РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стоя перед ящиком на земле, в должны быть уверены в том, что потенциал ящика и потенциал земли у вас под ногами примерно одинаковы. Это обеспечивает повторный заземлитель. А вот если ящик пластиковый, то всё равно. Лично я награждаю свой ящик скользящим ударом типа пощёчины, подходя к нему... Бережёного бог бережёт!
@Avs7153, понимаю, что не та тема, но все таи. Стало отключать электрику в доме. Никак не могу найти причину. Щиток в доме автоматы все без ищменений. Не отключаются. Но внешний щиток отрубается. Фото щитка прилагаю. Из видимых изменений только олорванное заземление. Может ли и-за этого отключть свет в доме? Пока решил восттановить заземление и поменять автомат на дом. Все время отрубает электричеств в доме...
ДА! Завести в проходной блок (я его называю "правильная нулевая шина") обжатый НШАМ наконечником СИП, а вывести уже медь. Блок такой - блок распределительный проходной РБДп-35 125/50А на DIN-рейку (1х35-4х6мм2) IEK p. s. Ещё для ввода СИП в автоматический выключатель можно (помимо НШАМ наконечников) использовать наконечник штифтовой алюминиевый типа НШАЛ 16-14 с короткой частью под клемму в виде штыря длиной 14 мм, но тоже понадобиться взять на прокат гидравлические клещи. Только у Вас будет ОДИН провод отходить - ноль с имеющегося медного кабеля 4*6
Добрый день! Подскажите, если тянуть эл. провожу в толще мин. ваты (минимум по 10 см в каждую сторону), то это будет считаться несгораемой средой и нужно ли использовать стальную трубу?
ЕМНИП, группа горючести минваты НГ. В этом случае стальная труба не нужна. Но надо помнить, что прокладка кабеля в толще термоизоляции сильно снижает допустимую токовую нагрузку.
Есть информация на сколько процентов или во сколько раз? В принципе, розетки в спальную. Максимум утюг будет подключен. Я правильно понимаю, если есть 2-3 пересечения с деревом (в моем случае черновой пол), а сама укладка между балок, то на выходе через черновой пол ставлю гильзу, а в толще утеплителя достаточно просто гофры?
Для нормальной эксплуатации кабеля и дома. Ложу кабель в гофре между балок (по середине вдоль них) в толще утеплителя в 20 см. Получается, что от гофры вверху низ по 10 см утеплителя, а вбок (до балки) по 30