1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подкорректируйте схему отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dmitriy SPB, 27.10.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dmitriy SPB
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Dmitriy SPB

    Участник

    Dmitriy SPB

    Участник

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Подскажите пожалуйста.
    Смонтировал отопление в загородном доме, один этаж. Еще не подключили газ и не залил воду.
    Хотел посоветоваться, ни чего не забыл?. Котел Нева люкс 8224,в нем встроенный расширительный бак и насос. Труба от котла на
    распределители 25 дальше везде 20 и к радиаторам 16.По большому контуру трубы провел сверху от котла по коридору, потом опускаются вниз .Еще не придумал куда воткнуть кран на слив воды с этой системы. Надо еще что то делать? Да и вообще будет ли это работать ?
     

    Вложения:

    • Отопление схема.gif
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Если можно схему в аксонометрии и по яснее.
     
  3. Dmitriy SPB
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Dmitriy SPB

    Участник

    Dmitriy SPB

    Участник

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробую побольше подгрузить.
     

    Вложения:

    • Отопление схема.jpg
  4. Dmitriy SPB
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Dmitriy SPB

    Участник

    Dmitriy SPB

    Участник

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На схеме труба буквой "П" проложена по верху коридора, все радиаторы на одном уровне. Площадь около 100 метров.
     
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Воздухоотводчики на схеме, "Маевских" на радиаторах не увидел.
     

    Вложения:

    • Дмитрий СПб1.jpg
  6. Dmitriy SPB
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Dmitriy SPB

    Участник

    Dmitriy SPB

    Участник

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На каждом радиаторе стоит по клапану "Маевского". Надо ставить в верхних точках трубы?
     
  7. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Прорисуйте для себя путь выхода воздуха и все станет на свои места.
     
  8. Dmitriy SPB
    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Dmitriy SPB

    Участник

    Dmitriy SPB

    Участник

    Регистрация:
    15.08.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я правильно понял,надо поставить четыре автоматических воздухоотводчика на трубе которая идет по верху? Не хватит тех которые в котле и на радиаторах ?
     
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Можно два, как на схеме.
    У Вас уровень петли значительно выше перечисленных приборов, воздух собирается в высшей точке СО.
     

    Вложения:

    • Дмитрий СПб2.jpg
Статус темы: