1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Dx теплонасосы

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем enviro, 27.09.11.

  1. AdVitam
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    6

    AdVitam

    Живу здесь

    AdVitam

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Tallinn
    Здрасте.
    Решили мы тут впервые DX поставить, и тут же полезли вопросы.
    Пугает нас закапывать медь в землю, рассматриваем цельнотянутую нержавейку, она дешевле меди, но работы больше (сварщик свой есть).
    Машинка 9кВ трубу думаем ставить одной трассой D=25мм (или 20?) и регулятор давления, так же есть мысль разбить пополам 25/20 что бы контур работал равномерней. Длина трубы пока не понятна, испаритель (теплообменник) 1,2м2. Трубы 25мм выходит 20м.п но теплопередача то разная.
    Направьте мысли в правильную сторону, буду благодарен.

    Нам советуют делать контур из двух медных петель по 50м (200м трубы) В=10мм. Типо так наверняка.
     
  2. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    lfc работает по типу ба4ка для туалета :) поплавок поднимается и происходит впрыск жидкого газа ,попробую найти и выложит схему


    AdVitam
    a какое оборудование вы собираетесь ставит ?кто производитель? и за4ем нержавейку ? вот дедушкой был предложен вариант с алюминием ли4но мне о4ен понравился
     
  3. AdVitam
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    6

    AdVitam

    Живу здесь

    AdVitam

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Tallinn
    ТН будем ставить собственного производства (этим занимаемся уже 4 года)
    Нержавейку, ну видимо чтобы перестраховаться. Аллюминий мне кажется ещё мене надёжным вариантом чем медь. Имел опыт работы с автомобильными кондишками и радиаторами, "гниёт" аллюминий хорошо.
    На даный момент склоняемся к меди.
     
  4. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    алюминий можно в термоусадке ставить. а как будет работать возврат масла с глубины в 50 метров? сталкивался с подобными идеями, всё упиралось в проблему подъёма масла
     
  5. AdVitam
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    6

    AdVitam

    Живу здесь

    AdVitam

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Tallinn
    Ну во первых у нас будет горизонральный контур, возврат сделаем с небольшим уклоном, обязательно масло-подъёмную петлю.
    Если разбивать на несколько петель шанс получить неравномерное заполнение выше чем в первом варианте сталкнуться с проблемой возврата масла.
    Регулятор давления пока не даёт покоя и расчет длинны пока с потолка.
     
  6. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    попробуете похими4ет с Float Expansion Valve, судя по практике работает с дх лутше 4ем трв
     
  7. Abysmo
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    645

    Abysmo

    Живу здесь

    Abysmo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    645
    Я тут чесал голову и решил то же сделать DX :) Но появилась идея не из-за того, что я теперь отвергаю гликолевый контур, а из-за того, что решил влепить в подвале дома холодильную и морозильную камеру и повесить все на один компрессор (продублировав его резервным). Т.е. сделать фреоновый коллектор с соленойдными клапанами и по очереди ими щелкать, переключаясь между холодильной камерой, морозильной камерой и DX контуром. Как Вам такая идея? Ну а солнечные коллектора я решил пока не ставить - и так будет избыток тепла в летнее время от охлаждения дома и двух холодильных камер, лучше покрыть крышу солнечными панелями. Дед Марос, как Вам такая идея?

    Так что на повестку дня всплывает другой вопрос - скоростная бурилка как у наших американских друзей - интересно есть такая в Москве, потому как рыть обычной - это такие же деньги, как и с гликолевым контуром.

    Нашел кое-какие интересные картинки по организации петель:

    http://www.geo4va.vt.edu/A2/A2.htm#A2sec3

    Еще нашел интересно руководство к насосу:

    http://www.nordicghp.com/images/stories/PDFs/DX-series/000755man-02-dx-series-two-stage-r410a.pdf
     
  8. driller
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    25

    driller

    Живу здесь

    driller

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Тюмень/Канада
    По какому грунту планируете DX контур делать? Глина/песок или известняк тоже проходить? У меня наименьшая (быстрая) труба с проходным диаметром 65 мм. На мой взгляд кустом и под углом DX было оптимально, особенно при опускании в водоносные горизонты.
     
  9. Abysmo
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    645

    Abysmo

    Живу здесь

    Abysmo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    645
    Глина у меня. Планирую не глубже 20...30 метров скважины. Рядом у меня пруд, перепад высот 10 метров, так что думаю в водоносный слой попасть будет реально.

    Driller, Вы так и не доехали до Москвы, хотя собирались. Я соответственно рытье котлована отложил. Опять же идею бурить со дня котлована я пока не отметал.
     
  10. driller
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    25

    driller

    Живу здесь

    driller

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Тюмень/Канада
    В случае с DX контуром преймущество опускания медной петли в буровую/обсадную колонну еще более значимо в сравнении с полиэтиленом. А небольшие глубины позволяют достичь максимальной производительности. О котлаване я помню. Медленно, но верно Sonic к Москве приблежается...
     
  11. Abysmo
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    645

    Abysmo

    Живу здесь

    Abysmo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    645
    К весне приблизится? У Вас есть опыт установки DX петель? Если что, то медную трубу, припой и горелку мне подвезут мои знакомые холодильщики.

    Еще думаю насчет термоусадки - с одной стороны она предохранит трубу от окисления, с другой стороны запихнуть зонд так, чтобы ее не порвать - непростая задача...
     
  12. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    ну если будете спускат 4ерез трубу соника то даже и не поцарапаете термоусадку :)
     
  13. Abysmo
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    645

    Abysmo

    Живу здесь

    Abysmo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    645
    Enviro, каким оборудованием Вы пользуетесь в США - европейским или есть еще местные производители? Просто интересно.
     
  14. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    в плане бурения или тн?
     
  15. Abysmo
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    645

    Abysmo

    Живу здесь

    Abysmo

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    1.567
    Благодарности:
    645
    И того и другого