1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.

  1. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    И чем вам сие поможет?) Когда ошибка высветилась - ее не вырубить топором... Е01 не сбрасываемая автоматически и от того что вы хоть облепите весь котел шунтами - ни чего не изменится. Мастера вызывайте и по цепочке пусть смотрит что не так.
     
  2. Remiz
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4

    Remiz

    Участник

    Remiz

    Участник

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    4
    Добрый день. Прошу помощи в регулировании температуры бойлера косвенного нагрева. Котел thermona therm duo 50 ta, через трёхходовой подключен бойлер, также подключен комнатный регулятор RC03. Есть ли возможность регулировать гвс с регулятора по датчику температуры бойлера, а не через термостат бойлера?
     
  3. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    Вроде говорите про новый котел - как вы умудрились приобрести к нему рс03? Нет увы котел понимает только перемычку ГВс
     
  4. Tim-28
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Tim-28

    Новичок

    Tim-28

    Новичок

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Добрый день!
    осилил пока 25 страниц данной темы, своего не нашел, но ткните тогда, если повторяюсь.
    Имеем Thermona 20 lxz. a + бойлер для ГВС. Все работает лет 10 без какого-либо ТО. Лишь пару раз менял воздуховыпускной клапан (почему-то мембрана там рассыпается) и, похоже, груша в расширительном баке давно растворилась.
    Короче, дома стало холодно.
    Цикл нагрева замедлился. Осмотр показал, что немного прогорел теплообменник. И подозреваю, что сам теплообменник забит накипью...
    Термостат выставлен на 70 гр. Идет нагрев, быстро (с 30 градусов до 70 за 25 секунд) доводит до 70 гр, а вот потом уже включается не по температуре, а через 7 минут 20 сек.
    При этом нагрев ГВС происходит нормально: активно греет теплорноситель до 75 градусов в течении 3-4 минут
     
  5. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    @Tim-28, вы прекрасно все сами описали, в чем вопрос?
    Дома стало холодно? Если это вопрос, - то ответ вы прекрасно описали - легче заменить котел нежели восстанавливать.
     
  6. Tim-28
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Tim-28

    Новичок

    Tim-28

    Новичок

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Вопрос в том, решится ли проблема заменой теплообменника (я его уже заказал). Подумалось, что если уж он забит, то вроде как перегреваться должен и при нагреве бойлера ГВС.
     
  7. Tim-28
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Tim-28

    Новичок

    Tim-28

    Новичок

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Так ведь... не показывает никаких ошибок. Просто цикл нагрева стал зависеть не от температуры теплоносителя, а строго по времени.
     
  8. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    решится, но ненадолго
     
  9. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    Штатно прописано 300сек паузы после откл горелки за это время успевает поступить холодная вода и все по новой... так тчо увы - лечите систему в целом, а не только теплообменник
     
  10. Бобенцо
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    14

    Бобенцо

    Участник

    Бобенцо

    Участник

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Конаково
    Конечно ещё поработает! Пусть и подуставший...по умолчанию выбег и антициклирование по 5минут стоит, потому и паузы...
     
  11. vit_1999
    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    vit_1999

    Новичок

    vit_1999

    Новичок

    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    День добрый! Имеется котел THERM 28_TLXZ.A5, подключен по протоколу OpenTherm, первый этаж - теплый пол, второй этаж - батареи.
    Температура в комнате где стоит термостат 24 гр., котел включается каждые примерно 8 минут, поработает 2 мин и выключается. Напрягает такая работа котла. Не понимаю почему он включается, на мой взгляд так часто? Ведь в комнате стабильно держится примерно 24 гр.
    И второй вопрос, в этом котле встроенный бойлер на 55 литров. Решил добавить температуру на термостате бойлера до 60 гр.(было 55). Когда пользуешься ГВС, котел стабильно держит температуру 80-84 гр., Выключаешь воду, котел начинает догревать бойлер до установленной температуры, и доходя примерно до 54 гр на бойлере, котел быстро набирает температуру до 86-88 и отключается и так может раз 6 вкл-выкл, т. е. тактует пока не достигнет заданной температуры. Почему этого не происходит при уставки 55 гр. на бойлере? Предполагаю, что косвенный нагрев не успевает отдать тепло и котел тактует, но как же тогда поднять температуру в бойлере для профилактики легионеоллы?
     
  12. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    @vit_1999, отвратительный котел, срочно заменить пользователя :)

    Ваш котел производит 13 кВт в минималке. А вы можете их рассеять сию минуту в межсезонье? Видимо нет. Отсюда и тактование.
    Все что вы описали - нормальная штатная работа котла - ну немного надо покрутить алгорим работы вашего зонта и наложить грязную и некачественную воду и теплоноситель.

    Что касается легионеллы а вы ее 100 градусами травить собрались?
     
  13. vit_1999
    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    vit_1999

    Новичок

    vit_1999

    Новичок

    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    это шутка?

    у меня не зонт?, а Honeywell Lyric T6, там особо крутить нечего

    здесь не понял.

    Нет конечно же. При 60 гр. она погибает, поэтому для профилактики поставил такую температуру
     
  14. ZlbIdnya
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    ZlbIdnya

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    1.690
    Благодарности:
    969
    @vit_1999, чёрный юмор.
    Ну вот и вопрос к вашему лирку Т1000 - какой алгоритм у Терминатора заложен? Сколько ему нравится вот столько и гоняет ваш котел.

    Тактование при нагреве ГВС - ну в конце нагрева норм, а если как вы говорите постоянно - ну увы - в РФ три агрегатных состояния Грязи. Грязь засохла, замерзла - просто грязь - чем больше забит теплообменник котла и змеевик бойлер тем больше тактование на нагреве ГВс - прямая связь - увы ни чего не поделать. Вы в теории можете выставить хоть 80 - но тактование будет жестче.
     
  15. vit_1999
    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    vit_1999

    Новичок

    vit_1999

    Новичок

    Регистрация:
    11.06.19
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1