1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Монтаж галогенок 12В в подвесном потолке

Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Юрий, 27.11.11.

  1. Юрий
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    142

    Юрий

    Живу здесь

    Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    Буду врезать в ГК потолки в коридоре и ванной галогенки. Трансформаторы по мощности получаются 70 и 105 Вт, т.е. после трансформатора побежит ток порядка 10А (в случае 105Вт). Каким кабелем развести до лампочек - тип и сечение, чтобы он не особо грелся - NYM 2X1,5 подойдёт или удобнее более мягким многожильным? Как соединять штепсели для лампочек с проводом - пайкой? И ещё - пока остановился на трансформаторах Vossloh-Schwabe, чуть дороже откровенно китайских, хотя, наверное, тоже там делют, но дешевле, чем Osram, или на электричестве лучше не экономить? Практики, отзовитесь! Спасибо.
     
  2. lex612
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151

    lex612

    Турист

    lex612

    Турист

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Светодиодные лампы не рассматривали? Cоединять через клемники,.1.5мм достаточно, на транс 105 2 лампы по 35 сажать, чтоб запас был.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Зависит от длины. В некоторых случаях и 2.5 кв.мм мало.
     
  4. PavelSH
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    PavelSH

    Участник

    PavelSH

    Участник

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кировская область
    Добрый день. Мне кажется стоит увеличить кол-во трансформаторов,
    т.е. сделать 4 шт по 50 ватт. У кабеля в месте присоединения к лампе снимается "общая" изоляция 4-5см и зачищается изоляция непосредственно каждого провода 1-1.5см(не перерезая). Место зачистки провода сгибается (по средине зачищеного участка) и вставляется в клемму светильника.
     
  5. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Добавлю: для сечения 1,5 кв.мм падение напряжения при силе тока 1 А на 1 м проводника будет составлять около 0,012 В (соответственно умножаем на 2 - "прямой" + "обратный" проводник: получается 0,024 В), для сечения 2,5 - около 0,008 В (-> 0,016 В).
    При малых напряжениях основной критерий выбора сечения жил кабеля чаще всего - по падению напряжения.
     
  6. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Хмельницкий
    Добавлю и я. Все вышеизложенное касается того случая если вы собираетесь трансформаторы располагать далеко от ламп. Например трансформаторы в щитке, далее линия, далее лампы. Но если трансформатор располагать на примерно равном удалении от ламп (посередине между ними) и от каждой лампы вести свой провод непосредственно на выход транса (а не соединять шлейфом), то и 1 мм2 провода будет достаточно. Учитывая размеры ванной и коридора длиной провода можно принебречь в этом случае.
     
  7. Юрий
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    142

    Юрий

    Живу здесь

    Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    Так и будет. В ванной площадью 4м2 собирался врезать 4 лампочки по 35Вт (2 группы по 2 лампочки) через 2 транса по 105Вт. А на кухне будет 2 группы лампочек 3х20Вт каждая через трансы по 70Вт. Так что запас по мощности есть. Только будет ли держаться в клемнике тоненький многожильный проводок от цоколя галогенки? Может, всё-таки, пайка?
     
  8. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Москва
    Будет держаться! Даже не думайте об этом...
     
  9. Юрий
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    142

    Юрий

    Живу здесь

    Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    Поехал в магазин за Vossloh-Schwabe, а купил трансформаторы Osram, т.к. цена оказалась не такой кусачей, как на рынке (70Вт - 420р., 105Вт - 480р., 150Вт - 730р.). Немного переиграл по количеству лампочек - на трансе 150Вт будут лампочки общей мощностью 105Вт (3х35), не слишком ли большой запас по мощности и в связи с этим не будут ли быстрее перегорать лампочки, а?
     
  10. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.177

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.177
    Адрес:
    Москва
    Больше нормы напряжение транс не выдаёт, а сам от перегрузки выходит из строя. Поэтому ставте транс мощнее ламп примерно на 20%, тогда менять его не придётся. Стоимость лампочки и транса не соизмеримы по цене.
     
  11. Юрий
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    142

    Юрий

    Живу здесь

    Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    105+20%=126Вт - так нету в продаже такого номинала! И на 105Вт вешаю лампочки 2х35Вт=70Вт и опять 70+20%=84Вт - нет такого номинала. Только 3х20Вт=60Вт вешаю на транс в 70Вт - вот здесь всё ОК. Что делать?
     
  12. AVKost
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    AVKost

    Участник

    AVKost

    Участник

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    OSRAM, безусловно, лучший выбор. Запас в 20% не обязателен, но вреда не принесет. Сечение не меньше 1,5 кв.мм, длина проводов после трансформатора не более 2 метров.
     
  13. Юрий
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    142

    Юрий

    Живу здесь

    Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Москва
    Так я беспокоюсь о чрезмерном запасе в 43%.
     
  14. AVKost
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6

    AVKost

    Участник

    AVKost

    Участник

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Суммарная мощность ламп, подключенных к трансформатору, должна быть внутри интервала допустимых мощностей нагрузки. Для HTM-105 это 35-105 Вт,
    для HTM-70: 20-70 Вт. При выходе за диапазон должна сработать защита.
     
  15. Silencer
    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    73

    Silencer

    Живу здесь

    Silencer

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.09
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    А если не прятать трансформаторы под потолком, а разместить их в щитке, то как повлияет большая длина проводов от транса до лампочек?