1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Щиток в дом

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем andrey112, 02.11.11.

  1. andrey112
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8

    andrey112

    Живу здесь

    andrey112

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Липецк
    Вот нарисовал схемку правда так не особо красиво но в принципе понятно.
    Прошу вас людей специалистов высказать мнение что тут не так, и как надо? И все ли правильно!:)

    Если что то непонятно то спрашивайте::
     

    Вложения:

    • Щиток 1 часть.JPG
    • 2 часть.JPG
  2. stroyhaus
    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    24

    stroyhaus

    Живу здесь

    stroyhaus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Gvatemala
    СИП безобрывно, в вводной автомат (а его в пломбировочный бокс).
     
  3. andrey112
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8

    andrey112

    Живу здесь

    andrey112

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Липецк
    Почему так?:faq: А вы думаете электрики возмущаться будут?
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Не надо СИП в АВ, пока тут за полгода никто не привел нормативных документов, что так хотя бы можно делать, не говоря о том,что "рекомендуется".
    АВ возьмите двухполюсные. На освещение В10А не до фига ли?) Может по В6 поставить. От дифов лучше отказаться. На свет можете оставить.
     
  5. alex157
    Регистрация:
    22.11.06
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    339

    alex157

    Александр

    alex157

    Заблокирован

    Александр

    Регистрация:
    22.11.06
    Сообщения:
    755
    Благодарности:
    339
    Адрес:
    Москва
    Мне нравится. Присоединяюсь к SB3 в том, что на свет хватит шестиамперников. Остальное не принципиально.


    Разберитесь со счетчиком. Вот правильное подключение https://www.forumhouse.ru/attachments/forum33/566979d1319617777-.png
     
  6. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Вы не правы, я вам неоднократно приводил ссылки на опыт монтажных организаций, но к сожалению вы постоянно пишите что это все ФИГНЯ,

    Прямой ввод СИП во входной автомат убирает лишние соеденения на улице Алюминия и Меди, которые когда нибудь да сгнивают, что приводит к пожарам, о чем много раз писали на Форуме.

    Да, Вам необходимо проложить неразрывно СИП от опоры ВЛ до вводного автоматического выключателя в вводно-распределительном устройстве, так как электромонтаж сжимов, клеммных коробок и/или вводных аппаратов снаружи дома является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.

    Как выполнить электромонтаж ввода в дом?
    1. Наилучшим техническим решением будет электромонтаж СИП до вводно-распределительного устройства неразрывно, без монтажа дополнительного щита на фасаде дома.
    Вот следующее
    ПУЭ 7,1,34 ... Питающие и распределительные сети, как правило должны выполнятся кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16мм.кв. и более.
    ПУЭ 7,1,11. распределительная сеть - сеть от ВУ, вру, грщ, до распределительных пунктов и щитков.
    ТП 5,407 - 94 .. что для ответвления от ВЛ к вводам в жилые дома и садовые домики рекомендуется преимущественно применение изолированных проводов. При этом рекомендуется устройства ввода тем же самым проводом (кабелем) без их разрезания.
    Такое простое простое мероприятие снимает ряд проблем по монтажу, эксплуатации, электо - пожаробезопастности.
    И последнее СИП это не кабель и в ПУЭ нет запрета для его ввода непосредственно до щитка УЧЕТА в доме, ввод в дом не является проводкой аллюминием по монтажу проводки в доме.

    Наверное этого хватит, или как всегда все это ФИГНЯ.
    Прошу без обид, я ни в чем вас не принижаю, уважая ваш опыт, это всего лишь дискуссия, где каждый делится своим накопленным опытом.
    С уважением
     
    Последнее редактирование модератором: 12.07.18
  7. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Пока нигде, ни на одном сайте завода изготовителя СИП не видел, что он для "ввода в дом" везде попадалось "к вводам в дом"


    Провод марки СИП-4 (расшифровывается как самонесущий изолированный провод) используется для воздушных ЛЭП и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки ... ну а по ПУЭ область применения что проводов, что кабелей определяет завод изготовитель.
     
  8. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Вы уже подобный ответ писали, прошло много времени, а вы все о том же, без учета реальностей и опыта сторонних специалистов.
    Заводы не пишут ПУЭ и СП, и том числе правила для России, пользуйтесь
    опытом солидных монтажных организаций,
    А если есть конкретные вопросы по приведенным сноскам задавайте, постараюсь ответить.
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Да не надо "опыта монтажных организаций", ссылку на того "писателя" видел уже. Вы съездите к нему в офис, потом расскажите где это, что это, сколько человек в штате "организации" и как там)
    До сих пор не появилось ( или мне неизвестно) ни одного документа, где написано о вводе СИПа в дом.
    "Старичок", ну не надо путать питающий Al провод(кабель) в многоэтажном доме от первого до последнего этажа с СИПом на даче и т.п.
    Заводы ПУЭ и т.п. не пишут, но они пишут инструкции к своей продукции о её применении, на основе действующих норм.
    Также как производители АВ, которые вообще не упоминают Al провода.
    ТП 5,407 - 94 - дайте ссылку на эту фигню, тогда о СИПе-то знали, в 1994г? :)
     
  10. EBeliaev
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    33

    EBeliaev

    Жендопер

    EBeliaev

    Жендопер

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Щербинка
    Почитал, посмотрел фоты
    Буду переделывать свой щиток
    а то сделал очень простенько
    спасибо
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Не торопитесь переделывать) лучше схемку сюда нарисуйте)
    andrey112, про общее УЗО, если заземление будет, то оно должно быть селективным. Если уж берёте 2*10, ведите его в метал. трубе, а не в гофре. И АВ с хар-кой "В".
     
  12. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Дополню. С толщиной стенок не менее 2,5мм.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Если не путаю - Для медных проводников сечением от 6 мм2 до 10 мм2 (алюминиевых проводников – 16 мм2, 25 мм2) – 3,2 мм;
     
  14. andrey112
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8

    andrey112

    Живу здесь

    andrey112

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Липецк


    А почему двухполюсные разница есть в чем в плане работы в данной схеме?


    На свет решил 10А ну вдруг поставятся светильники точечные или люстра повеситься с галогенами и на одном автомате висит 2 комнаты (зал, комната)
    в зале 6 патронов под лампочку в комнате 4, но используются сейчас энергосберегающие. Ну я думаю пусть будет а то если мне память не изменяет и я не ошибаюсь видел люстру с галогенами 24 штуки по 40 Вт каждая.
    А дифф просто уже куплены вот их девать не куда решил везде поставить!:)


    Давайте не будем как во многих темах спорить каждый о своем.

    Ну это я по поводу СИП, я думаю что нет ничего страшного если сделать на изолированных зажимах соединение СИП и медного ввгн у дома, конечно безусловно это хуже чем целый однородный провод идущий до зажимов автомата, я с вами согласен. Но бывает не позволяет возможность завести СИП в дом так как вести приходиться мало того по дому снаружи так и еще внутри прокладывать надо, вот и приходиться мудрить:)

    Я согласен целый СИП до АВ лучше. Но и другой вариант возможен.
    Давайте будем лучше обсуждать реальные проблемы или не точности в данной схеме, а тех кто почитает по поводу ввода какой лучше целый СИП или соединение думаю что каждый человек взрослый и сам разберется как и что просто плюсы и минусы этих двух вариантов очевидны, тут уж выбор за самим человеком.:)


    А это какая такая металл труба, обычная что ли?? можно ссылочку если это не обычная труба? :faq:
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    На свет тогда УЗО купите и АВ, чтобы было по типу В16А - УЗО - 3 АВ на 6А каждый.
    Труба обычная-газоводопроводная.