    Здравствуйте уважаемые форумчани.

    Делаю ремонт в квартире (33,2 кв.м.). Интересует такой вопрос. Требуется сделать звукоизоляцию пола, стяжку и теплый пол (на кухне 10кв.м.).

    Вопрос к тем, кто делал такие консутрукции. Как ведет себя теплый пол совместно с звкоизоляцией? какие материалы вы использовали? Какие пропорции конструкции ("сендвича")?

    Заранее благодарен за ответы.
     
  2. OVG
    Регистрация:
    11.03.06
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    70

    OVG

    Живу здесь

    OVG

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.06
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Звукоизоляцию и теплоизоиляцию и возможность применения при устройстве тёплых полов сочетает в себе - пенофол, утеплитель на основе вспененного полиэтилена и фольги.
     
  3. mike8
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    130

    mike8

    Живу здесь

    mike8

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Вопрос не праздный, так как звуко- и тепло- изоляция требуют разных тех. решений.
    Но для пола оптимальное решение существует, и мы его успешно применяем. Конструкция выглядит так: на бетонную плиту перекрытия укладывается слой иглопробивного термозвукоизола в качестве виброизолятора, сверху выливается стяжка из пеногипса толщиной не менее 7см. Прямо на пеногипс укладывается кабель теплого пола - желательно не более 10см между соседними кабелями, и сразу на это на толстый слой клея - 10-12мм укладывается плитка. Никакой дополнительной теплоизоляции не требуется. Если интересуют подробности - спрашивайте.
     
  4. wahur-mahur
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    wahur-mahur

    Участник

    wahur-mahur

    Участник

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    Я делал следующим образом: укладывал на бетонное основание плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм, стелил плёнку, затем армирование сеткой, кабель тёплого пола прикреплял к сетке кабель-стяжками (очень удобно), затем цементная стяжка 50 мм (у меня получилось min 30 мм max 70 мм), затем кплитка на клей. Воот.
     
  5. vasilii2
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.627

    vasilii2

    Живу здесь

    vasilii2

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    3.130
    Благодарности:
    1.627
    Адрес:
    Россия
    "По случаю" образовалась обобщенная сводка инфы по теме:
    "Плавающие стяжки и трубы отопления горизонтальной разводки (и "теплого пола")
    Возможно -кому-то будет проще искать инфу ...

    "...По трубам теплого пола -. На форуме нашем - (и -на форуме А. Смирнова) - этот НЕПРОСТОЙ -вопрос не раз разбирался - наберите в строке Поиска - из любой темы ветки "Звукоизоляция " словосочетание - "трубы стяжке" и просматривайте в нескольких вордовских окнах или на 10 листов А4 занося. Например,
    #17 #994 #943 #658 #620 - ВАЖНО !
    #2175 #11 #2173 #606 #9 #2175 #2185 #2186 #1830
    https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-42
    https://www.forumhouse.ru/threads/283105/page-42#post-11916637
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-123#post-14041951
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-125

    #1851 #1871
    Поскольку вопрос непростой -из-за требования безопасности (трубы -вода с кипятком и соседи внизу) и "жестких связей- мостиков" труб - множества ньюансов и вариаций - - просматривайте сами инфу выше и иную -, вылезшую по этим словам (в том числе - и по отсылкам на форум А. Смирнова и форум АкустикГрупп-.) И сами решайте ..."


    Да, в FAQ есть ссылки на тему по теплым полам вообще (вне темы "плавающих стяжек") -в пункте 1 Раздела #1...
     
  6. evgeni_atel
    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    209

    evgeni_atel

    Живу здесь

    evgeni_atel

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.14
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На два слоя шумастопа уложил стяжку из тяжелого бетона 60 мм армированную сеткой 50х50
    греющий кабель укладывал прямо на сетку и фиксировал его стяжками.
    Честно говоря не вижу никакой проблемы.