Здравствуйте, я понимаю, что на электрику надо вызывать специалиста, но финансы поджимают, отопление запускаю, значит будем делать сами. Набросал схему щита в доме, посмотрите что не так. Счетчик стоит на столбе 3 фазы, автомат на 32А, далее в земле медь 4х6 и ввод в дом, далее схема. Выделили 9кВт, но линия идет до столба дома не изолированная (у нас я таких не видел везде рогатульки и 4 провода) заземление значит только ТТ. В доме отопление тт котлом ATMOS, резервный электрокотел на 7,5кВт или 9кВт.
Как понять "тт котлом ATMOS" его мощность ? У вас счетчик 3х фазный и линия в дом заведена тоже 3х фазная, или только на столбе приходят 3 фазы ? И схему постарайтесь прислать не заЗИПленную, а нормальную.
ТТ котел это твердотопливный т.е. дровяной, но ему требуется порядка 100Вт на автоматику и вентилятор. Со столба идет провод 4х жильный далее в щите АВ 32А 3Р, потом счетчик 3х фазный, после него провод 4х6 медный, проложен в земле. Провод заведен в дом, а дальше предполагается схема. На счет схемы исправлюсь, виноват.
Придется ещё править, заземление не рисуйте, главное вы поняли куда его)) С каждой линии провод на шину РЕ. Перед группами лучше установить свой АВ, допустим 2P 25А. У вас например со светом фигня выходит, вводной 32А - УЗО на 40 - АВ 16+10+10+10. Если вы их все нагрузите - вводной сработает, обесточит дом, УЗО будет перегружено. С16 ток срабатывания 80-160 , В32А 96А-160А, т.е. при к.з. оба отключатся. Считайте нагрузку на каждой линии и ставьте соответствующий АВ на эту линию с хар-кой "В".
У вас котельная не защищена от утечек,даже при наличии земли, общий УЗО на 300ма не защищает от смертельного тока для человека при пробое, кроме этого создает массу проблем при его сработке и отключении всего дома, в том числе затрудняя поиск неисправностей, Есть смысл общее УЗО 300 ма, убрать и поставить на группу "котельная" УЗО на 30 ма, все остальные группы потребителей у вас уже защищены своими УЗО, что вполне достаточно.