1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Срочно нужна помощь! Гвс, хвс в стяжку

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Тугарин, 19.08.23.

  1. Тугарин
    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13

    Тугарин

    Живу здесь

    Тугарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13
    Срочно нужна помощь! Гвс, хвс в стяжку
    Добрый день! ведутся работы по монтажу отопления, ХВС, ГВС, решать что делать нужно срочно.
    С котельной находящийся на 1 этаже монтажники проложили магистральный трубопровод ПП 32 диаметра (PP-ALUX VALTEC армированная алюминием) до коллектора 2го этажа по полу 2 этажа. на 2 этаже нет утеплителя и соответственно стяжка будет покрывать трубы. Я переживаю, что из-за Расширений при нагреве труба начнет течь, либо выломает стяжку. В связи с этим решил вести магистральную трубу до коллектора по потолку второго этажа. Думаю это правильное решение?
    Второй вопрос касается хвс, гвс (с рециркуляцией через полотенцесушитель) также из ПП. Магистраль можно также проложить по потолку, но разводку воды в ванной придется делать по полу и переживания те же касаемые расширения. Как поступить?
    вариант1. Просто лощить по полу и заливать надеясь на чудо.
    Вариант 2. Делать выводы труб от ванной, полотецесушителя и т. д. на потолок 1 этажа и собирать рециркуляцию на потолке? Но это наверное вообще ппц
    Вариант 3. В ванной лежит утеплитель 1см для ТП, положить под него ЭППС 2 см, уложить в этом слое трубы, а сверху накрыть еще 1 см утеплителя, после этого залить. В этом случае вроде не должно быть проблем с расширением, двигаться будет куда
    Труба для хвс, гвс армированная стекловолокном
     
    Последнее редактирование: 19.08.23
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Все трубы в стяжке, должны быть в утеплителе! Проблема не в увеличении диаметра, а в удлинении труб. Утеплитель также защитит от образовывающегося конденсата на ХВС трубе.
    Утеплитель не нужен, а ЭППС, сантиметров10 (десятьКарл!) нужно положить...
     
  3. Тугарин
    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13

    Тугарин

    Живу здесь

    Тугарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13
    Зачем мне на 2 этаже ЭППС 10 см? У меня внизу не улица, а 1 этаж.
    Речь идет про прокладку магистрального трубопровода до коллектора 2 этажа и о подведение по потолку 1 этажа ХВС и ГВС до ванной 2 этажа.
    Прочитайте внимательно 1 пост.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Ну если теплый потолок нужен, то оставляйте как есть.
    Где угодно, как угодно, но! в утеплителе!