1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выключил ноль, а лампа все равно горит

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Krasnoyarec2007, 03.11.11.

  1. Krasnoyarec2007
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Krasnoyarec2007

    Новичок

    Krasnoyarec2007

    Новичок

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абан
    подключал кабель на гараж и заметил что во всем доме при отключении нуля свет погас, а на веранде при этом и в кочегарке лампочки наоборот стали гореть еще ярче, хотя они должны были погаснуть, дом на одной фазе, веранда на другой фазе, а кочегарка на третьей фазе, ноль сидит на шине после автомата, почему такая канитель?
     
  2. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Либо -0- на дом отдельно, либо веранда и кочегарка пробивают на землю где-то... Ярче, потому что моща повысилась при отключении дома.:hello:
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497
    Адрес:
    Брест
    В той фазе, где всё якобы погасло, была включена наибольшая нагрузка.
    Если бы нагрузка во всех фазах была бы одинакова, ничего бы не произошло.

    Будете дальше так экспериментировать, спалите в лучшем случае лампочки, в худшем - холодильники-телевизоры.
     
  4. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Потому что ноль, при трёх фазном питании отключать нельзя ни в коем случае. Лампочки горят потому, что остались под межфазным напряжением, непонятно скорее почему остальные отключились.

    Срочно уберите автомат с нуля.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497
    Адрес:
    Брест
    Извините, но чушь.
     
  6. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Так и сжигают электрическую технику. Получается подключили к межфазному напряжению 380В через других потребителей. В доме очевидно было больше потребителей, вот он и "погас" А лампочки стали питаться через свою фазу и остальные через тех потребителей, которые в доме включены.

    Нельзя рвать ноль!
     
  7. Krasnoyarec2007
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Krasnoyarec2007

    Новичок

    Krasnoyarec2007

    Новичок

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абан
    Тоже так думал, но, кочегарка запитана через розетку, то-есть идет удлинитель, его вытаскивал и все равно такая ерунда, заземление еще не заведено, даже провода заземления к ящику не прицеплены, гараж зацепил к той же фазе на которой сидит та самая розетка с которой идет питание в кочегарку, но в гараже такой ерунды нет. А провода между кочегаркой и верандой даже не пересекаются, за исключением общего ноля.


    Автомат с нуля я ни как не уберу т.к. по тех условию должен стоять, и они все под пломбой, поскольку это точка безопасности перед счетчиком.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497
    Адрес:
    Брест
    Krasnoyarec2007 , если хочется всё это понять, изучите матчасть по теме трёхфазной системы токов и напряжений.

    Но мой вам совет, если не электрик, то не забивать себе этим голову, но и не экспериментировать больше.:hello:


    Не может быть автомата в нулевом проводе! За исключением четвёртого полюса четырёхполюсного автомата. Ну или второго полюса двухполюсного АВ.
     
  9. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Ток при трёхфазном питании, течёт между фазами, на нуле его вообще нет (только компенсирующий перекос фаз) У Вас получается следующая цепь; фаза1 -> лампочка->ноль(в точке где он сходится со всех линий)->другая лампочка(или холодильник, обогреватель...)->фаза2.
     
  10. Krasnoyarec2007
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Krasnoyarec2007

    Новичок

    Krasnoyarec2007

    Новичок

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абан
    а ноль отключал потому что ставил второй кабель в автомат дублирующий 0 большего сечения чем идет с него на дом
     
  11. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам правильно ответили в постах 3,4,6.
    Без нуля получается, что 380В попадает на дом + веранду. Если в доме куча нагрузок, включённых параллельно, то их суммарное сопротивление мало, следовательно на них упадёт меньше напряжения, чем на нагрузке веранды. Поэтому веранда горит, а дом - нет.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.672
    Благодарности:
    4.497
    Адрес:
    Брест
    Krasnoyarec2007, с каждым вашим сообщением, у меня складывается впечатление, что в вашей электроустановке;) жить очень опасно. Без обид.

    На основании этого, если вам хочется жить долго и счастливо, настоятельно рекомендую выложить сюда схемы и фотографии ваших щитков.
     
  13. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Москва
    Обесточивать нужно всё, даже при однофазном вводе, если фаза не обесточена, а ноль отключен, убить может как при касании фазы так и при касании нуля.
     
  14. Krasnoyarec2007
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Krasnoyarec2007

    Новичок

    Krasnoyarec2007

    Новичок

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абан
    Не может быть автомата в нулевом проводе! За исключением четвёртого полюса четырёхполюсного автомата. Ну или второго полюса двухполюсного АВ.[/QUOTE]

    Извиняюсь конечно, но автоматы это сейчас, а раньше были пробки, и они также стояли на нуле


    Я это прекрасно понимаю, но мое сопротивление организма позволяет мне держаться за голую фазу:):super:
     
  15. BigHarry
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163

    BigHarry

    Живу здесь

    BigHarry

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Учтите, что сопротивление организма (и кожного покрова) - не постоянная величина, и если сегодня вы в сухой обуви держитесь за фазу спокойно - то завтра пройдет дождик и вас в мокрых ботиночках тряханет за милую душу, и есть все шансы номинироваться на премию Дарвина...