1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7

Электрика от А до Я - нужны советы - 6

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем bigfatguy, 12.05.23.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    Наверное, практичней с домашнего щита. Ввод на сколько ампер и сколько пойдёт в гараж?
     
  2. VitalDO
    Регистрация:
    01.02.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    VitalDO

    Участник

    VitalDO

    Участник

    Регистрация:
    01.02.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Алтайский край, Барнаул
    А чем практичней?

    Ввод на 32А, на гараж хочу 25А. Думаю, для бытовых сварочных работ достаточно будет.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    Схему надо рисовать, возможно достаточно одного УЗО, да и кабеля на 2.5мм2
     
  4. VitalDO
    Регистрация:
    01.02.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    VitalDO

    Участник

    VitalDO

    Участник

    Регистрация:
    01.02.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Алтайский край, Барнаул
    Ну, кабель -то уже есть:). 4 мм2. А схемы-то и нет. Пока только в щитке один АВ на 16 ампер на весь дом. Будет все переделываться.
    А счетчик с вводным автоматом может тоже дома оставить? Или безопасней на фасаде?
     
  5. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18.913
    Благодарности:
    24.105

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18.913
    Благодарности:
    24.105
    Адрес:
    Минск
    Что Вы вкладываете в понятие безопасность?
     
  6. VitalDO
    Регистрация:
    01.02.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    VitalDO

    Участник

    VitalDO

    Участник

    Регистрация:
    01.02.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Алтайский край, Барнаул
    В первую очередь пожарная безопасность
     
  7. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18.913
    Благодарности:
    24.105

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    18.913
    Благодарности:
    24.105
    Адрес:
    Минск
    @VitalDO, Дом деревянный? Счетчик не газовый баллон и не ЛВЖ. Ставьте в металлический ящик куда хотите
     
  8. VitalDO
    Регистрация:
    01.02.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    VitalDO

    Участник

    VitalDO

    Участник

    Регистрация:
    01.02.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Алтайский край, Барнаул
    Деревянный, обложен с зазором газоблоком, обшит металлосайдингом.
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    @VitalDO,
    7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

    При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    ...
     
  10. VitalDO
    Регистрация:
    01.02.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    VitalDO

    Участник

    VitalDO

    Участник

    Регистрация:
    01.02.21
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Алтайский край, Барнаул
    @Оксана_Рябцева,
    Оп! А это дельно. Не подумал. Подключение лучше сделать после УЗМ. А УЗМ в помещении будет.
     
  11. Dmt69
    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    767

    Dmt69

    Живу здесь

    Dmt69

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    767
    Адрес:
    Бронницы, МО
    Нужна консультация по ситуации.

    Утром 20.08.2023 г. в доме пропала ээ (я получил смс от умной розетки, накануне вечером уехал только). Говорят в это время была страшная гроза в районе. Свет во всем СНТ отключился позже (вообще это часто у нас в районе происходит). Но тут я сразу из переписки в чате понял что проблема данная только у меня.

    Приехать я смог только утром 26.08.2023. В самом доме ээ не было по всем трем фазам, хотя узм отключился только на одной. И общий рубильник в доме тоже был включен.
    Открыв щиток со счетчиком на столбе за домом вижу, что счетчик не горит, но общий автомат в щитке включен. Передернув автомат в щитке пару раз - счетчик включился, включил узм в доме - ээ в доме появилась. Пробыл там полтора дня - все ок.

    УЗМ отрубился именно на той фазе, где умная розетка (на ней еще сидит роутер), это розетки и свет второго этажа. Видимых подтеканий, подгораний не нашел, ТВ антенна работает, на чердаке сухо (там тоже есть розетка и свет)
    Нормальная ли ситуация, когда счетчик погасший, но его трехфазный рубильник включен? И в чем могла быть первопричина - проблемы на щитке выключили дом или наоборот?
     
  12. OlegVlCh
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.210
    Благодарности:
    699

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    OlegVlCh

    Человек с большой буквы Ч

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.210
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    Москва-Загорянка
    А у самого счетчика нет каких-нибудь защитных функций? Не может он сам как-то нагрузку отрубить и сам отрубиться?
     
  13. Dmt69
    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    767

    Dmt69

    Живу здесь

    Dmt69

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    767
    Адрес:
    Бронницы, МО
    Без понятия. Счетчик - Меркурий 236 ART-01, если это поможет.
    Что то подобное случалось только раз и года три назад - приехал, что то включил в розетку на цоколе (и это другая фаза) - а не работает. Думал прибор накрылся (во, вспомнил - это насос, воду из фильтр. колодца опустил откачать, они вообще часто у меня ломаются, две штуки уже ушло точно). Когда не заработал и другой - задумался, посмотрел в щитке - а там узм на этой фазе только отрубился. Но все остальное работало. Включил узм - и все ок.

    На всякий случай написал обращение в Мосэнергосбыт насчет профилактики подключений проводов в щитке
     
    Последнее редактирование: 28.08.23
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.995
    Благодарности:
    3.785

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.995
    Благодарности:
    3.785
    Адрес:
    Москва
    Что впереди, счетчик или автомат?
    Автомат-счётчик-дом. Так?
     
  15. Dmt69
    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    767

    Dmt69

    Живу здесь

    Dmt69

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    767
    Адрес:
    Бронницы, МО
    Да. Если рубильник в щитке отключен - счетчик гаснет
     
Статус темы:
Закрыта.