1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пробой электричества - возможно, что провод касался батареи?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем zorelmak, 14.11.11.

  1. zorelmak
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    154

    zorelmak

    Живу здесь

    zorelmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва
    Есть оборудование которое подключено по ЮСБ кабелю к ноутбуку. Оборудование -электронный микроскоп с увеличением в 60 раз-можно сказать камера которая увеличивает кожу.
    На оборудование подается питание 220 и через блок питания импульсный 12 V. идет подсветка светодиодов в камере. Все оборудование пластик.
    Так вот сегодня ударило током разок -произошел пробой . Ударило током девушку кто держал прибор и вторую кому делали иследование кожи. Кожа покрылась даже пятнами - тоесть удар был несильный, но неприятный.
    Оборудование работает, ноутбук работает.
    Заметил что юсб кабель который идет от ноутбука к прибору плотно прилегает и лежит на батареи.
    Может ли от этого быть удар током? Если не от него то отчего такое произошло? Замечу что прибор в данном месте работает уже полгода и все было в порядке.
     
  2. Помор
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66

    Помор

    Живу здесь

    Помор

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Архангельск
    Пробой электричества- возможно что провод касался батареи?

    Очень сомневаюсь что USBшка тут при чём. Может статика? Или повреждение питания (провода) оборудования?
     
  3. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Пробой электричества- возможно что провод касался батареи?

    Кабель USB имеет 4 жилы - 2 сигнальные, одна +5 вольт и -5 (нулевая), соеденена с корпусом Компа, сам Комп соеденен с сетью только двумя конденсаторами, фильтрами помех в БП, и их емкость мала, вы пишите так мало сведений что трудно понять суть, за что держалась девушка, к чему вы подключили пациента, на какое оборудование идет 220 вольт, что за импульсный блок питания, марку не приводите, дайте полное описание, за вас в поиске никто не полезет разбиратся что это за зверь,
     
  4. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Пробой электричества- возможно что провод касался батареи?

    Есть такое. Вы не одиноки.
    Дело в том, что комп и прочее оборудование без трансформаторов имеет опасную связь с батареями отопления.
    Казалось бы - вот она, типа земля. Ан нет...Кто чего навешал на кажущееся заземление неизвестно.
    Спасет только установка УЗО, чтобы девушек не шибало током. И, разумеется отнести кабель подальше от батареи.

    Как вариант...Запретить касаться одной рукой (опираться ногой тоже не катит, колготки и чулки прошивает:|:) за батарею, развлекая начальника, а другой рукой пытаться что-то воткнуть...пусть уж лучше делает что-то одно:)]:|::love:
     
  5. zorelmak
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    154

    zorelmak

    Живу здесь

    zorelmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва
    Пробой электричества- возможно что провод касался батареи?

    Все подключено в "Пилот". Сзади батарея. К которой плотно примыкает провод от ЮСБ и от компа.
    Импульсный блок питания на 12 в.
    Девушка держала в одной руке камеру и дотрагивалась камерой к руке (лицу) клиента сидела на стуле за столом. Вторая девушка к которой дотрагивалась сидела в кресле.
    Провода питания идут под столом. Ножки у стола железные, а сам стол деревянный.
    Вилка от прибора без заземления (плоская обыкновенная так сказать).
     

    Вложения:

    • комп.jpg
    • пилот обыкновенный куда подключено все.jpg
    • блок питания.JPG
    • общ вид.jpg
  6. viktorka
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    296

    viktorka

    Живу здесь

    viktorka

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Пробой электричества- возможно что провод касался батареи?

    Согласен с Бонусом. Вполне возможно, что какой-нибудь умник использовал батарею для заземления. Пишите заявление о проверке в обслуживающую здание организацию. У меня солидная государственная организация, но хватило одного раздолбая электрика для того, чтобы посадить на батарею отопления провод от аппаратуры. Просто батарея была ближе, чем ввод заземления. А вообще-то эксплуатация медицинского оборудования без заземления запрещена. Тут ваша вина.
     
  7. zorelmak
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    154

    zorelmak

    Живу здесь

    zorelmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва
    Пробой электричества- возможно что провод касался батареи?

    Это не мед прибор! И имеет все необходимые сертификаты ! Тоесть прошла все сертификационные тесты в РОСТЕСТЕ.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Пробой электричества- возможно что провод касался батареи?

    Можете посмотреть на изоляцию того, что воткнуто в удлинитель у батареи? Скорее всего она там оплавилась. Если там всё ок и "биение" продолжается - вызывайте кого-нить. Не хватайтесь только одновременно за другие стационарные железки при этом, т.е. за ту батарею и допустим металл. короба или др. трубу чего -либо и т.п.
     
  9. viktorka
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    296

    viktorka

    Живу здесь

    viktorka

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Москва
    Пробой электричества- возможно что провод касался батареи?

    Сертификаты на использование в качестве чего?
    Даже если Вы используете прибор для косметических целей, т.е. для обследования пациентов, требования электробезопасности остаются теми же. А если бы пришедшая на обследование девушка была с кардиостимуляторм? Вы уже рассказывали бы всё это прокурору. Я знаю людей, которые ищут фазу на ощупь без всяких пробников и последствий и людей, у которых возникала фибрилляция сердца через несколько часов после удара током.
    Если это не мед. прибор, то используйте его по прямому назначению, а не на людях. Если прибор двойного назначения,то чем быстрее сделаете заземление, тем лучше будет для Вас и пациентов. Не искушайте судьбу.
     
  10. zorelmak
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    154

    zorelmak

    Живу здесь

    zorelmak

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    640
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Москва
    звонил в ростест - никакого заземления по ГОСТУ не требуется. по госту даже если касается внутренних органов -то желательно иметь заземления. ЖЕЛАТЕЛЬНО! А если касается кожи (не внутренних органов) -даже пожеланий нет по заземлению.
     
  11. FDRA
    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375

    FDRA

    Живу здесь

    FDRA

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    1.311
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    У меня подозрение что это все же статический удар...
     
  12. Tishina
    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49

    Tishina

    Живу здесь

    Tishina

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.09
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Перед началом процедуры, пусть пациент посидит пару минут на кушетке после снятия верхней одежды.
     
  13. Помор
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66

    Помор

    Живу здесь

    Помор

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Архангельск
    Ага или разрядится на ту же батарею:aga:
     
  14. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    И нарвались на специалиста в вашей области ?? Там их столько штаны
    о стулья протирающих.
    Работаете с людьми, не жмитесь, сделайте нормальный СУП (систему уравнивания потенциалов) , подозреваю что у вас и в подвале трубы не обварены общим заземлением, в поиске посмотрите ПУЭ 7,1,87, там все подробно расписано, вызовите электрика пусть померяет напряжение между вашими аппаратами и Рабочим Нулем, и трубой отопления, может у вас пробивает или фильтр в Компе, или фильтр в блоке питания, пробился или коротнул конденсатор в фильтре, все может быть, звонками делу не поможешь, разбиратся так с приборами в руках, хотя бы с простейшим тестером, больше дела будет, промеряете отпишитесь, все же интересно
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.669
    Благодарности:
    4.492
    Адрес:
    Брест
    +1 :hello: