1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Как я получил свои 15 кВт

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем alexthesage, 19.10.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Хрен его знает, накой он сетевикам сдался.:mad: Ящик со счетчиком все одно на столбе. Согласно Градостроительному кодексу проект не нужен.
    В смысле какой?

    П.С. Сетевики вообще государство в государстве. Например Южные электрические сети, в нарушение законодательства требуют еще топосъемку. Якобы она нужна Энергосбыту.
     
  2. pvme
    Регистрация:
    10.06.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    73

    pvme

    Живу здесь

    pvme

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    В смысле если дома нет, то проект ящика с автоматами счетчиком!
    Получается другого проекта быть не может.
     
  3. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Не получается. У меня приятель дома не имел, а проект делал.
     
  4. kostya-73
    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    631

    kostya-73

    Живу здесь

    kostya-73

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.09
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    631
    Адрес:
    Россия
    У нас проще.
     
  5. Ольга200
    Регистрация:
    07.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Ольга200

    Участник

    Ольга200

    Участник

    Регистрация:
    07.06.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за отчет, но бодаться стоит. У меня еще на линию не подали напряжение, поэтому и не спешу. А строительство веду с генератором. Не дам спуску никому более, ни шанса. Я все налоги плачу сполна и во время т.о. и буду требовать.
     
  6. alexthesage
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005

    alexthesage

    Живу здесь

    alexthesage

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005
    Адрес:
    Россия
    Ну все, закопал я 80 метров кабеля, сам, вручную.
    Теперь у меня точно есть электричество (потому что когда оно на столбе в коробке - это одно, а когда в домике - это совсем другое :)
     
  7. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    1.267

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Россия
    Поздры! Я сегодня по вашему совету начал тюкать сети за 10 дней до окончания месяца. Прислали бумажку, типа у них по закону 30 дней, мы вам сразу сообщим :)
     
  8. alexthesage
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005

    alexthesage

    Живу здесь

    alexthesage

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005
    Адрес:
    Россия
    Как выяснилось - можно было обойтись и без испытаний, никому они не нужны оказались. Перерасход - 2 тыс рублей :) Соответственно и неделю можно было "урезать".


    Кстати, опломбировали "как получилось" - пломбы висят на леске с та-а-акими припусками - автоматы можно легко сменить, да что там автоматы - можно провода в счетчике переставить. Вот только не аукнется ли это потом при проверке?
     
  9. Patriott
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    970

    Patriott

    Живу здесь

    Patriott

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    970
    Адрес:
    Ногинск
    Поздравляю! Я уже 1,5 года жду договор и ТУ на руках, а линию ни как не построят, но вроде как процесс идет. У меня вопрос про другое. Вы закопали кабель в землю, это разрешено и отражено в вашем проекте?
    Т.е., если счетчик на столбе,а от него я могу кабель закопать в землю и выести около дома?
    Почему спрашиваю, мне в одной конторе занимающейся подключением сказали, что нельзя так делать!?
     
  10. alexthesage
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005

    alexthesage

    Живу здесь

    alexthesage

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005
    Адрес:
    Россия
    "Нельзя", проект не согласуют, а прокладывать по ПУЭ можно - бронированным кабелем, специально для прокладки в земле.

    У меня в проекте тоже воздушка до фасада дома, но т.к. дома еще нет - воздушку тянуть некуда и по-этому проложил в земле от счетчика. Местный электрик сказал, что их интересует только то, что границы балансовой принадлежности, сбыт интересует только то, что до выходя из счетчика, а дальше - веди сам как хочешь.

    "Домик" - это типа бытовки у меня в глубине участка.
     
  11. Patriott
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    970

    Patriott

    Живу здесь

    Patriott

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    970
    Адрес:
    Ногинск
    Спасибо!
    Получается, что контора была права, проект только по воздуху.
    Но на свой страх и риск можно и под землей! Не понятно если есть специальный кабель для этих целей, почему нельзя?
    Ну да ладно, мне бы электричества дождаться, а там уж видно будет.
     
  12. Избывших
    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Избывших

    Участник

    Избывших

    Участник

    Регистрация:
    15.09.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сети не любят, когда сразу от опоры кабель на дом, а если на опоре счетчик и автомат, хозяйство ваше, как запроектируют, так и будет.
     
  13. Patriott
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    970

    Patriott

    Живу здесь

    Patriott

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    970
    Адрес:
    Ногинск
     
  14. alexthesage
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005

    alexthesage

    Живу здесь

    alexthesage

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    2.005
    Адрес:
    Россия
    А если сети не любят мою машину - мне что, на ней не ездить?
    Все, что после счетчика - мое и сетей не должно волновать.
    Проект же не является обязательным к исполнению документом (опять же после счетчика).
     
  15. Patriott
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    970

    Patriott

    Живу здесь

    Patriott

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    970
    Адрес:
    Ногинск
    Если так то зарою в землю и все!
     
Статус темы:
Закрыта.