1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Балки перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 1Александр, 12.11.11.

  1. 1Александр
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    26

    1Александр

    Живу здесь

    1Александр

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Добрый всем день, подскажите пожалуста. мне сделали так, потолочные балки отдельно от стропильных. Стропильные 150 на 150 с шагом примерно 1 мер длина пролета 5метров. я читаю и чуствую что этого недостаточно. Да забыл второй этаж полноценный жилой, на стропильных балках будет половая доска. есть варианты усилить пол второго этажа?
     

    Вложения:

    • P1040385.JPG
  2. 1Александр
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    26

    1Александр

    Живу здесь

    1Александр

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    балки перекрытия

    ну хоть чтонибудь подскажите
     
  3. Anatoly49
    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193

    Anatoly49

    Живу здесь

    Anatoly49

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.11
    Сообщения:
    3.973
    Благодарности:
    1.193
    Адрес:
    Москва
    У меня точно такая беда, только 100х150 остальные размеры как у вас . Думаю сделать так ( не знаю верно?) Врезать 100х50 в наполовину стенного бруса + укрепить эти допбалки кронштейнами к стене.
     
  4. 1Александр
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    26

    1Александр

    Живу здесь

    1Александр

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    А достаточно будет? если в промежутках еще доп. балки врезать можно даже двухсотку.
     
  5. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    стропила-наклонные элементы крыши, горизонтальный элемент-затяжка, она же-лаги под пол второго
     
  6. vava_2000
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    vava_2000

    Участник

    vava_2000

    Участник

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    если прикинуть просто балку 150х150 на 5м пролёте. шаг 1м. Нагрузка: вес пола-50кг/м2, полезная-150кг/м2. То запас по прочности от изгибающего момента - 30%. Прогиб 33мм. Допустимый прогиб 20мм. Если учесть что балки крыша пригружает, то и прогиб может в пределах нормы выйти.
    если уклон кровли менее 60градусов, то лучше поставить горизонтальные доски 50х150 соединяющие правую и левую стропила.

    можете провести эксперимент. закиньте досок на 2 этаж и попрыгайте на балках, если зыбкость Вас не устраивает, усильте досками эти брусы. У меня так от прыганья стены ходят :) обшивать стены потом сурово буду. когда брус 95х145 сядет...
    С лестницей уже определились? а то под неё проём шириной 900мм надобно оставить. ну и хотябы 900мм*3000мм. Опятьже под печь короб или проём заложить можно. 150труба+50+50сэндв.+250+250противопож. растояния=750мм*750мм минимум!
     
  7. 1Александр
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    26

    1Александр

    Живу здесь

    1Александр

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    вот спасибо добрый человек немного успокоили хотя непонял насчет "если уклон кровли менее 60градусов, то лучше поставить горизонтальные доски 50х150 соединяющие правую и левую стропила."
    "закиньте досок на 2 этаж и попрыгайте на балках, если зыбкость Вас не устраивает, усильте досками эти брусы." А, что надо делать чтоб стены не прыгали? и всетаки по полу если я добавлю балок в промежутках то все в норме будет?
     
  8. zumbabva
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    63

    zumbabva

    Дехканин

    zumbabva

    Дехканин

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Посчитайте на куркуляторе расчет балок и сами посмотрите. (куркулятор здесь на форуме есть, ссылку не даю, ибо количеством постов не вышел)
    У меня пролет 4,82 в доме. Шаг 0,9 метра. Вместо балок по две доски рядышком 50*150 поставленных вертикально. По куркулятору - маловато. А к проектировщикам ездил, они говорят нормально, все рассчитано до мулиметра.
    Так что хрен знает, но лучше сделать шаг поменьше, если полноценный второй этаж.


    beamcalc погуглить и первая ссылка, ежели чё.:)
     
  9. 1Александр
    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    26

    1Александр

    Живу здесь

    1Александр

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.10
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    непойму, что значит перегрузка по прогибу