    А теперь бегите за клеммами КВС для подключения нулевого и защитного проводов с обоих концов кабеля. Или те же РБП-95.
     
  2. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.731
    Благодарности:
    7.669
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поставил минус за очевидную ложь. Выключатель в ноль ставили лишь по пьяни.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.847
    Благодарности:
    27.288

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.847
    Благодарности:
    27.288
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, и по трезвяку, искренне полагая, что раз нуль, то искрЫ не будет! А вот ежели фаза...:)]:ogo::flag:
     
  4. OlegVlCh
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.262
    Благодарности:
    747

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.262
    Благодарности:
    747
    Адрес:
    Москва-Загорянка
    Ну и я вам тоже поставил. За чрезмерную самоуверенность. У меня дед был начальником электроцеха Электролампового завода (который на Электрозаводской, в Москве) в 30-х-40-х годах. Так что слышал про это из первых уст, так сказать.
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.525
    Благодарности:
    9.512

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.525
    Благодарности:
    9.512
    Адрес:
    Москва
    Это печально, но я знал одного ныне покойного, который погиб при смене лампочки.
     
  6. padonac
    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4

    padonac

    Участник

    padonac

    Участник

    Регистрация:
    27.08.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемые господа! В ближайшее время предстоит прокладывать электрику в 3-х комнатной квартире (3-х фазная сеть). Понимаю, что электрика от застройщика просто "для галочки", а я за безопасность! Проанализировал в силу возможностей (сам гуманитарий) ключевые правила и лучший опыт на данном ресурсе (особенно импонируют работы Avs7153:aga:). В итоге набросал хотелки и примерную схему для реализации. Планирую собирать на Hager, комплектующие в достатке на авито (не нашел ни одной подтвержденного фальсификата данной марки), по моим расчетам получается бюджетней чем на EKF Averes, IEK Armat (нет статистики достаточной). Прошу покритиковать реализуемую схему, возможно что-то оптимизировать без снижения безопасности :pioner:. Щиток не разу не собирал, вроде как в ABB Mistral 4*18 умещается все, руки из плечей растут, одна так точно:)]. Прилагаю что стоит от застройщика :ogo:
    Вводные (хотелочные) данные:
    кухня
    • варочная поверхность
    • духовка
    • микроволновка
    • розетки
    • холодильник
    • свет
    • вытяжка
    • посудомойка
    • теплый пол
    спальня 1
    • розетки
    • свет

    спальня 2

    • розетки
    • свет
    спальня 3

    • розетки
    • свет
    прихожая
    • розетки
    • свет
    • теплый пол
    • кондиционер
    туалет
    • розетки
    • свет
    • нептун
    • бойлер
    ванная
    • розетки
    • свет
    • нептун
    • бойлер
    • зеркало
    • сушилка
    • теплый пол
    • стиралка+сушилка
    лоджия
    • розетки
    • свет
    • блок климата
     

    Вложения:

    • застройщик.jpg
    • план.jpg
    • проект.jpg
  7. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.822
    Благодарности:
    4.105

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.822
    Благодарности:
    4.105
    Адрес:
    Москва
    Одобрямс!
    А какая выделена мощность на квартиру?
     

    Вложения:

    • Да будет так.png
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.847
    Благодарности:
    27.288

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.847
    Благодарности:
    27.288
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Х - рубильник лишний
    а - достаточно 1Р, номинал не указан
    б - достаточно УЗО 25А
    ! - без контроля напряжения! https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
    с - 3Р и 2Р
    d - сумма номиналов нижестоящих автоматов и/или номинал вышестоящего автомата превышают номинал УЗО

    проект2.jpg
     
    Последнее редактирование: 03.01.24
  9. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    6.458
    Благодарности:
    6.608

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    6.458
    Благодарности:
    6.608
    Адрес:
    Самара
    Кондиционер на кухне 19м2 однозначно отдельный. Как и в спальне #3. Хотя тут от возможности проветривания и сквозняка ещё зависит. Мы в трешке с кухней гостиной заложили трассы при ремонте, где они требовали штробление. На кухне сразу повесили, в нашей спальне к лету собираемся. В двух детских трасс нет, но при желании можно установить прямиком через стену. Главное, что розетки с выделенными линиями там уже заложены:victory:
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А зачем выделять линии на кондиционеры?
     
  11. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    6.458
    Благодарности:
    6.608

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    6.458
    Благодарности:
    6.608
    Адрес:
    Самара
    Спасибо за вопрос и сомнение. Посмотрел у себя в схеме, на автомате с розетками комнаты, но отдельным проводом от коробки.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.847
    Благодарности:
    27.288

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.847
    Благодарности:
    27.288
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наверное, при идеологии "отключить отключаемое".
     
  13. DimOK163
    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    6.458
    Благодарности:
    6.608

    DimOK163

    Живу здесь

    DimOK163

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    6.458
    Благодарности:
    6.608
    Адрес:
    Самара
    Плохая и ни к чему не приводящая в основном привычка, додумывать за других.
    Задали вопрос, я ответил. Да, запамятовал и перепутал, но после уточняющего вопроса сам засомневался. Хотя может и так по чьему либо может быть неправильно.
    Ох и щепетильная всегда тема об электрике) Тут аккуратнее надо...
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.741
    Отдельная линия для кондиционеров делается по двум причинам.
    1. Многие производители кондиционеров требуют отдельную линию, иначе снимают с гарантии.
    Требование сомнительное, но оно есть.
    2. При безрозеточном подключении кондиционер можно отключить автоматом, не затрагивая других розеток.
     