Подключение греющего кабеля через диммер

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем baysoff, 11.11.11.

  1. baysoff
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    baysoff

    Участник

    baysoff

    Участник

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    ПЕРВОУРАЛЬСК
    Господа электрики подскажите пожалуйста требуется обогреть ввод в дом воды имеется кабель деви двужильный мощностью 270 вт не саморегулирующийся как подключить его через диммер(мощность диммера ;модель;индикация работы)
     
  2. Andy01
    Регистрация:
    04.06.07
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    727

    Andy01

    Живу здесь

    Andy01

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.07
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Москва
    C диммером просто так не получится - нужно будет все время регулировать выходное напряжение в зависимости от температуры воздуха. При этом всегда будет присутствовать опасность перегрева кабеля. Индикации никакой не будет, т.к. диммер работает постоянно - либо принудительно включен, либо принудительно выключен. Вам нужно температурное реле с термодатчиком - или самодельное, или покупное. В принципе, можно использовать терморегулятор с датчиком от теплого пола - почти все они умеют поддерживать температуру около +5. Там и индикация работы будет. Отностительно мощности - при мощности кабеля 270 Вт терморегулятор может быть любой.
     
  3. baysoff
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    baysoff

    Участник

    baysoff

    Участник

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    ПЕРВОУРАЛЬСК
    Вариант с терморегулятором теплого пола у него датчик проводок длиной 2 метра а куда его выводить по трубе если под теплоизоляцией вместе с греющим ему не будет горячо?
     
  4. Rasti
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Rasti

    Новичок

    Rasti

    Новичок

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    Не надо никакаго терморегулятора:pioner:диммер срежет напругу к примеру на 180 вольт и кабель физически не сможет перегреться и сгореть:no:респект диммеру::
     
  5. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.743
    Благодарности:
    13.545

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.743
    Благодарности:
    13.545
    Адрес:
    Москва
    Это как?:um:
     
  6. Rasti
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Rasti

    Новичок

    Rasti

    Новичок

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    Как в лампочке:hello:
     
  7. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.743
    Благодарности:
    13.545

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.743
    Благодарности:
    13.545
    Адрес:
    Москва
    Представляете как симистор работает?
     
  8. Rasti
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Rasti

    Новичок

    Rasti

    Новичок

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    C диммером просто так не получится - нужно будет все время регулировать выходное напряжение в зависимости от температуры воздуха. При этом всегда будет присутствовать опасность перегрева кабеля. Индикации никакой не будет, т.к. диммер работает постоянно - либо принудительно включен, либо принудительно выключен. Вам нужно температурное реле с термодатчиком - или самодельное, или покупное. В принципе, можно использовать терморегулятор с датчиком от теплого пола - почти все они умеют поддерживать температуру около +5. Там и индикация работы будет. Отностительно мощности - при мощности кабеля 270 Вт терморегулятор может быть любой.
    Бред:pioner:труба ппр 25 хол вода 45 метров обмотана китайским кабелем для теплого пола120 м 800Вт:faq:методом научного тыка на диммере прикручивая регулируешь температуру :mad:что может быть проще:faq:


    Только чтобы кабель обогрева не пересекался что бы небыло перегрева:aga:


    Iгорь, а что же такое симистор:faq:
     
  9. Andy01
    Регистрация:
    04.06.07
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    727

    Andy01

    Живу здесь

    Andy01

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.07
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Москва
    Ему будет не горячее, чем воде в трубе :) Главное, не располагать рядом с кабелем.

    Это, как я понимаю, заголовок Вашего ответа? Точно, емко и самокритично. Нравится постоянно и бесцельно переводить электричество - пожалуйста (расход 0,8 КВт * 24ч * 3 руб * 30 дней = 1728 руб в месяц). Ну и если 180в хватит для обогрева при -10, то при -30 может понадобиться и 220в. Не посмотрели -откуда топикстартер? Если понижение температуры произойдет ночью - кто пойдет диммер крутить и подбирать нужное напряжение?
     
  10. baysoff
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    baysoff

    Участник

    baysoff

    Участник

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    ПЕРВОУРАЛЬСК
    ANDY 01 Давайте я уточню ситуацию до скважины 8 метров сплошных поворотов плюс проход под фундаментом около 2 х планируется 110 гильза внутрь 20 сшитый полиэтилен обернутый спирально кабелем сверху на данный момент больше полуметра земли не получится я не могу сообразить как проложить датчик чтобы он корректно работал
     
  11. Andy01
    Регистрация:
    04.06.07
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    727

    Andy01

    Живу здесь

    Andy01

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.07
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Москва
    Датчик нужно расположить на трубе в районе наиболее возможного воздействия низких температур (обычно - выход из земли до уровня пола, если нет цокольного помещения). Расположить на противоположной стороне трубы от кабеля. Трубу по всей длине (включая участок поверх кабеля и датчика) - утеплить.