    В притирку никто не покупает;)
    СИП 20м
    От зажимов до щитка ВВГнг-LS 1х10. Метра 3. Складываете вдвое. Получается 1,5м. Если расстояние от зажима до вводного автомата метр, то все в порядке.
     
  2. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    У меня от зажимов до щитка наверное метров 5 будет.
     
  3. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это не здорово:no:
    Меня отговорили так делать. По сути продолжение ВЛ по дому, ничем не защищенное:(
    Вот так получилось. Уезжая из дома выключаю вводной. Под напряжением остается только переход сквозь стену от зажима и кусочек кабеля до автомата. У меня 80см.

    Почему не хотите воспользоваться? Меняете вводной автомат на 32А, ВВГ 1х6 на 1х10. Удаляете УЗМ-51М, УЗО 100мА, SF219, генератор, заземление...я же писал вроде.

    Все отполировано и работает. Ни одной РК кстати. Благодаря четырем автоматам в каждой линии.
    Перерасходом кабеля считаю можно пренебречь, гораздо надежнее вести от розеток (группы розеток) к своему автомату, чем мутить с разветвлением.
    Удобнее в эксплуатации и защите.
    Себе же делаете, а не васе;)
     

    Вложения:

    • схема_август.JPG
  4. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    :faq:?:faq:
     
  5. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ну нет, так нет. Успехов.
     
  6. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    УЗМ 51М я бы оставил, а так давать советы человеку упрямому, смысла нет.
     
  7. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    Вы вообще о чём? Какой УЗМ 51М не планировал я это ни когда, да и АВ 32А у меня изночально планировался. Или я чёто не допонял.
    Как Вам вариант взять ВВГнг 2х10 и спрятать его в металлорукав, а потом в ещё один металлорукам чуть большего размера. Как щитаете надёжная защита будет?
     
  8. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    306
    Адрес:
    Тульская область
    Ну если это будет внутри сгораемых конструкции то разумеется нет, не нормируется толщина стенки трубы если провод до 2.5 кв.мм если например 6 кв.мм то толщина должна быть уже не менее 3.2
     
  9. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, нормы у нас суровые:: Эт чё выходит надо брать типа металической водопроводной трубы, дороговасто наверное получается. Неужели других вариантов нет?
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Вообще то да.;)
     
  11. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    Сегодня был на даче, нашёл длинную трубу, толщина наверное около 3 мм, если её засунать в металлорукав наверное достаточно надёжно будет. Но внутренний диаметр 15 мм, а толщина провода ВВГнг 2х10 около 14 мм туго наверное будет заходить провод в трубу, а вообще в таких случаях что применяется для смазки?
     
  12. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    А зачем в металлорукав трубу засовывать.
    Тут на форуме уже писали, что и без смазки влезает, пробовать надо.
     
  13. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    В металлорукав шоб надёжней, потому что троечки толщены говорят маловато будет.
     
  14. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    318
    Адрес:
    Москва центр
    Успокойтесь, толщины трубы хватит с лихвой и провод у вас в тройной изоляции и не поддерживающий горения.
    Подумайте как засунуть провод в трубу.
     
  15. nikolai_77
    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20

    nikolai_77

    Живу здесь

    nikolai_77

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    Так вот пишут что толщины может не хватить.