1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Установка ЩУЭ на столбе. Есть нюансы. Вопрос: смета - развод или нет

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Orlotski, 05.11.11.

  1. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Коротко обстоятельства:

    1. Случился пожар.
    2. Нужно восстановить подключение от столба к дому, чтобы рабочие могли работать.
    3. Сейчас дают по ТУ 2 Кв.
    4. В недалеком будущем (через 6-8 месяцев) будет три фазы и 15 Кв. ТУ на 15. Кв уже есть.
    5. В сетях обязуют установить счетчик и Щит учета на столбе.
    6. От столба до дома 30 метров.
    7. Хотелось бы установить Щит и начинку в нем таким образом, чтобы, когда дадут 15 Кв, не нужно было бы выбрасывать все и заново все покупать и делать. Чтобы выбросить и переустановить только счетчик.
    8. Т.е. Щит хотелось бы уже сейчас повесить большой, автоматы на 32 А, СИП на три фазы.
    9. Так как разрешения на это официально получить не получится. нужно "договариваться лично".

    Поговорил с мастером, который будет устанавливать и "согласовывать", он прислал мне смету. Подскажите, пожалуйста, что в этих пунктах "развод", а что нет. Вот такая смета у него получилась:

    Раздел I. Материал
    № п/п НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ Ед. измер. Кол-во Стоимость материала, руб.

    1 СИП 4×16 мм м 45 65 - 2925 руб.
    2 Лента стальная F 207 м 10 70 700 руб.
    3 Скрепа NC 20 шт. 10 20 200 руб.
    4 Ответвительный зажим Р 645 шт. 2 190 380 руб.
    5 Анкерный зажим DN 123 шт. 2 170 340 руб.
    6 Анкерный кронштейн CS 10.3 шт. 1 250 250 руб.
    7 Анкерный крюк шт. 1 75 75 руб.
    8 Щит метал. герметичный на опору шт. 1 1900 1900 руб.
    9 Автом. выкл. 3-полюсный 32 А шт. 2 650 1300 руб.
    10 Электросчётчик Меркурий 201.5 шт. 1 750 750 руб.
    11 Труба пластиковая с соед. муфтами м 6 45 270 руб.
    12 Гофр-шланг ПНД 40 мм м 2 40 80 руб.
    13 Кроншт. крепл. трубы, щита к опоре шт. 6 370 2220 руб.

    Всего по разделу: 11390 руб.

    Раздел II. Электромонтажные работы.
    № п/п Вид работ Ед. измер. Кол-во Стоимость работ, руб.

    за единицу И Т О Г О
    1 2 3 4 5 6

    1 Монтаж СИП в трубах по опоре
    с установкой ЩУЭ на консольной
    конструкции шт. 1 8000 8000 руб.
    2 Монтаж СИП от опоры
    до внешней стены дома шт. 1 3000 3000 руб.
    3 Монтаж заземления щита на опоре
    с учётом затрат на материалы шт. 1 2500 2500 руб.
    4 Сдача работы предлставителям
    ОАО "МОЭСК", ОАО "Мосэнергосбыт",
    опломбировка узла учёта шт. 1 6000 6000 руб.

    Всего по разделу: 19500 руб.


    Итого по расчёту: 30890 руб.
     
  2. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Установка ЩУЭ на столбе. Есть нюансы. Вопрос: смета - развод или нет.

    По материалам:
    Вроде ничего лишнего(может быть даже чего нибудь не хватает. Например ограничителя мощности, ограничетелей перенапряжений, реле напряжения. Но это зависит от того что написано в ваших ТУ)
    Цены на материалы несколько завышены. Но тут смотря где закупать. Возможно для вашего региона это и нормально.

    Цены на работы так же очень зависят от вашего региона. Но на первый взгляд( с учетом московских расценок) нормально.

    В целом же общую смету можно уменьшить где то на четверть, но прийдется бегать самому.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Установка ЩУЭ на столбе. Есть нюансы. Вопрос: смета - развод или нет.

    По-поводу региона - Моск. обл. Одинцовское направление (Кубинка). Тут рядом Рублевка, поэтому могут несколько завышать.
    В ТУ насчет "ограничителя мощности, ограничетелей перенапряжений, реле напряжения" ничего не написано. Мастер на мои вопросы про ОПН (например) сказал, что "можно, но не обязательно".

    И потом, "нюансы согласования" тоже пройдут гладко, что немаловажно! :|:
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Установка ЩУЭ на столбе. Есть нюансы. Вопрос: смета - развод или нет.

    Автом. выкл. 3-полюсный 32 А шт. 2 650 1300 руб. - зачем их там два!? Нарисуйте схемку щита,если не трудно. И АВ возьмите один ,если не планируется две линии от этого щита, но не ЗP, а 4P. Если конечно у вас не планируется бредовое разделение "N"(типа PEN) после счетчика :)
    Щиток надо IP55 вроде, не меньше. Чего они там заземлять собрались?
     
  5. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Установка ЩУЭ на столбе. Есть нюансы. Вопрос: смета - развод или нет.

    Однолинейную схему выкладываю. На ней один автомат, но мастер убеждает меня, что нужно два. Один опломбируют, а второй для меня. Про заземление не спрашивал, но мастер сказал, что будет заземлять щиток "как полагается" :). Чесно говоря, не хочется его "раздражать", так как может отказаться делать мне "согласование", а терпения, сил и желания на "обиваие порогов" и доказательства необходимости моего подключения у меня нет. Мне ведь ясно сказали, что "закроют глаза" на то, что я подкючаюсь "не дождавшись" работ со стороны сетевой органзации (как то: смена старой опоры на новую, смена общего трансформатора и др.). В ТУ сказано, что подключение с моей стороны может быть осуществлено только после (!) выполнения работ со стороны сетевой организации. Мне идут навстречу, учитывая, что был пожар, и что для восстановления дома нужно электричество. Так что лезть к ним с вопросами нужно аккуратно. :(
     

    Вложения:

  6. Тюк
    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65

    Тюк

    Живу здесь

    Тюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.09
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Установка ЩУЭ на столбе. Есть нюансы. Вопрос: смета - развод или нет.

    Правильно говорит что нужно 2.
    1й идет как коммутационный аппарат. Для обесточивания счетчика для его замены. (Требование ПУЭ)
    2й Идет после счетчика уже на ваши нужны. Что бы для подключения других устройств(кабелей) не пришлось открывать опломбированный счетчик. А для защитных функции(защита от перегрузки и КЗ) конечно достаточно одного.


    А заземлять они собрались металический щиток который указан в спецификации.
    Ну и за одно повторное заземление нуля сделают
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вы второй АВ установите в доме, а в щитке - почти как нарисовано, смотря какая линия к дому будет. СИП что, на 30метров тянется? Вроде на 25?
     
  8. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я так понимаю, что, в целом, смета адекватная. Насчет второго автомата, постараюсь договориться, но если не получится, то и ладно. По СИПу точно не измеряли расстояние, но 25 м. есть точно. Может и 30 м. получится, смотря к какой стене дома будут тянуть. Я вот думаю, столбик-то от натяжения не рухнет? Про дополнительную опору они мне ничего не говорят, слава богу, однако расстояние меня несколько смущает. Может провиснуть к весне, как мне рассказывали те, у кого провисало. Или смотря как натянуть?
     
  9. Xace
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    10

    Xace

    Живу здесь

    Xace

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Мне примерно тоже объявили 30 тыс. Но требуется фирма которая имеет лицензию на такие работы... Где ее найти ума не приложу, звонил в пару контор , объявляли до 80 тысяч
     
  10. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    106

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Москва
    С 1 января 2010 года лицензирование на эти виды работ не требуется. Я сделал самостоятельно.
     

    Вложения:

    • IMG_2099.jpg
    • IMG_2130.jpg
  11. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Выглядит все очень убедительно! :hello: А когда принимали, были нарекания? Есть ли тонкости, к которым можно придраться с их стороны?
     
  12. Xace
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    10

    Xace

    Живу здесь

    Xace

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    А где покупали комплектующие ? Во сколько обошлись материалы ?
     
  13. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    106

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Москва
    ЗАО "МПО Электромонтаж" г. Москва.
    Примерно 16500 руб. (без кабеля ВВГнг 5х10кв.мм- 70м и трубы ПНД 32- 70м, идущие в земле до жилого дома).
    Только еще, для заземления уголок 50х50мм -7,5м и полосу- 30х4мм-12м купил на рынке "Егорка" в Малаховке за 1400 руб.
     
  14. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    А зачем счетчик менять?
    Лучше сразу поставить 3ф счетчик, выключатель (не АВ) до него и однофазный АВ на 2КВА после него.
    Когда дадут 3 фазы нужно будет заменить только автомат и возможно подключить сип к ВЛ.
     
  15. Orlotski
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Orlotski

    Участник

    Orlotski

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Счетчик на 3 фазы ставить не дают. Говорят - строго запрещено. Поэтому сделал (уже сделал!:)) как договарились. Поставили мне 25А вводной, т.е. спокойно дождусь трех фаз. В принципе, остался доволен. Мастер сам бегал "согласовывал-подписывал" (в схемке было указано 16А:|:). Нареканий не было и не должно быть, по его словам!:)]