    Перепутаны подача и обратка на коллекторе
    Доброго времени суток.
    Вводные такие. Имеется дом 140м2 в два этажа. Радиаторное отопление (двухтрубная система) на 4контура (каждый контур немного длиннее предыдущего). + бойлер косвенного нагрева. Радиаторы подключены снизу. Работает система 7лет. Особых проблем нет. Разве что насос 32-6 на первой скорости не прогревает дальний радиатор. А на второй скорости все хорошо. Система не балансировалась. Монтажники собрали, запустили и с тех пор работает. Проверяли только фильтр (был чист) и первый сезон стравливали воздух. Сейчас покинул теплотрассу до мастерской. Общая длинна этой петли будет 50метров (непосредственно в мастерской на байпасе доп. циркуляционный насос, на случай, если домашнего не хватит). (Самая длинная петля дома 40-43метра).
    На коллекторе от валтек 588 как раз есть свободный пятый контур. К нему решил подключится. И вот тут меня ждал сюрприз. Из котла выходит горячая подача, идёт на насос и подаётся в верхнюю часть коллектора, там где белые крутили, а обратка приходит к балансировочным клапанам. Думается мне, что с дополнительным длинным пятым контуром систему нужно будет отбалансировать, но не обраткой же?
    Могу ли я просто открутить все трубы и поменять местами части коллектора? Дабы подача от котла попадала на балансировочные клапана. Или я чего то не понимаю?
     

    Вложения:

    • IMG_20231113_185407~2.jpg
    • IMG_20231113_163156~2.jpg
    • IMG_20231113_183159.jpg
    • IMG_20231113_182834.jpg
    • IMG_20231113_182740.jpg
    • IMG_20231113_163156~3.jpg
  2. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    @Макс88,
    Фото хорошие, но не информативные (Нарисуйте схему, прежде, чем откручивать и менять что либо. И из любопытства - кто котёл и на какие радиаторы нагружен с указанием секций, пожалуйста
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.462
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.462
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Все правильно стоит.
     
  4. Макс88
    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    214

    Макс88

    Живу здесь

    Макс88

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    214
    А как тогда понимать пункты 6.5 и 6.6 ?
     

    Вложения:

    • Screenshot_20231113-220229.png
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.462
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.462
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Значит делать нужно по инструкции.@Макс88, В основном, подача делается в коллектор с расходомерами (у ТП), в батарею подача в термоклапан. Балансировочники в таком случае стоят всегда на обратках. Но есть исключение, когда расходомеры на обратке, балансировочники на подаче. Есть такие засады обратного действия. Значит Ваш попал в их число. Поменяйте коллектора местами. Если конечно до продажи, шустрые руки манагера, не лазили в упаковку...
     
  6. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    @касимов 2,
    А местами то зачем менять? В обоих коллекторах стоят вентили, только в одном случае с «головой», а во втором под ключ. Да и судя по фото и сигнальным фишкам на ШК и направлению движения теплоносителя цветным стрелочкам все собрано правильно.
    Применимость использованного коллектора только вызывает сомнения - вот только недавно общался с товарищем на эту тему. У них в офисе реконструировали отопление и поставили коллектора с вентилями и не обратили внимания на предназначение - для теплых полов, где температуры значительно выше, чем в радиаторной СО.
    Через год начались проблемы, то одна ветка не греет, то другая. В итоге поменяли на «голые» коллектора с внешними шаровыми, а СО балансировали вентилями на радиаторах. Четыре года все работает штатно.
    Да, в коллекторах с вентилями обнаружились покоробленные, сморщенные уплотнители, один из которых сдуло в трубу и частично перекрыло ветку.
     
    Последнее редактирование: 14.11.23
  7. Макс88
    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    214

    Макс88

    Живу здесь

    Макс88

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    214
    Что система собрана правильно, у меня тоже сомнений нет. Смутил только тот факт, что по паспорту балансировочные (под шестигранник) должны пропускать через себя подачу, а регулирующий клапан (с головой белой) - обратку. Вот и встал вопрос, как отбалансировать систему. Подачу прижать вроде правильнее. Но пойдет ли для этого регулировочный клапан. Или же открыть его полностью и балансировать обраткой? Или сменить коллектора местами и всё получиться как по паспорту... затуп у меня какой то тут. По логике смена местами - самое очевидное решение.
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    возможно если раскрутить коллектор и посмотреть на клапана. то окажется что и сверху и снизу обычные тарелки, и совершенно пофиг где они стоят,
    это с расходомерами косяк, если их перепутать то тарелка поплавка затыкает проток.
     
  9. Макс88
    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    214

    Макс88

    Живу здесь

    Макс88

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    214
    Да, с расходомерами все ясно. А тут, что то я задумался. Прилагаю картинки начинки.
    Под пунктом 2 регулирующей клапан, тот что с белой головой.
    Под пунктом 3 балансировочный клапан (под шестигранник).

    Вырезка из паспорта которая меня смутила - пункт 6.5 и 6.6.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20231114-115117~2.png
    • Screenshot_20231114-115728.png
    Последнее редактирование: 14.11.23
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.462
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.462
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Собирайте как есть.
     
  11. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    @Макс88,
    Балансировка веток лишнее звено, если нет критичного расхождения по нагрузке, типа в одной ветке 10 радиаторов, а в другой всего два, например. Но и в этом случае все решается балансировочными клапанами на радиаторах. Они (клапана) стоят - Вы же поставили?
    А вентиля на коллекторе отчасти можно использовать для отключения избранной ветки для ремонта/промывки. Я бы предпочел «голый» коллектор с наружными резьбами на выход и ШК с американками:hello:
     
  12. Макс88
    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    214

    Макс88

    Живу здесь

    Макс88

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    214
    Ох, если бы). Простые ППР шаровые на радиаторах. А разница по количеству секций на ветках есть. По этому и решил попробовать расход по петлям подровнять. Вот тут и встал вопрос, чем это правильнее сделать)
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.462
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.462
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Откройте балансировочники на обратке на всю. Когда подсоедините пятую приблуду, начинайте пробовать регульновать клапанами на подаче. Так проще и быстрее. И если у Вас сложатся пазлы, то можно будет подумать как это отбалансировать на обратке. В отпуске...Когда делать нечего...
     
  14. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    @Макс88,
    Если есть у кого одолжить напрокат Grundfos Alfa3, то с его помощью и приложения на телефоне отбалансировать СО можно за полчаса, а то и меньше. Шаровые ППР краны для балансировки тоже пойдут, главное, чтобы они (ШК) стояли внизу радиатора. Ручку по окончании процесса можно снять, чтобы никто крутить не рвался) А вот с верхним (регулировочным) ШК не знаю, что и делать. Лучше бы их заменить на вентиля
     
  15. Макс88
    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    214

    Макс88

    Живу здесь

    Макс88

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.18
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    214
    Шк снизу стоят. По всем радиаторам нижнее подключение.