Электропрогрев бетона

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Мархель, 08.11.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Мархель
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Мархель

    Новичок

    Мархель

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Как самостоятельно, а главное реально, организовать электро-прогрев бетона при возведении ленточного фундамента. Место стройки коттеджный поселок, электроснабжение участка 220Вт. Фундамент шириной 600мм и глубиной 900мм (в опалубке) по периметру 8м х 10м. Пожалуйста практические советы, теорией сыт.
     
    Лучшие ответы
    Для подогрева армопояса купил кабель пнсв1.2 - продается бухтами 1000м за 1200руб.
    Периметр армопояса со средней стеной 48 метров, умножил на 2 получилось 96 метров кабеля, (для подключения на 220В нужно 100метров), ну 4 метра не критично. Кабель уложил без перехлестов и не ближе 5 см между соседними нитками. Концы соединил на скрутку с электрокабелем, изолировал изолентой, сверху бетоном с добавками и вибратором - потом в розетку. Потребляет примерно 3кВт - автомат 16А не выщелкивает.
    А чтобы током ударило надо постараться - ведь все в изоляции? Трогал бетон рукой - тепленький, током не бьет).
    Кстати излишек кабеля на вязку арматуры можно пустить - цена чуть дороже вязальной проволоки.
    isuzu555
    это всё реально ?! а зачем тогда мощные трансформаторы на стройках пользуют
    Конечно реально, у меня третий день греется, все нормально. А на стройке по технике безопасности положено так, даже электроинструмент на 36В используют, ну и с помощью трансформатора регулируют силу тока - соответственно степень нагрева.
    Мне 96м греющего провода хватило на 1.5 куба бетона, если объём больше - значит количество параллельных петель увеличить нужно - важно чтобы не пересекались, а то перегорят внутри бетона.
    У нас сейчас -2С -5С - на ощупь бетон чуть теплый.
    При применении тепловой обработки железобетонных конструкций из бетона рекомендуется:
    • время предварительной выдержки принимать не менее 4 часов;
    • скорость подъема температуры принимать не более 10-15ºС в час;
    • изотермический прогрев осуществлять при температуре не более 70ºС.​
    Подробности Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  2. nickp
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    756

    nickp

    Живу здесь

    nickp

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    756
    Адрес:
    Пермь
    на стройках (многоэтажки) обычно втыкают арматуру в бетон и в шахматном порядке подключают к сварочному трансформатору - так и греют
    для себя наверное лучше будет покрыть пленкой на каркасе и поставить тепловентилятор (э/э или дизельный или газовый - какой будет) - главное чтобы температура вохдуха внутри (между пленкой и фундаментом) была плюсовая
     
  3. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Новокузнецк
    Есть провод для прогрева бетона, он лучше греет, чем штыри.
     
  4. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.792

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сварочный трансформатор способен кого-нибудь убить, поэтому полагается трансформатор с напряжением 36в. Перегрев бетона чреват трещинами, недогрев замерзанием.
    Требует расчета по мощности. Хорошо бы еще и утеплить все хозяйство.
    Если нет опыта - лучше отложить до весны.
     
  5. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.317
    Благодарности:
    1.057
    Адрес:
    Новокузнецк
    Сварочный тр-р: на выходе 65 вольт, а трансформатор для прогрева бетона имеет 6 ступеней регулирования от 55 вольт до 90 вольт. Лично сам неоднократно применял сварочник для прогрева бетона.
     
  6. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.792

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чем выше напряжение, тем нужнее инженер т/б.
    Ограждение, таблички, замки, круглосуточная охрана и. т.д.
    Иначе рано или поздно будет труп.
    Сварщик пользуется специальной спецодеждой и не работает во время дождя. Без напряга для работающих есть 2 напряжения : 12 и 36 в разных условиях.
     
  7. Мархель
    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Мархель

    Новичок

    Мархель

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Всем спасибо, кто отозвался! В любом случае, развеяли сомнения. Буду греть "сварочным". Расчет сделаю, все-таки - инженер.
     
  8. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    3.739

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    3.739
    Адрес:
    Пенза
    Получилось организовать прогрев бетона сварочником?
     
  9. isuzu555
    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    29

    isuzu555

    Живу здесь

    isuzu555

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    29
    Какая мощность нужна у транса на прогрев бетона, у меня есть транс под вибратор на 3 фазы - он подойдёт ?
     
  10. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    229

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Уфа
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Для подогрева армопояса купил кабель пнсв1.2 - продается бухтами 1000м за 1200руб.
    Периметр армопояса со средней стеной 48 метров, умножил на 2 получилось 96 метров кабеля, (для подключения на 220В нужно 100метров), ну 4 метра не критично. Кабель уложил без перехлестов и не ближе 5 см между соседними нитками. Концы соединил на скрутку с электрокабелем, изолировал изолентой, сверху бетоном с добавками и вибратором - потом в розетку. Потребляет примерно 3кВт - автомат 16А не выщелкивает.
    А чтобы током ударило надо постараться - ведь все в изоляции? Трогал бетон рукой - тепленький, током не бьет).
    Кстати излишек кабеля на вязку арматуры можно пустить - цена чуть дороже вязальной проволоки.
     
  11. isuzu555
    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    29

    isuzu555

    Живу здесь

    isuzu555

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    29
    это всё реально ?! а зачем тогда мощные трансформаторы на стройках пользуют
     
  12. Серый 102
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    229

    Серый 102

    Живу здесь

    Серый 102

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Уфа
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Конечно реально, у меня третий день греется, все нормально. А на стройке по технике безопасности положено так, даже электроинструмент на 36В используют, ну и с помощью трансформатора регулируют силу тока - соответственно степень нагрева.
    Мне 96м греющего провода хватило на 1.5 куба бетона, если объём больше - значит количество параллельных петель увеличить нужно - важно чтобы не пересекались, а то перегорят внутри бетона.
    У нас сейчас -2С -5С - на ощупь бетон чуть теплый.
     
  13. isuzu555
    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    29

    isuzu555

    Живу здесь

    isuzu555

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.14
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    29
    @Серый 102, то есть напряжение понижают только из за соображений тб ? а так пнсв все равно какое напряжение по нему дать ?
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.288
    Адрес:
    Кемерово
    Да, но чем больше напряжение, тем больше длинна отрезка должна быть.
     
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.302
    Благодарности:
    30.176

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.302
    Благодарности:
    30.176
    Адрес:
    Екатеринбург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    При применении тепловой обработки железобетонных конструкций из бетона рекомендуется:
    • время предварительной выдержки принимать не менее 4 часов;
    • скорость подъема температуры принимать не более 10-15ºС в час;
    • изотермический прогрев осуществлять при температуре не более 70ºС.​
    Подробности Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
     