1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Электрика

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем yeti91, 08.11.11.

  1. yeti91
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    yeti91

    Участник

    yeti91

    Участник

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кустанай
    Здравствуйте всем! Вот суть проблемы - на даче от конторы провел к домику отдельную электролинию, в конторе все работает, а у меня теряется напряжение даже дрель не тянет, в чем может быть дело?
     
  2. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    электрика

    Опишите Вашу "электролинию":
    1. 1-фазная или 3-фазная;
    2. Кабельная или воздушная;
    3. Сечение проводов или жил кабеля;
    4. Мощность трансформатора КТП.
     
  3. yeti91
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    yeti91

    Участник

    yeti91

    Участник

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кустанай
    электрика

    1. 1-фазная .2воздушная.3.кабель 10 держит до 11квт,так сказали в магазине,
    4. Мощность трансформатора не знаю ,но столб возле конторы с этого столба на контору и на мой домик ,в конторе всё тянет нет проблем а у меня нет,
     
  4. vostochny
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    196

    vostochny

    Живу здесь

    vostochny

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Егорьевск
    Чтобы внутренние потери кабеля были меньше надо брать медный. Что значит держит 11кватт. Сечение у него какое и материал, потом можно посчитать потери в кабеле.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Уверен, что проблема в высокой длине линии вкупе с низким сечением кабеля.
     
  6. yeti91
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    yeti91

    Участник

    yeti91

    Участник

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кустанай
    Сечение кабеля 6 мм алюминий, говорят что ещё что в счетчике при подключении могли напутать, может такое быть?

    Линия 180 метров.
     
  7. Vodopad
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.613
    Благодарности:
    5.571

    Vodopad

    правдоборец

    Vodopad

    правдоборец

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.613
    Благодарности:
    5.571
    Адрес:
    Ангарск
    :ogo: Я так и предполагал... Какие тогда претензии?
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Фигасе!

    Прикинул на калькуляторе, при нагрузке 10 ампер (около 2 кВт), напряжение у вас просядет на 17 вольт. Т.е. если в вашей конторе 220 В, то у вас "останется" 203В. Много или нет - судите сами.
    Замечу, что контора тоже неизвестно чем запитана, и возможно нету там 220 вольт...
     
  9. yeti91
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    yeti91

    Участник

    yeti91

    Участник

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кустанай
    Вчера в конторе дрова пилили и свет горел, всё работает у него нормально!
     
  10. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    электрика

    Да, забыл упомянуть о материале жил (медь или алюминий) - спасибо vostochny напомнил:hello:. Но если судить по тому, что "держит до 11квт" - скорее всего Al.
    Какую нагрузку включаете в домике помимо дрели? Или даже при включении одной дрели так сильно напряжение просаживается? - если так, то при условии небольшой протяженности линии, ищите "плохие" контакты в местах соединений. И вообще то если линия выполнена Al, сечение жил кабеля должно быть не менее 16 кв.мм.
     
  11. yeti91
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    yeti91

    Участник

    yeti91

    Участник

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кустанай
    1 лампочка на 60 ватт и дрель на 850 ватт.
     
  12. Vodopad
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.613
    Благодарности:
    5.571

    Vodopad

    правдоборец

    Vodopad

    правдоборец

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.613
    Благодарности:
    5.571
    Адрес:
    Ангарск
    Я думаю, больше.
     
  13. alex157
    Регистрация:
    22.11.06
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    339

    alex157

    Александр

    alex157

    Заблокирован

    Александр

    Регистрация:
    22.11.06
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Москва
    Для таких расстояний нужно что-то наподобие этого http://www.gkeridan.ru/sip4_2x25.html
     
  14. yeti91
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    yeti91

    Участник

    yeti91

    Участник

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кустанай
    была ещё такая история-когда к дому свет подвели при выключеных пакетниках било током потом перекинули фазы ,как то я незнаю простите,и перестало пробивать,а напряжение пропало:um:
     
  15. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Правильно Дмитрий рассчитал - перепроверил программой для расчета потерь, с его вводной так и получается: потери напряжения около 8 % (18 В).
    При такой просадке напряжения дрель должна нормально работать.

    Вот этот момент не совсем понятен. У Вас по домику трехпроводная схема с системой заземления ТТ или TN-C-S? или 2-проводная схема? И что значит "било током"?
    Как вариант - рабочий ноль внутри дома от собственного контура (с большим сопротивлением), а ноль линии присоединили на РЕ-провод внутри дома. Но что-то уж больно кучеряво получается, да и при таком соединении как раз будет "бить током" от корпусов электроприборов (что у Вас видимо и было изначально).
    В общем возможны 2 причины - "плохие" контакты (в соединениях, либо переломился провод - с алюминием такое бывает), либо неправильная сборка схемы.
    Если есть возможность - выкладывайте фото щитка, или схему набросайте (хотя бы как вы её представляете).