Добрый всем день, подскажите пожалуста. мне сделали так, потолочные балки отдельно от стропильных. Стропильные 150 на 150 с шагом примерно 1 мер длина пролета 5метров. я читаю и чуствую что этого недостаточно. Да забыл второй этаж полноценный жилой, на стропильных балках будет половая доска. есть варианты усилить пол второго этажа?
У меня точно такая беда, только 100х150 остальные размеры как у вас . Думаю сделать так ( не знаю верно?) Врезать 100х50 в наполовину стенного бруса + укрепить эти допбалки кронштейнами к стене.
если прикинуть просто балку 150х150 на 5м пролёте. шаг 1м. Нагрузка: вес пола-50кг/м2, полезная-150кг/м2. То запас по прочности от изгибающего момента - 30%. Прогиб 33мм. Допустимый прогиб 20мм. Если учесть что балки крыша пригружает, то и прогиб может в пределах нормы выйти. если уклон кровли менее 60градусов, то лучше поставить горизонтальные доски 50х150 соединяющие правую и левую стропила. можете провести эксперимент. закиньте досок на 2 этаж и попрыгайте на балках, если зыбкость Вас не устраивает, усильте досками эти брусы. У меня так от прыганья стены ходят обшивать стены потом сурово буду. когда брус 95х145 сядет... С лестницей уже определились? а то под неё проём шириной 900мм надобно оставить. ну и хотябы 900мм*3000мм. Опятьже под печь короб или проём заложить можно. 150труба+50+50сэндв.+250+250противопож. растояния=750мм*750мм минимум!
вот спасибо добрый человек немного успокоили хотя непонял насчет "если уклон кровли менее 60градусов, то лучше поставить горизонтальные доски 50х150 соединяющие правую и левую стропила." "закиньте досок на 2 этаж и попрыгайте на балках, если зыбкость Вас не устраивает, усильте досками эти брусы." А, что надо делать чтоб стены не прыгали? и всетаки по полу если я добавлю балок в промежутках то все в норме будет?
Посчитайте на куркуляторе расчет балок и сами посмотрите. (куркулятор здесь на форуме есть, ссылку не даю, ибо количеством постов не вышел) У меня пролет 4,82 в доме. Шаг 0,9 метра. Вместо балок по две доски рядышком 50*150 поставленных вертикально. По куркулятору - маловато. А к проектировщикам ездил, они говорят нормально, все рассчитано до мулиметра. Так что хрен знает, но лучше сделать шаг поменьше, если полноценный второй этаж. beamcalc погуглить и первая ссылка, ежели чё.