь

    peacekeeper

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Говорят что не айс, плиты не смогут перекрыть перимитр дома. а что про http://www.kolumb.ru/perekrytia.html это говорят?

    кстати как отлить полукруги? я не строитель, вероятно этим и пользуются строители навязывающие мне монолит на каждый этаж стоимостью свыше 400 000 руб
     
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Сложно так говорить, не видя плана перекрытия. Главное, чтобы было куда плиты опереть. Сейчас пустотки до 9м делают "стандартно" (безопалубочные).

    Так это тоже совсем не дешево - когда для себя прикидывал, выходило дороже пустоток не менее чем в два раза. Это только для тех, у кого плиты и кран к участку не подогнать. Да перекрываемый пролет всего на метр больше, чем у "стандартных" безопалубочных пустоток. Если только именно этот метр разницы для Вас критичен...
    В общем, как минимум два варианта. Один - как строители и предполагали их отливать, по месту, только без остального перекрытия. Или отлить на земле (или на нижележащем перекрытии и уложить на место краном. Я "на земле" отливал перекрытие для эркера 3.6х2м (половина восьмигранника), а потом краном на место уложил. На плоскости и внизу отливать проще, чем по месту, а уложить не проблема.

    Не знаю, где как, а у нас пустотки до 6м в прошлый сезон выходили около 1000руб/м2 с доставкой, но без разгрузки и укладки.
     
  13. peacekeeper
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27

    peacekeeper

    Живу здесь

    peacekeeper

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Площадь 9.6 х 13.3

    но все ровно дешевле будет чем покупка бетона B25 28 кубов по 4 500 это уже 126 000, + арматура 3200 количество по 30 руб каждая + пиломатериал и опалубка 60 000 + бетононосос 15 000 + монтажные работы 112 320 итого с неучтенными работами (+20%) 499 296 рубююю
     

    Вложения:

    • 12.jpg
  14. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    В таком виде, без переделки средней стены в несущую, конечно не получится пустотками перекрыть. А если фундамент позволит посередине такую стену организовать (а лучше не одну) тогда можно попробовать пустотками перекрыть. А на эркеры отлить.
    Вообще надо конкретно ваши цены смотреть, на разные варианты, а то некоторые тут говорят, что монолит чуть ли не дешевле пустоток у них выходит... Хотя такого быть не должно.
     
  15. peacekeeper
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27

    peacekeeper

    Живу здесь

    peacekeeper

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    А если сделать так ?) см файлы
     

    Вложения:

    • DSC_1489.JPG
    • DSC_1483.JPG
    • DSC_1484.JPG
    • DSC_1485.JPG