1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Интервал 5 мин. между включениями горелки

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bobeer, 28.10.11.

  1. Bobeer
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    Bobeer

    Участник

    Bobeer

    Участник

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Гатчина
    Добрый день!
    Котел Viessman vitopend 100 24 кВт.
    Отапливаемая площадь 45 кв. м.
    5 радиаторов в сумме 30 секций.
    Труба п.п. 25 мм. к радиаторам 20 мм.
    Стартует горелка, работает 3 мин. потом выключается, проходит всего 5 мин. и горелка стартует снова.
    Скажите так и должно быть?
    Как сделать чтобы горелка работала работала дольше, но при этом выключалась на дольший промежуток времени?
     
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Бор
    На 45 метрах так и будет...поставьте комнатный термостат...подольше будет стоять и работать.
     
  3. barsa
    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    16

    barsa

    Участник

    barsa

    Участник

    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Cherkassy
    Ну сколько ж можно? Котлы покупаете за 800$, а простейший термостат за 15$ купить не соизволите! Бегом в магазин!:)]
     
  4. Stealth1024
    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17

    Stealth1024

    Живу здесь

    Stealth1024

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.11
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Иркутск
    А чем обусловлен выбор 24 кВт котла на 45 м2?
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    А Вам какая разница? Уже купили и установили. К чему людей смущать?
     
  6. Bobeer
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4

    Bobeer

    Участник

    Bobeer

    Участник

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Гатчина
    Да я не в курсе, что нужно еще примочки докупать!:faq:;)
    Завтра куплю!
    Строится пристройка и второй этаж, квадратура увеличится.:pioner:
     
  7. ekonom
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    17

    ekonom

    Живу здесь

    ekonom

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ternopol
    А если есть терморегулятор, а проблема таже. В двух темах спрашивал, но безрезультатно.
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Значит или плохая циркуляция, или мало батарей (воздух не прогревается до заданного значения).
     
  9. ekonom
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    17

    ekonom

    Живу здесь

    ekonom

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ternopol
    проблема более развёрнуто,. Котёл+комнатный терморегулятор, выставлена температура 18С, температура не падает, а котел всё равно вкл. периодически, подогревая незначительно систему. Можно ли это как-то отключить, чтоб включался, только когда температура начнёт падать? Котёл Вайлент турбо, терморегулятор Вайлент врт50.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.626
    Адрес:
    Екатеринбург
    Т.е. на комнатном терморегуляторе выставлено 18 град, в помещении поддерживается 18 град. В чем проблема?:faq: Отстанте от котла! Лучше займитесь проблемой, почему температура не падает! Может окна открыть настеж?
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.565
    Благодарности:
    14.723

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.565
    Благодарности:
    14.723
    Адрес:
    Новая Москва
    Посмеялся немного, спасибо...:)]
    Дык, температура не падает именно потому, что котел включается. И никак иначе.
     
  12. ekonom
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    17

    ekonom

    Живу здесь

    ekonom

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ternopol
    Просто мне кажется, что это тактование котла слишком расточительно сказывается на потребление газа. Тут почитал, что правильный алгоритм такой. Температура опустилась ниже заданной, котёл вкл., прогрел до заданой откл., а у меня работает в каком-то поддерживающем режиме, просто подогревая систему каждые 10-15 мин, хотя температура в комнате стабильная, так как этажа два, то иногда после такого 3-5 мин прогрева, батареи даже не тёплые.


    т.е.-это правильный алгоритм работы? но в комнате с регулятором,батареи даже не успевают прогреться.
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.565
    Благодарности:
    14.723

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.565
    Благодарности:
    14.723
    Адрес:
    Новая Москва
    Правильный. Я такой режим использую зимой. Ограничение температуры производится термоголовками на радиаторах, а комнатный термостат поставлен на максимум (30оС). В этом режиме при прогретом доме и небольшом минусе на улице радиаторы - почти холодные. Это значит, что дом неплохо утеплен. А если горячие - то, либо на улице сильный мороз, либо дом дырявый...
    В межсезонье у меня работает комнатный термостат (ставлю на 22оС) - раз в несколько часов он включает котел минут на 30, подогревает дом на пару-тройку градусов и выключается до следующего раза.
    А насчет того, какой режим экономичней - я не знаю. Пусть специалисты скажут.
     
  14. ekonom
    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    17

    ekonom

    Живу здесь

    ekonom

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Ternopol
    А можно как-то, интервал между тактованием сделать по-длиннее, а то частит каждые 10-15 мин, у нас ещё межсезонье, цены на газ зависят от объема потребления, так что лишний запуск - лишний куб к оплате.
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.565
    Благодарности:
    14.723

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.565
    Благодарности:
    14.723
    Адрес:
    Новая Москва
    ekonom, я не знаю как это сделать не Вашем котле, спецы может скажут...
    Не думаю, что каждое включение горелки приведет к Вашему дефолту:)]. Но, с экон. эффективностью, конечно, разбираться надо...