1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не греет алюминий в частном доме

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем coredump, 13.11.11.

  1. coredump
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    coredump

    Участник

    coredump

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Отапливаемая площадь 60 м2. Дом кирпичный одноэтажный, толщина стен 2,5 кирпича, пластиковые стеклопакеты 2-х камерные. Высота потолков – 2,6м. Широта - г. Самара. Провели газ, и поменяли центральное отопление на индивидуальное. Стояли советские чугунные радиаторы (35 штук), причем не в каждой комнате и дома все равно было жарко. Повесили настенный котел BAXI EcoFour 24F. Алюминиевые радиаторы Radena 500. Монтажники насчитали на наш дом 40 секций. Я сделал свой расчет и настоял на установке 56 секций. Поставили. Система однотрубная, кольцевая, подключение "низ-низ". Основная труба - 32 полипропилен, на батареи - 20-ка. Подключен термостат.

    Не греет.
    По сути, на улице -5, термостат выставлен на 25 градусов. Чтобы добиться условно комфортной температуры, приходится выставлять вручную температуру теплоносителя (дистиллированная вода) на 70-72 градуса. Стравливал воздух каждый день со всех батарей. Месяц примерно "пузырили", сейчас почти перестали. Давление в системе 1,6-1,8 атм. Радиатор прогревается по всей высоте (на ощупь - равномерно). Все радиаторы примерно одинаковой температуры. Рука терпит примерно 3-5 секунд. Но в доме все равно прохладно.

    Смущает следующее. Температура "обратки" на ощупь почти не отличается от "подачи". Как будто котел гоняет по кругу теплоноситель, а радиаторы тепло не забирают. Приложив руку к радиатору на расстоянии 5 см от поверхности вообще не чувствуется движение теплого воздуха. Т.е. радиатор сам горячий, но тепло как будто-бы не отдает. И это при текущей температуре на улице. При этом краны по бокам радиатора очень горячие (рука терпит не больше секунды).

    Боюсь представить, что будет при -25 градусов "за бортом". Какое решение может быть у данной проблемы? Где ее источник (котел/радиаторы/что-то другое)? Как оперативно ее устранить, учитывая, что система уже запущена в эксплуатацию?

    Дам всю необходимую дополнительную информацию. Всем откликнувшимся - огромное спасибо.
     
  2. wladislaw
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62

    wladislaw

    Живу здесь

    wladislaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Сфотографируйте смонтированный радиатор таким образом чтоб было видно что творится под радиатором и над ним, думаю что скорее всего не правильный монтаж и из за этого нет циркуляции совсем.
    Судя по тому что вы описАли у вас должна быть жара как в СахАре.
     
  3. coredump
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    coredump

    Участник

    coredump

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Сам в шоке, ведь ожидания по комнатной температуре были совсем другими. :mad:
     

    Вложения:

    • DSCN5317.JPG
    • DSCN5318.JPG
    • DSCN5321.JPG
    • DSCN5322.JPG
  4. coredump
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    coredump

    Участник

    coredump

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Кстати газа ушло за месяц 360 кубов. Не знаю много это или мало для таких условий.
     
  5. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А как глубоко утоплены под подоконник радиаторы?
    Какой зазор между стеной и задней стенкой прибора?
     
  6. wladislaw
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62

    wladislaw

    Живу здесь

    wladislaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Снизу и с верху достаточно расстояния для нормальной циркуляции воздуха , а вот по зазору между радиатором и стеной не понятно , должно быть не менее 30 мм.
     
  7. coredump
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    coredump

    Участник

    coredump

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Зазор между стеной и задней стенкой радиатора - 50 мм
    Глубина подоконника в нижней части - 190 мм.
    Высота от верхней части радиатора до нижней кромки подоконника - 80 мм.


    Поправка к предыдущему посту - попалась самая неглубокая батарея.
    На 3-х других - зазор 30 мм.
    Еще один радиатор сделали с зазором 20 мм.
     
  8. wladislaw
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62

    wladislaw

    Живу здесь

    wladislaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Тогда Всё должно работать ,хоть и маловат верхний зазор , у вас как в старом анекдоте о поддельных ёлочных игрушках...
    А вы случаем шторами или плотной тюлью не перекрываете доступ воздуха к батареям ?
    Попробуйте на ночь шторы и тюль убрать в сторону от всех батарей.
     
  9. coredump
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    coredump

    Участник

    coredump

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Только убрав на подоконник шторы и тюль (шторы только в двух комнатах из 6) мы проводим ночь. Без этого ночью "дубак". Весь ноябрь только так и живем.

    :ogo:
     
  10. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Сдаётся, что приборы "посажены" глубоко, по отношению к передней кромке подоконника. Поэтому и не чувствуете потока тёплого воздуха, соответственно и конвекции нет.
    А вот тут уже, совсем не весело. :faq:
     

    Вложения:

    • DSCN5321.JPG
  11. wladislaw
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62

    wladislaw

    Живу здесь

    wladislaw

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Москва
    Боюсь что прийдётся колхозить ...
    Рассажу словами ,а завтра если найду фотографии то выложу здесь , в прошлом году была подобная проблема но не во всём доме, а в большой гостинной (около 60 м2) пришлось в нижней части радиаторов устанавливать куллеры от процессоров компютерных , питание от зарядников для сотовых , на каждый радиатор ушло по 4 куллера и один зарядник , сумарный ценник около 400 руб .
     
  12. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    :hello:Скажите,а чугунных секций под каждым окном такое же количество было?
     
  13. Vasili.S60
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    3.716

    Vasili.S60

    Живу здесь

    Vasili.S60

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    2.210
    Благодарности:
    3.716
    Адрес:
    Россия
    Не спец по отоплению, но...
    Участок трубы, указанный стрелкой, мне делали меньшим диаметром, чем основная магистраль.
     

    Вложения:

    • DSCN5317.JPG
  14. coredump
    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    coredump

    Участник

    coredump

    Участник

    Регистрация:
    20.08.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Сейчас вспоминаю что старый чугун был выполнен на ПРЯМОй стальной трубы 3/4 и в нишу не заходил. Т.е. половина чугунного радиатора по глубине выступала ближе передней части загнутого переднего края подоконника и зазор между стеной и задней стенкой составлял примерно 100-130 мм.

    Нашел соседнюю ветку с похожей проблемой - там человеку предлагали на стену за радиатор наклеить пенофол по всей площади радиатора для улучшения конвекции.. Насколько это может быть эффективно?
     
  15. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.114
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Количество секций алюминевых у вас 6 штук под окном,окно широкое,количество чугунных секций какое было под окном?